Na dole ciepło, a na górze zimno :(


Piotr_M

Recommended Posts

Proszę podpowiedzcie co można zrobić w takiej sytuacji:

mam ogrzewanie gazowe (piec kondensat die dietrich MCR II), na parterze zamontowana głównie podłogówka, a na piętrze/poddaszu grzejniki, regulator (Auraton economic 2005) został zamontowany na parterze.

Problem mam następujący: na parterze temperatura osiąga wymaganą wysokość, co powoduje wyłączenie pieca a w efekcie temperatura na poddaszu jest odczuwalnie niższa. Nie wspominam o sytuacji, gdy zapalę w kominku co powoduje szybkie podniesienie temperatury i wyłączenie pieca.

Co mogę zrobić aby poprawić tą sytuację?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podzielenie instalacji na dwa oddzielne obwody grzejne które będą oddzielnie widoczne w regulatorze kotła.

Opisz instalację w kotłowni i na rozdzielaczu podłogówki lub zamieść zdjęcia

Podaj dokładnie typ kotła. lub napisz czy kociołek jest wyposażony w pogodówkę i czujnik temperatury zewnętrznej

Regulator niestety ma połaczenie z kotłem tylko przekaźnikowe czyli zwierno rozwierne dlatego do kotła należało by zamontować czyli dozbroić go o moduł c-MIX kod AD290 pozwa;ający na regulacje dwóch obwodów oddzielnie.

Do tego najlepiej regulator pogodowy AD-289 iSense zamontowany w pomieszczeniu z podłogówką.

Do tego mieszacz z siłownikiem do podłogówki sterowany z modułu kotła

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=zapodaj%20na%20forum tu możesz wrzucić zdjęcia - np z miniaturką..

lub kliknąć ikonę nad polem w którym piszesz posty na forum ..ikona "obrazeczka" obok fragmentu "taśmy filmowej" warunek .. plik zdjęcia - może ważyć maks 1mb .. nie dotyczy wcześniejszego - przez zapodaj na forum.. jak nie to otwierasz paint'a i w nim zmniejszasz rozmiar i zapisujesz pod inną nazwą ;)

i jest.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dołączam zdjęcia - niestety mimo wielu prób zdjęcia nie chcą załadować się jako URL

[l]

 

Ale tak szczegółowy widok rurek pod kotłem mnie nie interesuje.

Widzę jednak termostatyczny zawór trójdrogowy mieszający prawdopodobnie do podłogówki.

Mniej więcej wiadomo co tam może być ale wolałbym abyś zamieścił zdjęcie z oddali obejmujące kocioł rurki i ewentualnie rozdzielacz czyli to coś wewnątrz białej skrzynki na podłodze w ścianie od której rozchodzą się pętle podłogówki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko wiadomo. Instalacja posiada na piechote zrobioną grupę pompową z zaworem mieszającym trójdrogowym.

Na rozdzielaczu do podłogówki widzę chyba elektrozawory sterowane i ich oprzewodowanie.

Napisz czy zaworami steruje jakiś sterownik ?

Jeśli steruje to wyjściem z sytuacji w której góra z kalafiorami nie jest dostatecznie dogrzana jest przeniesienie termostatu Auraton na piętro.

To spowoduje iż temperaturę w pomieszczeniach z podłogówką będzie pilnował sterownik od elektrozaworów, natomiast grzejnikami i wyłączeniem kotła będzie sterował Autaron.

Jeśli sterownika elektrozaworów nie ma to pewnym wyjściem z sytuacji jest jego zainstalowanie.

Innym wyjściem z sytuacji jest tak jak już napisałem jest zmiana zaworu w mieszaczu na wersję sterowaną siłownikiem oraz doinstalowanie modułu rozszeżeń AD 290

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak rozumiem ten zawór termostatyczny przy pompie od podłogówki ma ręczną nastawę na określoną temperaturę. A jaka temperatura wychodzi z kotła na grzejniki i czy w ogóle one mają zapewniony wystarczający przepływ?

Grzejniki na górze zapewne mają zawory termostatyczne które powinny się przymykać gdyby tam było za ciepło, ale jest zimno więc są otwarte, tam albo jest za mały przepływ, albo za niska temperatura wychodzi z kotła na grzejniki.

Tym samym na dole w podłogówce albo jest za duży przepływ, albo za duża temperatura zasilania podłogówki.

Możliwe, że to się da wyregulować bez żadnych przeróbek.

 

Ta pompa od podłogówki prawdopodobnie jest za mocna w stosunku do tej która jest w kotle i "kradnie" większość przepływu kotła.

Możesz:

- zmniejszyć bieg pompy podłogówki,

- zwiększyć bieg pompy kotła,

- bardziej zróżnicować temperatury pomiędzy kotłem (grzejnikami) a podłogówką, poprzez zmniejszenie nastawy temperatury na zaworze podłogówki, albo podniesienie temp. na kotle. Chodzi o to, żeby zawór termostatyczny więcej brał z powrotu podłogówki, i nie pozwolił pompie za dużo zabierać z obiegu grzejnikowego. To powinno działać, a ostateczną regulację zrobisz jak przyjdą silne mrozy.

 

Kombinacja tych regulacji powinna wg mnie sprawę załatwić.

Edytowane przez SzymonKc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pod rozwagę: http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/

Dlaczego nie wolno używać rur i elementów stalowych ocynkowanych do wykonywania instalacji cieplnych? Zabrania tego polska norma PN-H-74200. Wg różnych badań, a w szczególności badań i licznych publikacji dr inż. Danuty Chomicz, w temperaturze do 50°C cynk tworzy przyczepną, nieco galaretowatą warstwę, dającą dobrą ochronę metalu. W temperaturze powyżej 55°C warstwa cynku traci przyczepność, staje się ziarnista i luźna, a jej działanie ochronne słabnie. Wg badań amerykańskich przy temperaturze 60-70°C następuje zmiana biegunowości pary Zn-Fe (cynk - żelazo) na niekorzyść żelaza, zatem w takich temperaturach powłoki cynkowe mogłyby okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe. Korozja rur ocynkowanych następuje szybciej niż rur czarnych. Wg badań Coxa maksimum szybkości korozji cynku występuje przy temperaturze 65°C. W środowisku o tej temperaturze szybkość korozji jest dziesięciokrotnie wyższa niż przy temperaturze 55°C.

 

 

 

Jeżeli w jednej instalacji grzewczej są elementy stalowe ocynkowane i elementy miedziane, to szybkość korozji będzie jeszcze większa. Obecność jonów miedzi w wodzie ma szkodliwe działanie w stosunku do powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych. Spowodowane jest to wtórnym wydzielaniem się miedzi na powierzchniach przewodów i tym samym powstawaniem dodatkowych ogniw korozyjnych. Ponadto obecnośc miedzi na powierzchniach cynku sprzyja zmianie biegunowości cynk - żelazo. Wg opinii Duńskiego Ośrodka Korozyjnego, obecnośc jonów miedziowych w wodzie jest główną przyczyną korozji rur ocynkowanych. i to zarówno w instalacjach i urządzeniach zimnej jak i ciepłej wody. Produkty korozji cynku w wodzie są nazywane "białą rdzą" . Materiały korozji cynku powodują szybkie zanieczyszczanie filtrów siatkowych. Jeżeli na drodze kocioł - pompa brak jest filtru to może dojść do uszkodzenia pompy. Instalacje cieplne powinny być w całości wykonane z rur i elementów czarnych. Od dnia 16 grudnia 2002 r., tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) obowiązuje nowe ustalenie dot. temperatury ciepłej wody użytkowej. Przepis ten wymaga aby temperatura ciepłej wody na wypływie z punktu czerpalnego wynosiła minimum 55°C i maksimum 60°C, a okresowo nawet 70°C. Powyższe powoduje że rur stalowych ocynkowanych nie można stosować w tych instalacjach.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko wiadomo. Instalacja posiada na piechote zrobioną grupę pompową z zaworem mieszającym trójdrogowym.

Na rozdzielaczu do podłogówki widzę chyba elektrozawory sterowane i ich oprzewodowanie.

Napisz czy zaworami steruje jakiś sterownik ?

 

Na poszczególnych pętlach podłogówki zamontowane są takie nastawniki temperatury

https://naforum.zapodaj.net/1272ab3afd23.jpg.html

 

 

Jeśli steruje to wyjściem z sytuacji w której góra z kalafiorami nie jest dostatecznie dogrzana jest przeniesienie termostatu Auraton na piętro.

 

Jak to zrobić jeśli Auraton na parterze jest podpięty przewodowo, a na pietrze nie mam przewodów? Czy są możliwe rozwiązania bezprzewodowe?

Czy wtedy sterownik na parterze będzie wyłączony/nieaktywny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na poszczególnych pętlach podłogówki zamontowane są takie nastawniki temperatury

https://naforum.zapodaj.net/1272ab3afd23.jpg.html

Jak to zrobić jeśli Auraton na parterze jest podpięty przewodowo, a na pietrze nie mam przewodów? Czy są możliwe rozwiązania bezprzewodowe?

Czy wtedy sterownik na parterze będzie wyłączony/nieaktywny?

 

Szkoda bo Auraton 2005 TH jest bezprzewpdpwy i wtedy mógłbyś przenieść go w inne miejsce.

Jeżeli sterowniki podłogowe ustalają temperaturę podłogówki to po jakiego grzyba instalator zdublował i dodatkowo montował ten regulator.

Bez inwestowania i przeróbki instalacji wyjście jest takie że w Auratonie będziesz nastawiał temperaturę wyższą aniżeli potrzebujesz a regulację temperatury przejmą nastawniki temperatury.

W ten sposób zadziałanie regularora i wyłaczenie kotła nastąpi wtedy gdy góra będzie dogrzana.

Spróbuj pogadać z instalatorem który to montował aby wymienił regulator na bezprzewodowy.

Jeżeli na kotle zasilanie jest 70*C i na piętrze występuje niedogrzanie to może po prostu domek jest słabo ocieplony bo takie zasilanie przy kondensacie to jakaś porażka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy dobrze zrozumiałem - kolanka/trójnki z ocynku w tej instalacji powinny być wymienione na mosiężne?

Tak, zwłaszcza te zaraz pod kotłem, bo tam będą najwyższe temperatury wody. Pozostałe już nie są tak krytyczne, bo woda ma niższą temperaturę na powrocie. W ogóle ocynku nie stosuje się w CO, można go używać do robienia wody zimnej. Do CWU plastik/pex/miedź.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli na kotle zasilanie jest 70*C i na piętrze występuje niedogrzanie to może po prostu domek jest słabo ocieplony bo takie zasilanie przy kondensacie to jakaś porażka
to montował - na pewno wybitny praktyk, który posiadł wszelakie mądrości, co tam jakieś bzdety, co tam wytyczne, co tam parametry pracy kotła ! ja ja - ja wiem ! a teoretycy niech spieprzają..

 

Pierwsze - aby piec był ekonomiczny- to znaczy wykorzystany został efekt kondensacji i odzysku ciepła przemiany fazowej, potrzeba- aby kocioł maks był ustawiony na 55st.. i to tylko kiedy budynek potrzebuje największej mocy.

Ale co ty chrzanisz.. nie znasz sie.. ja tak robię i jest ok..

Grzejniki - muszą mieć moc wystarczającą - aby ogrzać budynek przy temperaturze zasilania +55 i powrotu 45 st..

co mi opowiadasz..przecież ja żech tak robił i nikt nie narzekał, montowałeś kiedyś grzejniki i kocioł na gaz.. co mnie będziesz uczył
a to trzeba zamontować grzejniki jak waść zamontował, aby się przekonać, że to nie działa..

tak pewnie by wyglądał z gościem hipotetyczny dialog.

 

Jeszcze bym posprawdzał grzejniki jakie są "wielkie" ba ogólnie punktem wyjścia powinno być OZC - aby wiedzieć jakiej mocy np potrzeba zastosować grzejniki -tj jak wielkie aby przy maks temperaturze 55st przenieść wymaganą moc.

Jest to ewidentny bubel """""fachowca""""" i koniec kropka, reszta z tego co piszesz jest też pomieszana i poplątana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

[quote name=

Jeżeli na kotle zasilanie jest 70*C i na piętrze występuje niedogrzanie to może po prostu domek jest słabo ocieplony bo takie zasilanie przy kondensacie to jakaś porażka.

 

Dom jest dobrze ocieplony ( co potwierdziła termowizja) - problemem jest kwestia sterowania ogrzewaniem.

W sytuacji umieszczenia bezprzewodowego regulatora na poddaszu, gdzie będzie zamontowany odbiornik? w skrzynce rozdzielczej?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom jest dobrze ocieplony, i rozumiem że na dole temperatura jest zgodna z ustawieniami na regulatorze.

Odbiornik regulatora bezprzewodowego będzie przy kotle w kotłowni i podłączony do przewodów których teraz jest podłączony Twój Auraton.

 

Zamiast termowizji może podaj z czego jest zbudowany dom i jak ocieplone ściany i dach. Mam tylko 15cm styropianu i miejscami grubość dochodzącą do 30 wełny w dachu i u mnie zasilanie na kalaforach nie przekroczyło jeszcze 50*C.

Rozumiem że grzejniki na piętrze są odkręcone i niczym nie zdławione a powodem niedogrzania jest na 100% wczesne wyłączenie kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...