michu44 21.10.2016 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Witam, w prostej instalacji (dół podłogówka, góra kaloryfery) czy jeśli piec jest w trakcie grzania wody w obiegu CO i zajdzie potrzeba przełączenia na podgrzanie CWU to regulatory CalorMATIC 470 (MultiMATIC 700) wyłączą od razu pompy (do podłogówki i kaloryferów)? Czy może zawór w kotle przełączy się na zasobnik CWU a pompy od CO będą pracowały nadal? Dzięki za odpowiedź! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216243-pompa-a-calormatic-470-multimatic-700/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Nastąpi wyłączenie pomp od CO a dopiero potem kocioł przełączy się na CWU i uruchomi pompę w kotle.Taki jest algorytm pracy zaimplementowany w CM 470.Nie wiem jaką masz instalację bo mówiąc pompy od CO w liczbie mnogiej oznacza że jedna jest od podłogówki w mieszaczu a druga jest od kaloryferów .Jest w układzie jeszcze pompa znajdująca się w kotle i ona w zależności od układu instalacji pracuje na cały układ albo tylko w układzie ze sprzęgłem. Praca pomp CO podczas ładowania zasobnika jest niepotrzebna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216243-pompa-a-calormatic-470-multimatic-700/#findComment-7200208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania