radk 08.12.2016 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam jestem w trakcie pierwszej zimy i testowania ogrzewania w domu.Kocioł Junkers Cerapur Acu.Dół to sama podłogówka a rozdzielacz wygląda nastepująco.https://drive.google.com/open?id=0BztVLKejjq3Yd18zYUZvOWNvemo0eTR2ME5nTWRUQW1LRWNRPompa zainstalowana w rozdzielaczuhttps://drive.google.com/open?id=0BztVLKejjq3YbGs4XzI4QnY1eFBRN2lSczdDNVYybG1nOGRRNo i góra z czego zasilane sa 3 grzejniki pokojowe i podłoga w łazience, plus drabinka.https://drive.google.com/open?id=0BztVLKejjq3YR2FSNzdIbk91clVtLXBzeEdheGs5WGZEYlIw Chciałbym o sprawdzenie czy wszystko przynajmniej na oko wygląda ok.Problem jest taki że piec chodzi non stop a różnicy na podłodze nie widać.W pokoju jest sterownik który steruje pompką c.o., po załączeniu pompki w rozdzielce na pietrze jest zimna woda i kaloryfery nie grzeją. Wyłączając podłogówkę na dole, grzejniki grzeją super , drabinka również lecz podłogówka w łazience jest cały czas zimna.Z góry dzieki za zainteresowanie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.12.2016 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Pompa na rozdzielaczu służy tylko do mieszania dla obwodu podłogówki. Całość prawdopodobnie jest napędzana pompą wewnętrzną kotła. Narysuj schemat całej instalacji.Podłogówka jest ogrzewaniem które reaguje bardzo długo i z reguły pierwsze objawy ciepławej podłogi widoczne są po pół godzinie. Spróbuj ręką sprawdzić temperaturę na listwach rozdzielaczy. Rotametry widać że są podniesione do góry więc przepływ istnieje.Sprawdź ręką rury wychodzące z kotła a następnie listwy na rozdzielaczach. Jeśli są kłopoty to należy wezwać magika który uczynił takie cudo a nie prosić o poradę na forum.Instalacja winna być uruchomiona, odpowietrzona i gdy widać że działa dopiero po tym następuje uregulowanie należności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Tak całość napędzana pompą z kotła. Najprościej i najszybciej schemat wygląda tak, nie rozrysowywałem rozdzielek bo widać wszystko na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Aha a co do objawów Ciepłej podłogi ro nie widać ich przez parę lub paręnaście godzin.Piec chodzi od 2 dni non stop a podłogi nie czuć. termometr który jest na powrocie jeszcze nie pokazał mi 30 stopni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.12.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 I nie pokaże, jak podłogówka jest dobrze zrobiona!Jak pokaże to wyskoczysz z majtek. We wnętrzach byłoby 36stCRaczej napisz - jest czy nie jest ciepło w domu.CO odczuwasz? Ty masz 36,6stC i oby Ci to tak zostało.W domu chcesz mieć jakieś 22 stC.Podłoga ma mieć najwyżej 24stC co znaczy, że 'pomacana" nie jest ciepła. Chłodna też nie. Jest "taka sobie". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 No na sterowniku salus w salonie który ma sterować pompą do podłogówki temp pokazuje 20,8 maks a nie czuć ciepłej podłogi. Zaś u góry w łazience podłoga jest lodowata.Najgorsze jest to że przy działającej pompie do podłogówki na rozdzielaczu z pietra woda jest chłodna, jak tylko wyłączę pompkę z podłogówki to u góry grzejniki robią się ciepłe ale podłogówka z łazienki która jest jak widać na zdjeciu na RTL-u jest chłodna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Spróbuj odkręcić głowice termostatyczna z kapilara może ona szwankuje i zawór przed dolną belka ten na imbulsa może nie do końca odkrecony spróbuj jeszcze zakręcić pętle od drabinki dolnej co się będzie działo bo na zdjęciu widać że przepływ jest ponad 2l min a na temometrze niecałe 20stopni i najwaznie czy temperatura w domu zadowalająca Sterownik pokojowy steruje pompka w skrzynce rozdzielczej ?A co steruje piecem gazowym? Edytowane 8 Grudnia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Zawór na imbus odkręcony na maksa, głowica zdemontowana zobaczymy czy podniesie się temp podłogi.A co do temp w domu to jest za chłodno w łazience u góry bo pętla na RTL-u jak by w ogóle nie grzała. Grzejniki u góry jak tylko nie działa pompa z dolnej podłogówki to są super Cieplutkie jednak jak tylko załączy się pompę z rozdzielki na dole wychładzają się. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez radk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.12.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Witam jestem w trakcie pierwszej zimy i testowania ogrzewania w domu. Kocioł Junkers Cerapur Acu. Dół to sama podłogówka a rozdzielacz wygląda nastepująco.(...) Wyłączając podłogówkę na dole, grzejniki grzeją super , drabinka również lecz podłogówka w łazience jest cały czas zimna. Z góry dzieki za zainteresowanie, Tak całość napędzana pompą z kotła. Najprościej i najszybciej schemat wygląda tak, nie rozrysowywałem rozdzielek bo widać wszystko na zdjęciach. Jak dla mnie to pompie z kotła najłatwiej jest pchnąć wodę do podłogówki zamiast męczyć się z pchaniem do grzejników. Rozwiązaniem może być przykręcenie rotametrów i podniesienie prędkości pompy w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Czyli pompa w kotle na 3 a pompa z podłogówki na 1, a jaki jest najmniejszy przepływ wody żeby się to nie odbiło na jakości grzania czy 1l/min wystarczy czy to za mało? piecem steruje fw 120 sterownik pogodowy Edytowane 8 Grudnia 2016 przez radk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 A sterownik od pieca gdzie jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Sterownik na piecu w kotłowni. Jeszcze pytanie co się reguluje pod niebieskim grzybkiem????http://zmniejszacz.pl/zdjecie/534/6855389_DSC_0206.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 (edytowane) Sterownik na piecu w kotłowni. Jeszcze pytanie co się reguluje pod niebieskim grzybkiem???? http://zmniejszacz.pl/zdjecie/534/6855389_DSC_0206.png Baypass jak byś miał siłowniki na górnej belce i jak by się wszystkie przymknely nie było by przeplywu wody przez pompke możesz nim pokrecic i obserwuj czy rotametry zmieniają pozycję. Czy fm120 nie załącza pieca na podctawie temp. Jaka panuje w kotłowni? Edytowane 8 Grudnia 2016 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 21:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Tego czy fm 120 nie bo jest czujnik temperatury zewnętrznej. I zalacza na podstawie czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Tego czy fm 120 nie bo jest czujnik temperatury zewnętrznej. I zalacza na podstawie czujnika A jaka temp.wychodzi z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Temp wody ustawiona na zasilanie 55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.12.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Czyli pompa w kotle na 3 a pompa z podłogówki na 1, a jaki jest najmniejszy przepływ wody żeby się to nie odbiło na jakości grzania czy 1l/min wystarczy czy to za mało? piecem steruje fw 120 sterownik pogodowy Tak 1L/min to w zasadzie często już bliżej dolnej granicy. Ważne żeby w pokojach nie zaczęło się robić zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Pompka od podlogowki na 1bieg bo jeśli dociera do pompki podłogowej temp55stopni to na temometrze powinno być więcej więc albo dociera za mało tej wody i trzeba by przykryzowac grzejniki albo w pompę wpada dużo większą ilość chłodnej wody z powrotu podlogowki dlatego pompa na 1bieg a w piecu na3bieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 08.12.2016 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Ok jutro tak zrobie ale boje sie ze przy pompce na 1 biegu bedzie niska temperatura na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 08.12.2016 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Przepływy między gora a dołem mają być w miarę zrównoważone podczas pracy pompki podłogowej bo teraz pompka na 3biegu zabiera całą wodę pietru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.