LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy


Recommended Posts

Jeśli chodzi o modulowanie, rozmawiałem z APS, powiedziano mi że schodzi do około 20% (zrozumiałem również, że dla 7kW byłaby to mniejsza moc niż dla 9kW).

 

Dostałem potwierdzenie (po dłuuugiej rozmowie), że przy 100% podłogówki bez siłowników, zapewnieniu zładu 15 l/kW i przepływu nominalnego (dla 9kW to bodaj 26l/min), bufor nie jest wymagany aby instalacja była "odebrana" przez APS (co, wraz z przeglądami 1/rok, warunkuje 5 lat gwarancji). Niemniej bufor jest zalecany.

 

LG Therma V 9KW działa u mnie około 5lat , buforu nigdy nie miałem i nie chciałem , przepłwy mam około 30l/min.

100% podłogówka , bez żadnych siłowników.

 

Defrost bardzo szybko , sądzę że cały cykl trwa poniżej 2 minut a sam defrost jest wręcz błyskawiczny (kilkanaście sekund).

Z tego co rozmawiałem defrsot jest sporo szybszy niż w Panasonic.

 

Co do hasłu . Nie jest ona cicha. Jak dla mnie głośna i słyszę ją w domu przy zamkniętych oknach.

oczywiscie nie jest to jakiś niesamowity hałas , ale ją słychac.

 

przy pracy ciągłej jest dużo cichsza niż przy pracy czasowej.

  • Odpowiedzi 1,1k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Dzięki Wam za odpowiedzi.

 

...Defrost bardzo szybko...

...Co do hasłu . Nie jest ona cicha. Jak dla mnie głośna...przy pracy ciągłej jest dużo cichsza niż przy pracy czasowej.

 

A jakie masz min. temp zasilania, jaka ca. pojemność instalacji?

 

Ciągła=CO, czasowa=CWU tak? Kotłownie mam od str ogródka :-/, mógłbym przenieść JZ za róg budynku, od ulicy, ale to dod. 16mb instalacji freonowej (straty temp/wydajności, ale nie wiem jakie)...

 

 

Jeżeli masz grube wylewki - to stawiaj na 9 kW + II taryfa,

Odnośnie hałasu;

- w lecie PC pracuje tylko na CWU,

- w zimie -okna masz pozamykane

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378145-Czy-bede-mial-problem-z-s%C4%85siadem-Poziom-decybeli

 

U mnie 7kW byłaby raczej za mała. Energia z PV, bez taryf.

 

Mam cichą okolicę, cenię to sobie (również zimą). Dzięki za linka. Spróbuję gdzieś posłuchać na żywo.

 

 

Czy tylko mi się wydaje że chłop gada o pompie LG Therma V, której nie udało mi kupić miesiące temu. Rotenso... Sevra, jasna ale LG ciężko będzie to ogarnąć.

No chyba że ma 55000 na instalację.

 

O jakim "chłopie" piszesz (raczej nie o mnie, chyba oczywiste o czym "gadam"). Faktycznie, jest problem z dostępnością, wszyscy (z normalnymi cenami) mówią "pytać później, narazie brak". Spoko, nie mam ciśnienia.

Dzięki Wam za odpowiedzi.

 

 

 

A jakie masz min. temp zasilania, jaka ca. pojemność instalacji?

 

Ciągła=CO, czasowa=CWU tak? Kotłownie mam od str ogródka :-/, mógłbym przenieść JZ za róg budynku, od ulicy, ale to dod. 16mb instalacji freonowej (straty temp/wydajności, ale nie wiem jakie)...

.

 

Temp zasilania 30-32 zależnie od temp zewnętrznych , ogrzewaniem steruje termostat u mnie , mam podobno okolo 800mb rury pex , czyli coś około 100l wody powinno być w obiegu.

Witam

Czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jaki zastosować zawór trójdrożny do przełączania C.O i CWU w thermie V monoblock 5 Kw kompletnie nie wiem w instrukcji pisze że jakiś spdt a takowego nie mogę znaleźć.

Dzięki z góry

Czy to prawda, że LG Therma wyłącza się gdy temp. powrotu wzrośnie powyżej 55 stopni? Potrzebuję spiąć monobloka przez bufor z kotłem na drewno i nie wiem jak to ugryżć. Ja się wyłączy na długo to przecież zamarznie. Ciekawi mnie też czy jak temp. spanie to sama wystartuje. Bo jeśli tak to co jakiś czas musi sprawdzać temp. wody a wtedy może uruchamia pompę obiegową na chwilę a to by wystarczyło, żeby poruszyć wodą w wymienniku.

melwinek

Potrzebuję spiąć monobloka przez bufor z kotłem na drewno i nie wiem jak to ugryżć

 

Sprawność PC jest tym większa im temperatura wody w układzie jest jak najniższa; rzędu 30 C,

Sprawność kotła - na odwrót

Edytowane przez Andrzej5101

Sprawność PC jest tym większa im temperatura wody w układzie jest jak najniższa; rzędu 30 C,

Sprawność kotła - na odwrót

 

Wiem dlatego zastanawiam się jak zachowa się pompa jak dostanie z bufora na powrocie np. 70 stopni.

Kocioł ma być tylko awaryjnie albo podczas olbrzymich mrozów ;)

Kocioł ma być tylko awaryjnie albo podczas olbrzymich mrozów ;)

PC - pracuje w układzie zamkniętym ciśnieniowym,

Kocioł na drewno - w układzie raczej otwartym z wymiennikiem ciepła dużej mocy,

Najkorzystniej;

- gdyby kocioł ogrzewał pomieszczenia powietrzem; typu duży piec kaflowy,

- bez użycia energii elektrycznej

Pytanie czy afriso w mono będzie działał A może ktoś tu z obecnych ma monoblocka i podał by jaki ma konkretny zawór zmieniający obieg CO - CWU , boję się że kupię i nie będzie działało
  • 2 weeks później...
Pytanie czy afriso w mono będzie działał A może ktoś tu z obecnych ma monoblocka i podał by jaki ma konkretny zawór zmieniający obieg CO - CWU , boję się że kupię i nie będzie działało

 

Jak dobrze pamiętam sterownik lg steruje zaworem podając zasilanie na dwa osobne wyjścia w zależności od tego czy ma grzać CO czy CWU.

Bez problemu można zastosować zawór Afriso, który jest sterowny jednym kabelkiem. Do zaworu afriso należy podłączyć neutralny - sterownie CWU - zasilanie (podpięte na stałe). Należy tylko zwrócić uwagę żeby był to zawór przełączający, a nie mieszający. Zawór musi mieć krótki czas przełączenia (kilka sekund).

Wiem dlatego zastanawiam się jak zachowa się pompa jak dostanie z bufora na powrocie np. 70 stopni.

Kocioł ma być tylko awaryjnie albo podczas olbrzymich mrozów ;)

 

 

 

Jak w buforze będzie 70st to po co miałaby jeszcze pompa działać?

Maksymalna temperatura jaką może osiągnąć PC na R32 to 65st, wiec powyżej tej temperatury nawet nie możliwości ustawić grzania.

Czy to prawda, że LG Therma wyłącza się gdy temp. powrotu wzrośnie powyżej 55 stopni? Potrzebuję spiąć monobloka przez bufor z kotłem na drewno i nie wiem jak to ugryżć. Ja się wyłączy na długo to przecież zamarznie. Ciekawi mnie też czy jak temp. spanie to sama wystartuje. Bo jeśli tak to co jakiś czas musi sprawdzać temp. wody a wtedy może uruchamia pompę obiegową na chwilę a to by wystarczyło, żeby poruszyć wodą w wymienniku.

 

Jeżeli zadana na PC temperatura została przekroczona pompa obiegowa cyklicznie się załącza aby zmierzyć aktualną temperaturę, ewentualnie można tak ustawić, żeby pompa obiegowa działała bez przerwy. Jest również algorytm który zapobiega zamarznięciu jednostki, nawet jeżeli wyjedziesz na ferie i wyłączysz ogrzewanie.

  • 2 weeks później...
  • 3 weeks później...

Pytanie do posiadaczy 1-fazówek (z instalacją odebraną przez APS) - jakie przewody macie dociągnięte (i dane aparaty) do skrzyneczki elektrycznej pompy?

Mam wrażenie że większość daje 5x4mm2 (i aparaty trójfazowe?), a jak przeglądam "skrypt montażowy" to tam (przy 9kW) pisze dwie linie 3x4mm2 (jedn.zew. i zapasowa grzałka) i bezpieczniki odpowiednio 25A i 40A (lub 20A w przypadku podłączenia grzałki elektrycznej 1-fazowej pod dwie inne fazy). Mi się wydawało że dla odbiorników 1F, również aparaty (RCD, eski) powinny być 1-fazowe (ale nie mam przekonania dlaczego)?

U mnie 5x2,5mm2, Dla pc 9kw.

Pytanko, jak uruchomić miernik pomiaru energii?

Edytowane przez autorus
U mnie 5x2,5mm2, Dla pc 9kw.

Pytanko, jak uruchomić miernik pomiaru energii?

Dzięki za info. A jakie aparaty w rozdzielnicy dla pompy - różnicówka rozumiem 3F jaka? jakie eski? Odebrane przez APS bez uwag?

Co do pomiaru, masz dokupiony moduł interfejsu (PENKTH000) plus czujniki?

 

BTW, jakie macie separatory zanieczyszczeń?

Edytowane przez grzeniu666

Jeszcze nie odebrane przez APS. Ciężko się dobić do nich.

Czyli ten moduł jak widzę jest nie do dostania. :(

 

Jeśli chodzi o separator, Afriso ADS 160.

Jeszcze nie odebrane przez APS. Ciężko się dobić do nich.

Czyli ten moduł jak widzę jest nie do dostania. :( .

Do tego potrzebujesz też chyba m.in. odpowiedni ciepłomierz, on nieco zdławi przepływ (nie twierdzę że poniżej wymogu 26L/min, jak masz bufor jako sprzęgło to raczej nie).

Nie jestem pewien potrzeby dodania przepływomierza, bo pompa ma chyba wbudowany (może z niego korzysta interfejs?).

 

PS. Czy dobrze widzę na innym forum że JZ masz w bluszczach? :) (obawiam się czy to będzie OK dla APS)

Edytowane przez grzeniu666

U mnie bufor 100l przy podłogówce.

 

Jak macie rozwiązane harmonogramy dla CWU i CO? Znalazłem filmik na youtube i tak sobie ustawiłem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...