No właśnie. Czemu nie udzielicie mi tych informacji?

Ile razy załącza się grzanie i ile czasu pracuje. Jak ktoś woli, to ile czasu trwa średnio załączenie.

 

Pojemność cieplna ani inne cuda nie zmienią faktu, że jak PC ma moc 10x większą, niż straty to musi pracować 10% czasu. Nie może być inaczej. Można ręcznie ustawić, że 1 dzień pracuje, 9 dni jest wyłączona. Automatyka pewnie znacznie częściej - tak, jak podane INFORMACJE które linkowałem.

 

EOT

 

Jak można wypowiadać się tak kategorycznie w tych kwestiach, nie pytając wpierw o szczegóły domu, instalacji, sterowanie itp. (to ile czasu działa grzanie jest w tym momencie najmniej istotne, ile razy się załącza - dostałeś odpowiedź kiedy raczyłeś zapytać - ale kategoryczne wypowiedzi były już wcześniej i w innych wątkach też)

 

Problem jest taki, że nie wiesz o czym piszesz, a próbujesz ustawiać się na pozycji eksperta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 77
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

No właśnie. Czemu nie udzielicie mi tych informacji?

Ile razy załącza się grzanie i ile czasu pracuje. Jak ktoś woli, to ile czasu trwa średnio załączenie.

 

Pojemność cieplna ani inne cuda nie zmienią faktu, że jak PC ma moc 10x większą, niż straty to musi pracować 10% czasu. Nie może być inaczej. Można ręcznie ustawić, że 1 dzień pracuje, 9 dni jest wyłączona. Automatyka pewnie znacznie częściej - tak, jak podane INFORMACJE które linkowałem.

 

EOT

 

Proszę bardzo:

http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=857&H=&View=Rapport

Możesz sobie zobaczyć jak chcesz. Jeśli grzeje podłogę to nigdy nie taktuje. U mnie akurat trochę taktuje podczas grzania CWU (jesli nie grzeje w tym czasie podłogi to dla CWU załącza sie dwa razy). Dzieje się tak bo zbiornik CWU nie jest dedykowany do pompy i ma trochę za małą powierzchnię wężownicy.

 

Sterowanie pogodowe, jedna taryfa. Pompa pracuje wtedy gdy sterownik uzna, że potrzeba, Minęly już 3 lata i nigdy nie taktowała.Zimą zwykle załącza się dwa razy dziennie z tego co pamiętam.

Edytowane przez baps
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasiek, jak montujesz C7 lub C9-tki to ustawiasz grzanie domu z czujnikiem wewnętrznym czy na samej pogodówce?

 

Z wewnętrznym bo inaczej nie wymusisz grzania w tanim prądzie jako priorytet...

Krzywą na 15 aby temperatura zewnętrzna nie powodowała taktowania podczas grzania podłogi ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Krzywą na 15 aby temperatura zewnętrzna nie powodowała taktowania podczas grzania podłogi ...

 

Przy takim ustawieniu grzejesz przykładowo 22-6 w jednym cyklu? Nie wysysa "to" za mocno odwiertów? Tzn. nie spada w trakcie pojedynczego grzania za mocno temperatura w sondach?

 

dodałem:

 

U mnie jak mam ustawioną krzywą 2 i pozwalam grzać w nocy 23.30 do 3.00 to nie chce mi się włączyć w godzinach 13-15 dla temperatury zew. 5C i wyżej.

Edytowane przez rwojtek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A po co ma liczyć...?

Założy sobie C7 lub C9 i będzie zadowolony ...:yes:

 

Jasiek widzę, że montujesz pompy Ecopower. Możesz napisać na forum lub na priv ile powinna kosztować C7 z montażem i podłączeniem pod kolektor poziomy wykonany przeze mnie? Jak duży powinien być kolektor pod taką pompę i 105m2 podłóg. Mam na myśli kolektor spiralny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A po co ma liczyć...?

Założy sobie C7 lub C9 i będzie zadowolony ...:yes:

 

A ja u siebie nie liczylem. Być może liczył to wykonawca :) dla wszystkiego powiększyłem lekko ocieplenie niż to które podałem wykonawcy C.O. i jest ok. Teoretycznie dobrana na styk a jestem z podlaskiego i jeszcze nigdy nie pracowała więcej niż 17 godz. W budownictwie mam trochę doświadczenia i wiem co potrafią "zmajstrować" wykonawcy. Ślepa wiara w OZC może zgubić, chyba, że się znamy i pilnujemy wykonawców, ale to temat na do innej dyskusji, bo równie dobrze można założyć że wykonawca C.O. badz osoba liczaca tez moze sie pomylic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja u siebie nie liczylem. Być może liczył to wykonawca :) dla wszystkiego powiększyłem lekko ocieplenie niż to które podałem wykonawcy C.O. i jest ok. Teoretycznie dobrana na styk a jestem z podlaskiego i jeszcze nigdy nie pracowała więcej niż 17 godz. W budownictwie mam trochę doświadczenia i wiem co potrafią "zmajstrować" wykonawcy. Ślepa wiara w OZC może zgubić, chyba, że się znamy i pilnujemy wykonawców, ale to temat na do innej dyskusji, bo równie dobrze można założyć że wykonawca C.O. badz osoba liczaca tez moze sie pomylic.

 

żyj dalej w nieświadomości, że wykonawca coś liczył ;). Korzystał ze standardowego kalkulatora....jak pewnie olbrzymia większość i pewnie brał korektę na pewne detale (między innymi to jak "mądrze" gada inwestor :p i może jeszcze coś...)

pisałem wcześniej - ja w moim konkursie ofert rozesłałem prawie 30 zapytań ofertowych, a ci dostawałem propozycje od 6kw - 15kw

Co do OZC....

Nie mówię o ślepej wierze w OZC, ale o ile dobrze pamiętam, to w tym programie w którym sobie te OZC robiłem, była możliwość zaznaczania tych błędów. Jeśli dobrze pamiętam (dawno tam nie zaglądałem) to zaznaczyłem zdecydowaną większość mostków które można było zaznaczyć :D

Wolałem mieć dom gorszy obliczeniowo niż w rzeczywistości niż na odwrót...co do niektórych mostków wiedziałem od razu że je mam (ale problematycznie było je poprawić), a resztę dołożyłem jako dorobek różnych ekip ;)

aha, podczas tych lat które mieszkam, 1 dobę była temperatura -21C (obliczenia miałem dla -20/23) - więc miałem możliwość sprawdzenia w rzeczywistości, czy moje obliczenia były dobre. I okazało się, że tak(był taki zapas, jaki powinien być) - jeśli się pomyliłem, to naprawdę niewiele.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja u siebie nie liczylem. Być może liczył to wykonawca :) dla wszystkiego powiększyłem lekko ocieplenie niż to które podałem wykonawcy C.O. i jest ok. Teoretycznie dobrana na styk a jestem z podlaskiego i jeszcze nigdy nie pracowała więcej niż 17 godz. W budownictwie mam trochę doświadczenia i wiem co potrafią "zmajstrować" wykonawcy. Ślepa wiara w OZC może zgubić, chyba, że się znamy i pilnujemy wykonawców, ale to temat na do innej dyskusji, bo równie dobrze można założyć że wykonawca C.O. badz osoba liczaca tez moze sie pomylic.

Ale przecież nie po to się dokładnie ustala szczegóły i dla nich liczy, żeby potem to zmarnować. O tym też dosyć często się wspomina przy okazji OZC. Tu chodzi o świadomość inwestora. Natomiast zaniechanie zrobienia OZC to już kompletna wolna amerykanka, bo nawet nie ma możliwości odniesienia się do podstaw. A przypilnowanie kluczowych elementów nie jest znowu tak trudne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy takim ustawieniu grzejesz przykładowo 22-6 w jednym cyklu? Nie wysysa "to" za mocno odwiertów? Tzn. nie spada w trakcie pojedynczego grzania za mocno temperatura w sondach?

 

dodałem:

 

U mnie jak mam ustawioną krzywą 2 i pozwalam grzać w nocy 23.30 do 3.00 to nie chce mi się włączyć w godzinach 13-15 dla temperatury zew. 5C i wyżej.

 

Przecież z DZ wyssa ci dokładnie tyle ile dom potrzebuje , jak temperatura wali się na pysk podczas jednego dłuższego cyklu to masz za małą wydajność ...

O krzywej napisałem wyżej...:)

Ustawiacz sobie dwa zakresy temperatur jeden komfortu dla taniego prądu np 23* a drugi ekonomiczny dla drogiego prądu np 22*...

Przykładowo

13-15 i 2-6 jest 23* a 6-13 i 15-2 jest 22* ...( krzywą na max i zostaw ją w spokoju...)

T.co na 35* ...

Jak by był problem z ustawieniem " słupków " w tych godzinach to zamień / potraktuj komfortową jako ekonomiczną a ekonomiczną jako komfortową

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jasiek widzę, że montujesz pompy Ecopower. Możesz napisać na forum lub na priv ile powinna kosztować C7 z montażem i podłączeniem pod kolektor poziomy wykonany przeze mnie? Jak duży powinien być kolektor pod taką pompę i 105m2 podłóg. Mam na myśli kolektor spiralny.

 

Tak średnio całą kompletną " kotłownia" czyli pompa , zasobnik 300L ,wszystkie niezbędne materiały do podłączenia i robocizna to ok 19k ...

Ja do takiej pompy i takiej powierzchni to robię 3x 200mb pe 32 ... DZ to jest ostatnią rzeczą na jakiej się oszczędza ...:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak średnio całą kompletną " kotłownia" czyli pompa , zasobnik 300L ,wszystkie niezbędne materiały do podłączenia i robocizna to ok 19k ...

Ja do takiej pompy i takiej powierzchni to robię 3x 200mb pe 32 ... DZ to jest ostatnią rzeczą na jakiej się oszczędza ...:)

 

Dzięki za info:)

 

Mam jeszcze pytanie bo dostałem dobrą ofertę na pompy:

1. STIEBEL ELTRON WPC 05 - 6kW - COP 4,85 , zbiornik 175l

2. BUDERUS WPS 6 K-1 - 6kW - COP 4,6, zbiornik 183l nierdzewny

 

Stiebel tańszy o 1500 zł. Która opcja wydaje się lepsza?

Edytowane przez drza
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

6kw bym się nie odważył wziąść do takiego domu, szczególnie że nie było liczone OZC

tak jak pisał jasiek C7 lub C9 - albo z innego typoszeregu 8kw

 

Myjk - większa moc, to lepsza praca w taniej taryfie, trzeba policzyć...

 

Według moich obliczeń na cieplowlasciwe przeciętna moc grzewcza wynosi 2,3kW, a maksymalna 5,1 kW (przy -20). Dodatkowo robię kominek, którym chcę palić w najzimniejsze dni, po to go własnie robię, ale także dlatego, że zawsze chciałem mieć kominek. A wracając do pytania to która z tych dwóch pomp lepsza? Buderus jakoś do mnie bardziej przemawia bo to w końcu Bosh, ale Stiebel też jest dużo dobrych opinii.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...