wpsswinteria.pl 03.09.2021 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Witam panowie jestem na etapie wymiany kopciucha na pompę ciepła.Mam do was prośbę a moc pompy do domu o powierzchni 88m2bz czego 30m2 grzejniki reszta podłogowka dostałem wyceny o mocy 8kw stiebel i 10,5 kw Bosch teraz właśnie niewiem czy nie są to zaduze moce do tak małego domu.dziekuje i pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Nie. Na dole bezpośrednio pod anhydrytem mam 25 cm betonu a na górze tylko 5-6 cm anhydrytu na styropianie. I obydwie kondygnacje mają takie samo obciążenie na m2, ściany i strop o tej samej masie? Czy "góra" to poddasze o znacznie wiekszym obciążeniu cieplnym i o znikomej bezwładności przegród, bo to GK i wełna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.09.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 (edytowane) Góra to skosy a ścianki i ściany dokładnie tak jak na dole. W skosach i stropie minimum 25 cm piany. Obciążenie góry mniejsze. Edytowane 3 Września 2021 przez plusfoto Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2021 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 (edytowane) Góra to skosy a ścianki i ściany dokładnie tak jak na dole. W skosach i stropie minimum 25 cm piany. Obciążenie góry mniejsze. Jakim sposobem obciążenie góry mniejsze? Na parterze od góry masz przecież górną kondygnację - przestrzeń ogrzewana więc strat brak. Od dołu ogrzewanie, wiec powietrze stygnie tylko przez pionowe ściany zewnętrzne. Na poddaszu powierzchnia przegród zewnętrznych większa a ich lambda raczej nie większa, bo dach z 25cm piany to U=0,166 a nawet silka + 20cm EPS to 0,151 (a BK +20cm EPS to 0,14). No i masa akumulacyjna... Ściany BK z tynkiem to >10kWh/K, strop monolityczny >10kWh/K. GK i piana to raptem 0,5-1kWh/K. Ścianki działowe z tynkiem góra drugie tyle. Zresztą prosta sprawa - jakoś w upały ludzie zazwyczaj skarżą się na większy upał na poddaszu, niż na parterze. I to pomimo tego, że to na parterze zazwyczaj jest kuchnia i pomieszczenie techniczne będące znacznymi źródłami zysków bytowych. Często też przeszklenia większe na parterze. Właśnie przez mniejszą akumulację, większa powierzchnię i gorsze U. Edytowane 3 Września 2021 przez Kaizen Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpsswinteria.pl 03.09.2021 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Pomoze ktoś? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 Pomoze ktoś? Widzisz temat wątku? Wrzuć OZC. Dla jasności CW to nie OZC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wpsswinteria.pl 03.09.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 https://cieplo.app/wynik/c700 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.09.2021 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2021 https://cieplo.app/wynik/c700 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC&p=8076532&viewfull=1#post8076532 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631-Cieplowlasciwie-pl-czemu-wiedzie-na-manowce Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karola44-81 04.09.2021 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Witam panowie jestem na etapie wymiany kopciucha na pompę ciepła.Mam do was prośbę a moc pompy do domu o powierzchni 88m2bz czego 30m2 grzejniki reszta podłogowka dostałem wyceny o mocy 8kw stiebel i 10,5 kw Bosch teraz właśnie niewiem czy nie są to zaduze moce do tak małego domu.dziekuje i pozdrawiam Daruj sobie te wynalazki. U mnie też na początku roku przedstawiali podobne. Chcieli sprzedawać smarta wyglądającego jak Mercedes, ale cena była Maybacha. Znajdź w sieci tabele doboru pomp ciepła Panasonic. Potrzebujesz ponad 5kW przy -20C i około 1,2kW przy 0-1 C. Narysuj sobie wykres zawierający te dwa punkty. Na podstawie tej prostej będziesz mógł wyznaczyć moc pompy ciepła która cię interesuje. Możesz sobie określić czy do-20 gonić będzie sam kompresor z pompy o mocy 7-10 kW, czy przy pomocy grzałki wystarczy ci 3kW pompa za ⅔ ceny . Mi zakładali chłopaki z Kielc. W u ciebie w stalowej też by ogarnęli. Znajdziesz ich na allegro i olx. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.09.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 ... Potrzebujesz ponad 5kW przy -20C i około 1,2kW przy 0-1 C. ..... Skąd to wiadomo?, Przypuszczenia, szacunki, pobozne zyczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 04.09.2021 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Jakim sposobem obciążenie góry mniejsze? W czym problem? U mnie obciążenie cieplne poddasza wg OZC to 2010 W, a parteru 2125 W. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2021 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 W czym problem? U mnie obciążenie cieplne poddasza wg OZC to 2010 W, a parteru 2125 W. Na m2 pomieszczenia o tej samej temperaturze obliczeniowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 04.09.2021 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Na m2 pomieszczenia o tej samej temperaturze obliczeniowej? Będzie trudno to przeliczyć, bo na parterze mam pomieszczenia o temperaturach obliczeniowych 18, 20 i 24 stopnie. Na poddaszu 20 oraz 24 stopnie. Ale wg OZC wygląda tak: Obciążenie [W]/ powierzchnia [mkw] / obc. Jednostkowe [W/mkw] Parter 2125 / 77,91 / 27,275 Poddasze 2010 / 72,37 / 27,773 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.09.2021 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2021 Będzie trudno to przeliczyć, bo na parterze mam pomieszczenia o temperaturach obliczeniowych 18, 20 i 24 stopnie. Na poddaszu 20 oraz 24 stopnie. To weź pomieszczenie na dole i na górze o tym samym przeznaczeniu i tej samej temperaturze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ayala73 05.09.2021 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 Takie porównanie 3,5t to spalałem na prawie 250m2 przy 23,5*C w środku Niestety mam w tej chwili bardzo przewymiarowany piec bo aż 19kW, stąd chyba tyle opału mi idzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 05.09.2021 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2021 (edytowane) To weź pomieszczenie na dole i na górze o tym samym przeznaczeniu i tej samej temperaturze. Co i po co chcesz udowodnić? Ale chcesz, to masz: Łazienka na dole, powierzchnia 3,87 mkw, strata 294 W => 75,9 W/mkw Łazienka na górze, powierzchnia 12,92 mkw, strata 638 W => 49,3 W/mkw Natomiast jeden pokój na poddaszu ma obciazenie 30,9 W/mkw, a pokój dla gości na parterze ma 28,8 W/mkw Tylko po co to? Ma to znaczenie tylko do doboru mocy grzejnika (podłogowego lub konwekcyjnego), bo żadnego innego zastosowania takiej statystyki nie widzę. Edytowane 5 Września 2021 przez Lukasz11 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-7944724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzdk 05.12.2024 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2024 Panowie! Doradźcie bo całkiem się zagubiłem w marketingowym bełkocie sprzedawców. Buduję w III strefie klimatycznej drewniany dom szkieletowy, na ciepłej płycie fundamentowej, z użytkowym poddaszem. Na górze również podłogówka, ale przykryta fermacellem (jastrychem). OZC mówi, że przy -20st C, zapotrzebowanie na ciepło wynosi 3405 W. Oczywiście nie uwzględnia to C.W.U. W temacie wody użytkowej, mam dwóch użytkowników (ja z żoną) i niemowlak. Docelowo może się pojawić jeszcze jakiś. Dwie sensowne oferty, które do tej pory otrzymałem to Daikin Altherma 3 R F (4 kW) oraz Panasonic High Performance H (9 kW). No i teraz te 4kW wydaje mi się za mało, ale 9 to chyba z kolei przesada. Próbowałem znaleźć wykresy dla tych pomp, ale wygrzebałem jedynie tabelki z parametrami jakie podaje producent. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, sugestie pomp, kierunek w którym szukać lub po prostu pytania, żebym mógł doprecyzować. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-9145336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.12.2024 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2024 PC o mocy 4 kW powinna wystarczyć z zapasem ale to w oparciu o przybliżone zapotrzebowanie ciepła liczone w OZC. -16°C też prawie nie występuje i możesz te kilkadziesiąt godzin wspomagać się grzałkami w PC. Powinieneś tez posiadać zasobnik c.w.u. o dużej pojemności. Jakie są ceny tych ofert na Daikin Altherma 3 R F (4 kW) oraz Panasonic High Performance H (9 kW) ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-9145338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.12.2024 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2024 hej chciałbym kupić taniego Haierka z wyprzedaży. Na wiosne beda droższe. Niestety w miare dostepne są wieksze 8KW . Chciałbym 5Kw bo domek ma takie parametry: https://cieplo.app/wynik/2d9bs Czy grzejąc kilka godzin zadaną temp czynnika (jak w poprzednim domu) w ciagu doby PC 8KW wylewki 8cm z rurką 18mm co 10-15cm , większa pompa będzie sobie znośnie radzić, czy do tak ciepłego domu jednak celować w 5Kw? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-9145341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.12.2024 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2024 Jaką masz różnicę w cenach tych PC Haier ? Ile kosztuje każda z nich i czy będzie to samemu montował (monoblok) czy bezie to firma z uprawnieniami? Kto w praktyce realizuje gwarancję PC Haier i kto płaci? HAIER AU052FYCRB(HW) - 7.900 zł Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214255-dob%C3%B3r-pompy-wg-ozc/page/87/#findComment-9145343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania