zbich70 17.11.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 poprowadził już docelowo kabel 4x25, natomiast w projekcie mam zasilanie w układzie TNC-S. W jaki sposób najlepiej teraz ugryźć ten temat? Ale co tu chcesz "ugryźć" ? Jest sieć dystrybucyjna w układzie TN-C oraz instalacja w TN-S. Jest to układ TN-C-S. Więc o co chodzi ? O te cztery żyły w WLZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.11.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Podejrzewam, że przekroje go przerosły, a nie wie, jak to technicznie wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 17.11.2016 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Ale co tu chcesz "ugryźć" ? Jest sieć dystrybucyjna w układzie TN-C oraz instalacja w TN-S. Jest to układ TN-C-S. Więc o co chodzi ? O te cztery żyły w WLZ ? Tak, rozchodzi się o te 4 żyły. Elektryk który adaptowal projekt i miał później zrobić odbiór instalacji twierdzi ze on się pod tym nie podpisze bo powinno być 5 żył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.11.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 E tam. Podziękuj mu uprzejmie. Za nieuctwo. Zasilanie : TN-CInstalacja odbiorcza : TN-SUkład jako całość : TN-C-SWykonać rozdział przewodu PEN na szynie PE, wydzielić szynę N, do szyny PE podłączyć wszystkie przewody ochronne oraz uziemioną GSU itd.Schemat masz już gotowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.