rad25 26.10.2016 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Witam. Chciałbym podłączyć agregat prądotwórczy trójfazowy jako zasilanie awaryjne do domu. Oczywiście agregat podłączony poprzez przełącznik Sieć-0-Agregat. Zastanawiam się tylko czy czy muszę podłączyć przewód N z agregatu? Moje pytanie wynika z faktu, że sprawdzając uziemiony agregat i biorąc fazę z agregatu a N z sieci, miernik pokazał 220V. I jest tak na każdej fazie. Nie wiem tylko jak by się zachował agregat gdybym sprawdzał go pod obciążeniem? Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłby mi doradzić czy można tak podłączyć agregat? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.10.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Chcesz cały dom zasilić agregatem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 26.10.2016 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Agregat 7,5kW. Myślę w razie awarii zasilić najważniejsze urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.10.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No to trzeba zrobić instalację do zasilania najważniejszych urządzeń, bo spalisz sobie telewizor, komputer, albo inne wrażliwe urządzenia. Agregat będzie pracował włączysz sobie tv za chwile włączy się lodówka, później się wyłączy i skok napięcia zabije Ci plazmę. No chyba że masz bardzo dobry agregat . Do zasilenia podstawowych urządzeń chyba lepiej dać przetwornicę z akumulatorami. Rozgryzałem ten temat bo też chcę mieć awaryjne zasilanie. Chętnie poczytam wypowiedzi fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 26.10.2016 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 No faktycznie, muszę to przemyśleć. Ale czy sama istota podłączenia jest możliwa? Chodzi mi o podłączenie N z sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.10.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 bzdura, mam agregat2 kw za 700 zł i skacze mu napięcie jak zwariowane, nic się jeszze nie spaliło. Dzisiejsza elektronika jest baardzo odporna na skoki napięcia. Najlepiej byłoby gdybyś kupił agregat ze stabilizacją napięcia. Czemu nie chcesz dać 0 z agregatu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 26.10.2016 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Mogę dać N z agregatu, ale nie wiem wtedy czy zmostkować go z N sieci? Czy może N sieci również rozłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.10.2016 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 bzdura, mam agregat2 kw za 700 zł i skacze mu napięcie jak zwariowane, nic się jeszze nie spaliło. Dzisiejsza elektronika jest baardzo odporna na skoki napięcia. Najlepiej byłoby gdybyś kupił agregat ze stabilizacją napięcia. Czemu nie chcesz dać 0 z agregatu? Nie każda jest taka odporna, sterownik kotła może ulec uszkodzeniu, nawet lodówki są nafaszerowane elektroniką. Nie mówię że od razu się to stanie, ale może się stać. Poza tym kolega ma agregat o mocy 7,5 kW, a to robi różnicę w zasilaniu no i zależy co do niego podłączasz tzn jakiej mocy odbiornik. Do agregatu 2 kW to niewiele można podłączyć, zaledwie jedno urządzenie o wyższej mocy. A do tego dochodzi jednoczesność pracy którą trzeba jakoś ustalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 26.10.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Nie można się wpinać obcymi urządzeniami prądotwórczymi w sieć, chcesz zasilać agregatem to trzeba pełne zasilanie wziąć z agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 26.10.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 bierz agregat ze stabilizatorem i zasil w pełni z agregatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) Przełącznik sieć-agregat jest czteropolowy. Wchodzi sieć miejska czterema przewodami. Potem, w rozdzielni, tworzony jest PE z N. Tu taki temat męczyli i jest schemat. Oczywiście, nie wpinaj agregatu przed licznikiem! http://ise.pl/forum/urzadzenia-maszyny-sieci-i-instalacje/przelacznik-siec-agregat-a-normy-17529 Adam M. Edytowane 26 Października 2016 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Wiele kotłów gazowych "nie lubi" agregatu.Niektóre urządzenia takoż...Agregat powinien mieć AVR (stabilizację). Tak jest najwygodniej i najbezpieczniej dla odbiorników.No i... bilans mocy!Może jedynie niektóre obwody tak zasilać?Bo inaczej... priorytetowanie?To już poważny projekt się zaczyna robić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Jest jeszcze problem zabezpieczeń.Te w rozdzielni są liczone na sieć sztywną a niektóre agregaty "gną się jak gówno" i nie wymuszą odpowiedniego prądu wyłączenia = nie ma ochrony! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 26.10.2016 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Tak. widziałem również ten artykuł. Tylko tam nikt do końca nie wyjaśnij jak to jest z rozłączaniem przewodu PEN. Dlatego myślałem o wykorzystaniu przewodu PEN jako N z sieci i fazy a agregatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad25 26.10.2016 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 A co się tyczy agregatu, to coś takiego: http://allegro.pl/agregat-pradotworczy-diesel-podwojna-moc-9-5kva-i6371489936.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.10.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 (edytowane) PE nie tworzy się z N, a PEN to minimum 10mm2 w miedzi. Po co kombinować gdy nie ma się zielonego pojęcia. Edytowane 26 Października 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Agregat względnie sensowny, jako rezerwa.Do ciągłej pracy to bym się zastanawiał...Wybij sobie wielkim gumowym młotem z głowy pomysły o AUTOMATYCZNYM przełączaniu przy braku zasilania!Na taki "cud techniki" to Cię finansowo nie stać!I nie dlatego, że klocki drogie, ale na projekt Cię nie stać!!!TYMI RĘCAMI trza to robić w te i wewte jak mocy z miasta braknie.Na schemacie masz wszystko.Co jest niejasne? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Masz świadomość, że tworzysz w domu dodatkową FUNKCJĘ. -Zasilanie rezerwowe. Jak ma działać to... MUSISZ stworzyć do niej PROCEDURĘ. Załączenia... Wyłączenia... KONSERWACJI I TESTU... REGULARNIE powinieneś dom "posadzić na agregacie na jakieś 2 godziny" co jakiś czas. WTEDY wychwycisz ewentualne usterki. Bo jak nie - nie zadziała wtedy, gdy będzie tak potrzebny! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.10.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Należy nie zapomnieć o powiadomieniu ZE o zmianie źródła zasilania domu, jeżeli zasilanie to będzie się odbywać na zasadzie automatyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.10.2016 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2016 Remiks Nawet 20mm2 w PEN przy niektórym agregacie 2kW jest do du...To jest nieco inna energetyka.Gadamy innymi językami, ale fakt!To trzeba zrobić jak wie się co się robi albo tego nie robić! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania