Mareks77 09.12.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 (edytowane) Ok jutro tak zrobie ale boje sie ze przy pompce na 1 biegu bedzie niska temperatura na dole. Nic nie grzeb bo rozregulujesz to co ustawił instalator, a jeżeli już to zapisuj ustawienia wyjściowe. Wada o której wspominasz najlepiej gdyby skończyła się wizytą gościa który to uruchamiał, aby skończył swoją pracę do końca. Możliwe że instalator regulował rotametry pod względem równomierności ogrzewania powierzchni dlatego też jeśli ich wskazania są w okolicach 1,5 - 1,8l/min to tak zostaw, lub jeśli już musisz pokręcić to pamiętaj że jeden oprócz regulacji w gałęzi rotametry także oddziałują na siebie i zwiększając przepływ w jednym zmniejszasz minimalnie pozostałym. Podłogówka pomimo że jest bliżej kotła ze względu na długości pętli ma stosunkowo małe prędkości i nie powinna zabierać zasilania grzejnikom, ale jeśli jednak to istnieje jak piszesz w poscie to ustaw pompkę w kotle na wyższy bieg, natomiast pompkę mieszającą o skok niżej. Ogólnie to mieszanie nie reguluje się śrubkami widocznymi na gałęzi bocznej gdzie jest pompka Masz w domu ciepło to znaczy że w miarę jest OK i pracuje zarówno podłogówka jak i grzejniki. Ciepłą podłogę uzyskasz jak na zewnątrz będzie (-15*C) bo wtedy temperatura zasilania może będzie w okolicach 42 *C i na powrocie będzie coś powyżej 35*C. Wszystko zależy jeszcze od izolacji domu, jak jest ona dobrze to po co rozpalać podłogę do czerwoności jeżeli na regulatorze masz ustawione 21*C, gdzie to ciepło ma się ulotnić. Pytanie gdzie jest umieszczony regulator FW 120 w piecu czy gdzieś w pomieszczeniu z podłogówką. Edytowane 9 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Fw 120 na piecu w kotłowni. Podloga dzisiaj nie chodziła cała noc i u gory w pokojach ciepło. Pompka z podlogowki na 2 biegu. Pompa z kotła na 3 biegu.Zalaczylem podłogę 30 min temu i w rozdzielaczu u gory juz jest chlodna woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.12.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Jak włączysz pompke w rozdzielaczu, to nie odcina ci reszty podłączeń? Przecież wtedy woda leci przez pompę, zamiast pchac się przez długie rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.12.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wyłącz pompę w rozdzielaczu, przykrec gorne kaloryfery na minimum, agorna podlogowke odkrec na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.12.2016 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Ten typ rozdzielacza nie moze być włączany i wyłączamy kiedy ci pasuje ma chodzić non stop a pompka zalaczana sterownikiem pokojowym mi się nie podoba ponieważ jeśli sterownik zalaczy pompke podlogowki to przecież piec nie koniecznie może pracować w tym momencie albo powinny być sprzezone razem a najlepiej aby byla zalaczana termostatem przylgowym na rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Na sterowniku w pokoju moge wyregulowac w jakich godzinach mial by mi te pompke zalaczyc wiec dało by sie to poustawiac by pompa zalączana byla tylko w czasie pracy pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Nie wiem czy nie trzeba bedzie zabudowac dodatkowej pompy badz czegos innego zeby pomoc pompie z kotla dostarczyc ciepla wode na gore do grzejników, przy wlaczonej pompie z rozdzielacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.12.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Zrób jak napisałem i zobacz co się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Wyłącz pompę w rozdzielaczu, przykrec gorne kaloryfery na minimum, agorna podlogowke odkrec na maksa. ok już sprawdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Jak włączysz pompke w rozdzielaczu, to nie odcina ci reszty podłączeń? Przecież wtedy woda leci przez pompę, zamiast pchac się przez długie rury. Tego czy odcina czy nie to nie wiem , jak to mogę sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cd 09.12.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Witam, Patrząc na to jak to zostało wykonane woła o pomstę do nieba. Fachowiec nie miał chyba pojęcia o ogrzewaniu podłogowym. Jeżeli widzę, układ ogrzewania podłogowego z pompą w rozdzielaczu i kocioł kondensacyjny to z całym szacunkiem, ale fachowiec mający pojęcie o ogrzewaniu podłogowym tak nie zrobi. Pominę tutaj fakt taki, ze taki układ ma dużo mniejszą sprawność jak osobna grupa pompowa. Powodów braku efektywności ogrzewania podłogwego w Pana przypadku może być wiele. Zaczałbym od tego, ze wykonawca powinień dokładnie odpowietrzyć każdy obwód z osobna. Po drugie-jakiej długości sa obwody? Po trzecie. Przy układzie mieszanym z grzejnikami na poddaszu i niskim parametrze grzewczym zawsze podłogówka w pierwszej kolejności będzie zabierała czynnik grzewczy. Natomiast nadmiar jezeli oczywiście bedzie zostanie przekazany na grzejniki. Czy jest to błąd w wykonastwie? Napewno jest to brak wiedzy dotyczący wykonawcy, chyba, ze inwestor chciał tanio i na skróty. Aby wszystko działało jednocześnie grzejniki i ogrzewanie podlogowe nalezałoby zastosować np rozdzielacz główny na dwie grupy pompowe zintegrowane np ze sprzegłem hydraulicznym . Efekt jest taki, ze jednoczesnie uzyskujemy parametr grzewczy dla podłogówki i do ukladu Co. Oczywiście ogrzewanie podlogowe posiadac powinno swoją grupę pompowa z zaworem trójdrogowym z siłownikiem, bądz zaworem trójdrogowym termostatycznym. Takie rozwiazanie jednak jest droższe od tego co u Pana wykonali jednakże ma to teraz swoje konsekwencje. W wiekszości to jest tak, ze ma być dobrze i tanio......ale niestety tak sie nie da. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.12.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 To ze ten typ rozdzielacza z pompka ni jak się Ma do kotła koncentracyjnego to oczywiste chodzi o to jak to w miarę wyregulowac bez większej demolki aby grzalo rownomiernie moim zdaniem da się biegami pompek i rotametrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.12.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 (edytowane) U góry jest jeden i ten sam rozdzielacz z zaworem RTL dla grzejników i podłogówki. To też jest jakieś chore rozwiązanie.Mieszanie należy wyregulować śrubami w gałęzi poprzecznej tam gdzie jest pompa mieszająca oraz rotametrami.A może po prostu zawór na bypasie jest nie domknięty i przepływ na podłogówce jest a na kaloryferach ulatnia się tędy.Należy wezwać tego magika zanim o Tobie całkowicie zapomni że coś takiego wykonywał i kazać regulować a jak mu się nie uda to niech poprawia fuszerę. Można oczywiście zamontować grupę pompową z siłownikiem ale wtedy płacisz tylko za koszt towaru odejmując teraz zamontowane części.Robocizna po jego stronie za free. Edytowane 9 Grudnia 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.12.2016 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Tego czy odcina czy nie to nie wiem , jak to mogę sprawdzić? Przecież sam pisałeś w pierwszym poście ze odcina ci górę jak dół chodzi zaczynasz się motac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Przecież sam pisałeś w pierwszym poście ze odcina ci górę jak dół chodzi zaczynasz się motac Odcina miałem na myśli że brakuje wtedy ciepłej wody u góry, Twoje pytanie o odcięcie zrozumiałem tak jak by całkowicie zamykał dostęp wody do góry a tego nie wiem. Wiem tyle że przy działającej pompce z podłogówki mogę zapomnieć o ciepłej wodzie na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.12.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Zobacz tylko w którą stronę ta pompka pompuje. Powinna byc strzałka. I skręć ten termostat na 25 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Na pompce jest strzalka zgodna ze wskazówkami zegara. Rozumiem ze jak dam na 25 stopni to w podłodze woda będzie miec taka temp maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 Sorybza gafe jest strzalka na pompce z góry na dół. Od zasilania w strone powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.12.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 No właśnie. Jak się pompka włączy, to już woda nie pojdzie na dolną podlogowke, bo ją pomka przekieruje na powrót. W ogóle pompke wyłącz i nie włączaj, bo jest tam zbędna. Najlepiej wymontuj i zaslep.Ten termostat to tak jak piszesz.Regulator pokojowy podłącz do kotła. Na górze skręć przepływ na kalafiorach i rozkrec podłogę na maksa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radk 09.12.2016 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2016 To co podloge ma grzac tylko pompa z pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.