oberwatorPC 30.12.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Może się mylę, ale wydaje mi się że jeżeli D Z pracuje na niższej temp. to ma więcej czasu na regenerację. Im niższy parametr G Z tym większy udział dolnego źródła np. COP 4 to 25 % energii elektrycznej a 75% energii z DZ. COP 3 to 33 % energii elektrycznej a 66% energii z DZ. COP 2 to 50/50%. Czas pracy to inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert75ka 30.12.2016 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Praca z temp. 45C jest lepsza dla dolnego źródła niż np. z 30C. Po prostu mniej ciepł "wyciągane" jest z ziemi. Mniejszy COP i większy udział energii elektrycznej. Zatem może się okazać, że przy COP ok 12-13 kW per saldo tańszym rozwiązaniem będzie np pelet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert75ka 30.12.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Zatem może się okazać, że przy COP ok 12-13 kW per saldo tańszym rozwiązaniem będzie np pelet. Sorry, mój błąd, chodzi oczywiście o OZC a nie COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 30.12.2016 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Sorry, mój błąd, chodzi oczywiście o OZC a nie COP. Wątpię. Weź pod uwagę, że kocioł na pelet też pobiera prąd a tego nikt nie liczy i masz robotę kupno peletu, dowóz, magazynowanie, dosypywanie, czyszczenie popiołu oczywiście jest to czystsze niż przy węglu ale zawsze jesteś uwiązany. Zwróć też uwagę na iskrownik w kotle peletowym, który lubi zawodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 No szału nie ma dlatego raczej wybór padnie na Panasa. Chyba że mnie ktoś bardziej przekona do jakiejś lepszej pc w rozsądnych pieniądzach. Nie mam zamiaru do niczego przekonywać i nie mam rozeznania w cenach ale zerknij na Atlantica TRI 16kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Wstępna symulacja na kalkulatorze Panasonica dla przypadku kolegi hook01 , dla OZC = 16 kW/ 290 m2 / 4 os., Kraków wskazuje , że ; - bardziej opłacalna jest instalacja PC 12 kW TCap / 3 f o około 500 zł / rok ,- ma lepszy COP o ok . 0,4 , - udział grzałki jest o 150 kW mniejszy dla 12 kW Warto poważnie zastanowić się nad tą opcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 30.12.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Do -15 trzyma 16kW a przy -20 minimalnie traci. COP jest ok.2 w tych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 30.12.2016 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Andrzeju a co jeśli potrzebuję 16kw czy da się z grzałki wyciągnąć resztę czyli 4kw brakujące nominalnie a pewni i więcej bo przecież pc 12 kw straci moc przy -20 na jakiej podstawie proponujesz 12 jako tańsze rozwiązanie chodzi o koszt zakupu czy niższe koszty użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 30.12.2016 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Arturo tak jak patrzyłem to atlantic traci dość mocno moc przy -20 miała 11kw niemniej pomyślę jeszcze o niej bo instalator jest na miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.12.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Kolego nie znam kosztów zakupu PC.Zrobiłem symulację kosztów eksploatacyjnych ( Kraków ) , bo nie wiadomo gdzie Twój budynek się mieści ( STOPKA )PC12 kW / TCAP/3f ma grzałkę 9 kW . Podałem koszty tylko dla ogrzewania Zrób sobie sam symulację kosztów , i będzie OK .Wejdź na ;http://forum.muratordom.pl/showthread.php?304433-Dob%C3%B3r-pompy-wg-OZC/page17 , tam zrobiłem symulację i porównanie dla OZC = 5 kW i podałem wnioski . Dla kolegi maciejtoya ; zalecałem PC 9 kW - dla OZC 9,65 kW .Obecnie kolega po montażu PC 12 kW/TCAP/1f - jest jeszcze w szoku i nic się nie odzywa na forum, ale osobiście uważam że wybrał PC za dużą, poczytaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?295917-OZC-12kW-a-moc-pompy-9-kW-Da-rad%C4%99/page4 Edytowane 30 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2016 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Andrzeju a co jeśli potrzebuję 16kw czy da się z grzałki wyciągnąć resztę czyli 4kw brakujące nominalnie a pewni i więcej bo przecież pc 12 kw straci moc przy -20 na jakiej podstawie proponujesz 12 jako tańsze rozwiązanie chodzi o koszt zakupu czy niższe koszty użytkowania. Z tego co wiem , to PC panasa "dobiera" sobie brakującą moc do nominału. Koledzy- z tym doborem PC do -20 czy -22st , robi się szaleństwo... W/w temperatury nie występują praktycznie 24h !Zakładając mroźną zimę , moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na podwyższoną średnią .Czy pamiętacie takie mrozy w dzień ?Jeśli dobierzemy PC do tych temp dla dużych obciążeń , to PC powyżej 16kW u wielu producentów się kończy typoszereg.... Dobierając PC zazwyczaj podchodzimy racjonalnie- tj chcemy najlepszy stosunek ceny/jakości/wydajności/serwisu - takiej PC nie ma, musimy na coś przymknąć oko. Zrobicie jak chcecie- ja wybrałbym w przedziale 100% bez grzałek dla obciążenia przy -15/-18st,patrząc na ceny i jakość. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 30.12.2016 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Dodam jeszcze do tych temp .OZC robi się zazwyczaj dla temp 22 st wewn i danej strefy klimatycznej np -22 st i dla tych warunków obciążenie będzie 18 kWJeśli dobierzemy 16kW PC , to będzie miała w tych warunkach ok 10kW - nie zamarzniecie , ponieważ :- dom się nie wychłodzi przez te kilka godzin głównie w nocy i nad ranem-w tym czasie PC będzie dostarczać te 10kW i przez to jeszcze bardziej zniweluje problem-jeśli sterowanie to umożliwia , grzałeczkami uzupełnicie moc do nominału tj 16 kW i jeszcze bardziej zniwelujecie proces spadania temp I na koniec - jeśli po mroźnej nocy będzie nad ranem w salonie zamiast 22st np 21 st- nikt chyba nie ucierpi.Wszystko co zaproponowałem , podpieram moim przykładem zmodernizowanego domu z grzejnikami.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 30.12.2016 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Witam Popieram przedmówcę. Powiem nawet więcej; mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW, a pompę T_Cap 9, w przypadku spadku temperatury poniżej 18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką.To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, wcale nie oznacza, że jest to dla tejże pompy zdrowe.Przy czym, z energetycznego punku widzenia, nie będzie to praca wysilona i przyrost zużycia energii nie będzie stanowić prostej sumy energii zużytej przez sprężarkę przy jej samodzielnej pracy przy - 18* i 3 kW z grzałki. Z danych katalogowych wynika, że T-Cap dla temp. wody zasilającej 35* przy wspomnianych -15 pracując z mocą nominalną zużywa 3,51 kW.Dla 55* zużycie to wzrasta do 5,16 kW.Mimo, że nie miałem okazji jeszcze tego sprawdzić (najniższa temp. jaką osiągnąłem to -17 -grzałka się nie włączyła) to uważam, że katalogowe zużycie energii przez sprężarkę - poważnie odciążoną przez pracę grzałki, powinno zmniejszyć się w pierwszym przypadku o ponad połowę, zaś w drugim o co najmniej 1/3.Dawno temu próbowałem to nawet liczyć, jednak odpuściłem, bo jest w tym pare zmiennych. Czekam, choć wcale nie niecierpliwie na spadek temperatury poniżej -18. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.12.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Z tego co wiem , to PC panasa "dobiera" sobie brakującą moc do nominału. Koledzy- z tym doborem PC do -20 czy -22st , robi się szaleństwo... Dlatego nie sądzę,żeby była potrzeba aż 16kW. Kilka lat temu magnolia miał montowana do starego poniemieckiego domu TRI 16kW i to było aż nadto. Można poszukać jego wpisow. Druga sprawa że do rudery ze starymi oknami bez izolacji raczej nikt nie pakuje sprzętu za 40tys.zl.bo to mija się z sensem i logika i ja sobie tego nie wyobrażam w takim domu pompy ciepła. Prędzej ten ktoś zadba o wymianę okien i izolacje i już z 16kW robi się 10-12kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.12.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Dlatego nie sądzę,żeby była potrzeba aż 16kW. Kilka lat temu magnolia miał montowana do starego poniemieckiego domu TRI 16kW i to było aż nadto. Można poszukać jego wpisow. Druga sprawa że do rudery ze starymi oknami bez izolacji raczej nikt nie pakuje sprzętu za 40tys.zl.bo to mija się z sensem i logika i ja sobie tego nie wyobrażam w takim domu pompy ciepła. Prędzej ten ktoś zadba o wymianę okien i izolacje i już z 16kW robi się 10-12kW. Widzisz , każdy może sobie zafundować swoje rozwiązanie- ja tego nie krytykuje , jeśli robi to świadomie ( szanuję cudze wybory). Problem polega , jak ludzie zaczynają się radzić od instalatorów po użytkowników. I co - rzadko kiedy zdarzają się zgodne głosy. W tym temacie tj modernizacji mogę polecić moje podejście do tematu : -zamówić OZC lub samemu poświęcić trochę czasu na porównania ( wtedy założyć ok 10-15 % na błąd- choć kilku użytkowników potwierdziło mniejsze odchyłki od swojego OZC wzgl kalkulatorów) -wykonać próby w celu ustalenia min temp wzgl komfortu cieplnego ( np przy największych mrozach utrzymywać temp 45 st non stop- piec nie zgnije od pkt rosy...) -ustalić max budżet na PC -wybrać producenta i wykonawcę -jeśli PC nie ma przepływomierza , kupić nawet używkę - może być mech (uwaga na parametry ) -zostawić przyłącza na ewentualne sprzęgło/mały bufor Co do mocy to sprawa jest jasna - jeśli mieszczę się w budżecie , powinienem wybrać PC do jak największego wykorzystania w najniższych temp ( osobiście patrzę jeszcze na markę/ jakość rozwiązań i podzespołów) Tak myślę i wg w/w wskazówek skutecznie wdrożyłem PC ( jedynie od razu zadecydowałem o sprzęgle) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 31.12.2016 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Arturo weź pod uwagę że u mnie jest jeszcze powierzchnia do ogrzania. OZC mam profesjonalne i na ta chwilę wychodzi prawie 19kw po modernizacji będzie trochę poniżej 16kw zobaczę jeszcze jak wyjdzie gdy trochę zmienię parametry ociepleń pewnie spadnie do 15-14kw. Jakoże panas nie ma 14 muszę brać albo 12 albo 16 porównam jeszcze atlantica. Na pompę chciałbym przeznaczyć max 30k. Jednakże planuję zostawić sobie piec węglowy w zapasie więc chyba rzeczywiście pomyślę nad tym co mówi bobrow i andrzej żeby brać 12kw bo resztę ew będzie można dogrzać śmierdziuchem. Po nowym roku będę zapraszał potencjalnych wykonawców i będę raportował co mówią i radzą. Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 31.12.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 (edytowane) 1/Założyłem zyski dla budynku hook01 ; - wewnętrzne ; 2000 kWh/rok , - słoneczne ; 3000 kWh/rok 2/Temperatury ; Temperatura zewnętrzna min ; - 20 C Temperatura wewnętrzna max ; + 20 C - PC 12 kW - PC 16 kW PS;kolor niebieski - to energia z grzałki Kolego hook01 ; mógłbyś podać jakie u Ciebie są te zyski , skoro masz obliczenia OZC Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 31.12.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 1/Założyłem zyski dla budynku hook01 ; - wewnętrzne ; 2000 kWh/rok , - słoneczne ; 3000 kWh/rok 2/Temperatury ; Temperatura zewnętrzna min ; - 20 C Temperatura wewnętrzna max ; + 20 C [ATTACH=CONFIG]377222[/ATTACH] - PC 12 kW [ATTACH=CONFIG]377223[/ATTACH] - PC 16 kW PS;kolor niebieski - to energia z grzałki Kolego hook01 ; mógłbyś podać jakie u Ciebie są te zyski , skoro masz obliczenia OZC O co Ci konkretnie chodzi spamujesz w kilku wątkach nie wiadomo o czym? Chcesz kupić pompę ? W 2012r przytaczałeś te same linki na forum o pompach ciepła.. 5 lat pompę kupujesz? Nie zaśmiecaj wątków bo nabijasz posty a sensu w tym żadnego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 31.12.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Koledzy- po co te nerwy?Kol Andrzej chce być pomocny-swoje wpisy często podpiera danymi oraz opracowaniami danego producenta PC ,powołuje się również na opinię innych użytkowników i instalatorów.Robi się niegrzecznie-niepotrzebnie.Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 31.12.2016 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2016 Koledzy- po co te nerwy? Kol Andrzej chce być pomocny-swoje wpisy często podpiera danymi oraz opracowaniami danego producenta PC ,powołuje się również na opinię innych użytkowników i instalatorów. Robi się niegrzecznie-niepotrzebnie. Tymczasem Tu nie chodzi o niegrzeczność. Są działy i tematy . Ten jest o pompie w modernizowanym domu. Kolega Andrzej wszędzie pisze to samo..... Szczęśliwego Nowego Roku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.