Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Dobór pompy wg OZC


maciejtoya

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 1,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

To jest jakieś 3000 netto różnicy.

 

Wedlug cennika 1500zl 12kw jest droższa,ale cennik to nie wszystko zależy po ile dorwie u instalatora jeden zaproponuje lepszą cenę na to drugi na tamto reguły nie ma niby u każdego powinno byc tak samo czyli 12kw droższe ale haslo t-cap działa:lol2:

12kw ma grzalki 6kw w razie czego 9kw ma grzalki 3kw.

Niewiem czy w panasoniku mozna w razie awarii poleciec pare dni na grzalkach ale wtedy 6kw bylo by lepsze.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja tam widzę w cenniku ponad 5000zł różnicy.

 

KIT-WXC09H3E5 9kW1~/230V/50Hz WH-SXC09H3E5 3kW WH-UX09HE5 13,640 zł 12,430 zł 26,070 zł

KIT-WXC12H6E512kW1~/230V/50Hz WH-SXC12H6E5 6kW WH-UX12HE5 14,750 zł 16,459 zł 31,209 zł

Edytowane przez agb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaraz wyjdzie, że ja proponowałem ;) Ja tylko do ceny się odniosłem.

 

Z drugiej strony przy takim budynku bym nie wykluczał wcale i sam się waham. T-CAP 9kW przy takim budynku przy 0 stopni to 12h/dobę na samo CO. Czyli w tym roku grudzień, styczeń. T-CAP 12kW pod pewnymi warunkami - dobra akumulacyjność i G12as - warto chociaż przemyśleć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale jakiś pogląd na dobór jednostki po ich przejrzeniu można sobie wyrobić. Co byś zaproponował wobec tego koledze krzynio51 do grzania w 2T skoro ten wykres jest "ch....owy"?

 

Coś ty taki nerwowy.. Za dużo reżimowej tv czy co....

Zwróciłem tylko uwagę, że dla grzejących w 2T wykresy raczej słabo się przydają. Andrzej z uporem maniaka (mi też kiedyś :)) rysuje je dla grzania w 24 h/7 dni. Jak wyglądałby taki wykres dla grzania w 2T? Ano pewnie moc pompy by wzrosła. I tego tez powinien być świadomy inwestor przez zakupem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś ty taki nerwowy.. Za dużo reżimowej tv czy co....

 

Niewiem, nie oglądam - a to troszkę z Twojej strony taki gimnazjalny sarkastyczny żarcik. Buduję za swoje dzięki temu moje nerwy w najlepszym porządku:P

Są osoby grzejące faktycznie 24/7, których zapotrzebowanie budynku i moc pompy wspólgrają z tym wykresem dlatego zawsze warto przed doborem jednostki rozważyć różne opcje. Nie mam nic do grzania w 100% w 2T ale wtedy pompa musi być faktycznie większa... A o ile? Też niema jednoznacznej odpowiedzi.

Grzejta ile fabryka dała jak tylko Pan i Pani zadowolona;)

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten zasil 3x6mm2 to do jednostki zewnątrzej czy wewnętrznej wymagany jest w przypadku splita?

W katalogu widzę że niby wew 3x6 + 3x2.5 do grzałki chyba ale jeszcze wyczytałem coś takiego jak komunikacja zew-wew 4x6mm2(dlaczego 4 a nie 3 żyły)

Ktoś wie?

Główny do wew. 3*6 i 32 A , dodatkowy dla grzałki 3*2,5 i 16A. Natomiast komunikacyjny do zewnętrznej jednostki 4*6 mm2. To oczywiście przy 1-fazowym T-capie. Przy SDC 09H3E5 i UD09HE5 wystarczy odpowiednio 3*4mm2 25A, 3*2,5mm2 oraz na zewnątrz 4*4 mm2. 4 sztuki bo jedna jest komunikacyjna. Edytowane przez plusfoto
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten zasil 3x6mm2 to do jednostki zewnątrzej czy wewnętrznej wymagany jest w przypadku splita?

W katalogu widzę że niby wew 3x6 + 3x2.5 do grzałki chyba ale jeszcze wyczytałem coś takiego jak komunikacja zew-wew 4x6mm2(dlaczego 4 a nie 3 żyły)

Ktoś wie?

 

Bo 4 żyła to komunikacja cyfrowa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Główny do wew. 3*6 i 32 A , dodatkowy dla grzałki 3*2,5 i 16A. Natomiast komunikacyjny do zewnętrznej jednostki 4*6 mm2. To oczywiście przy 1-fazowym T-capie. Przy SDC 09H3E5 i UD09HE5 wystarczy odpowiednio 3*4mm2 25A, 3*2,5mm2 oraz na zewnątrz 4*4 mm2. 4 sztuki bo jedna jest komunikacyjna.

 

Można tak jak piszesz ale ja zalecam 5x4mm wtedy zostaje jeszcze 3 faza do dyspozycji na pozostały osprzęt kotłowni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...