Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Schemat 3 rozdzielnic w dobudowanej części


Recommended Posts

Witam. W związku z rozbudową domu (praktycznie o drugi dom) muszę oczywiście podłączyć instalację elektryczną. W załączniku znajduje się wykonany przeze mnie schemat.

 

Bardzo proszę ludzi o fachowej wiedzy o sprawdzenie poprawności połączeń jaki i poprawności całego schematu.

 

Ze względu, że są 3 poziomy oraz fakt, że na chwilę obecną będzie zamieszkałe tylko 1 piętro zdecydowałem się na wykonanie 3 rozdzielnic, po jednej na każde piętro.

 

Pierwotnie kabel zasilający miał być ciągnięty od starej części budynku do nowej, ale ze względu na to, że przy samym ogrodzeniu, praktycznie 6 lub 8 metrów od wejścia do nowej części budynku mam słup energetyczny, będziemy wnioskować do ZE o postawienie ZK w ogrodzeniu, w którym będzie znajdował się licznik . Chcemy aby ZK było przystosowane tak aby z niego pociągnąć nowy przewód 5-żyłowy 10mm2 do nowej części budynku. Mam nadzieję, że ZK wyrazi na to zgodę.

 

Od razu zaznaczam, że całą instalację będzie odbierał uprawniony elektryk, który musi wykonać wszystko co niezbędne do odbioru budynku oraz będzie podłączał główne zasilanie do budynku.

 

Cały osprzęt i jego podłączenie „na sucho” chcę wykonać we własnym zakresie bo widziałem na różnych budowach już dużo rozdzielnic gdzie był bałagan kabli, osprzęt 4 lub 5 różnych firm i standardowe podłączanie różnicówek 3-fazowych zamiast 1-fazowych itp.

 

Na moim schemacie również są różnicówki 3-fazowe ale będą 1-fazowe, muszę poprawić schemat.

 

Nowa jak i stara część nie ma piorunochronu, lecz praktycznie w linii ogrodzenia idzie jak to się chyba fachowo nazywa „linia napowietrzna niskiego napięcia”.

 

Rozdzielnica I piętra będzie teraz robiona na gotowo.

Rozdzielnica II piętra będzie wykonana tylko tak, aby ją w przyszłości rozbudować

Rozdzielnica parteru będzie zawierała wszystko co niezbędne (np. ochronniki przepięć) i będzie wykonana tak aby w przyszłości ją dodatkowo rozbudować.

 

Nie wiem czy należy wykonać stopniowanie różnicówek, jeżeli tak to jak?

 

Nie wiem czy zastosowałem prawidłowe wartości różnicówek 40A?

 

Jeśli wszystko będzie ok to dodam dokładną ilość zabezpieczeń nadprądowych wraz z ich wartościami i opisem.

34Beznazwy-1.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

Edytowane przez PrawieElektryk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już widzę kilka błędów :

- brak obwodów oświetleniowych

- wspólne N wej/wyj na RCD. Nie mają prawa działać prawidłowo.

- brak przekrojów "osznurowania" wewnętrznego rozdzielek

- złe ustyuowanie podłączania N w rozdzielnicy parter dla zasilania piętra.

Chcemy aby ZK było przystosowane tak aby z niego pociągnąć nowy przewód 5-żyłowy 10mm2 do nowej części budynku. Mam nadzieję, że ZK wyrazi na to zgodę.
Po co i dlaczego przewód od złącza kablowego, i do tego 5-żyłowy ? Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bardzo dziękuję za odpowiedź. W załączniku poprawiona wersja (jak nie do końca to może trochę).

 

brak obwodów oświetleniowych

Oczywiście są, tylko nie na schemacie. Skupiłem się na części od wejścia zasilania do zabezpieczeń różnicowo-prądowych aby schemat był bardziej przejrzysty. Wkrótce zrobię wersję z poszczególnymi obwodami.

 

- wspólne N wej/wyj na RCD. Nie mają prawa działać prawidłowo.

Chyba poprawiłem, nie wiem tylko czy trzeba stosować dla każdej różnicówki osobną listwę N do której będą podłączane związane z nią obwody.

 

- złe ustyuowanie podłączania N w rozdzielnicy parter dla zasilania piętra.

Chyba poprawiłem, lecz nie wiem czy o to chodziło.

 

- brak przekrojów "osznurowania" wewnętrznego rozdzielek

Czy chodzi o przekrój przewodów w ochronnikach i blokach rozdzielczych?

 

Chcemy aby ZK było przystosowane tak aby z niego pociągnąć nowy przewód 5-żyłowy 10mm2 do nowej części budynku. Mam nadzieję, że ZK wyrazi na to zgodę.

Po co i dlaczego przewód od złącza kablowego, i do tego 5-żyłowy ?

 

Przewód od ZK bo gdybym miał ciągnąć ze starej części to bym musiał wszystko pruć, niszczyć robić długie wykopy a kabla poszłoby 3 razy tyle niż ze skrzynki ZK którą chcemy postawić.

Ponadto w starej części budynku mamy licznik w środku, starą tablicę na topikach na płycie ebonitowej. Chcemy wyrzucić licznik do ZK a później elektryka żeby ją przerobił na esy bo elektryk który ją robił zrobił w niej niezły bigos.

 

Przewód 5x10 wziąłem z opisu technicznego, który mam w projekcie rozbudowy. Cytuję opis "Zasilanie. Z istniejącej szafki pomiarowej zlokalizowanej w budynku podlegającym rozbudowie wyprowadzić kabel YKY 5x10 dla zasilania budynku mieszkalnego."

0001.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Znowu błędy.

Rysunek 1 -

Za małe przekroje przewodów wewnętrznych

Parter :

- wspólna listwa N po dwóch różnych RCD

Piętro :

- to samo ( N2 )

Przewód 5x10 wziąłem z opisu technicznego, który mam w projekcie rozbudowy. Cytuję opis "Zasilanie. Z istniejącej szafki pomiarowej zlokalizowanej w budynku podlegającym rozbudowie wyprowadzić kabel YKY 5x10 dla zasilania budynku mieszkalnego."

Właśnie - z istniejącej. A ja nawet nie wiem, jak ta rozbudowa będzie wyglądała.

Natomiast jest inaczej, gdy kolega położy kabel od nowego złącza kablowego. Bo w takim razie powinny być dwa kable, prawda ?

A może i dwa liczniki ? Za dużo dla mnie niewiadomych, elektryk na miejscu powinien ogarnąć sytuację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki serdecznie ponownie za odpowiedź i cierpliwość do mnie.

Zaraz wyślę poprawione.

 

Czy przekroje mam zamienić 10mm2 na 16mm2, natomiast 4mm2 na 6mm2 ?

 

Tak elektryk ogarnie. Będzie jeden licznik na całość. Dwa kable. Jeden istniejący 4 żyłowy na starą część oraz nowy 5 żyłowy na nową część.

001.jpg

002.jpg

003.jpg

4Beznazwy-1.jpg

Edytowane przez PrawieElektryk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy przekroje mam zamienić 10mm2 na 16mm2, natomiast 4mm2 na 6mm2 ?

Nie ma potrzeby zmieniać przewodów wewnętrznych z 10 na 16 mm2, skoro i tak zasilanie jest 10 mm2.

Można linkę LGy 16 mm2 do GSU zostawić, tu nie ma problemu.

Linki 4 mm2 zmienić na 6 mm2 i maksymalnie wykorzystać blok/i rozdzielcze

Tak elektryk ogarnie. Będzie jeden licznik na całość. Dwa kable. Jeden istniejący 4 żyłowy na starą część oraz nowy 5 żyłowy na nową część
Taaa, dwa kable, jeden z PEN, drugi PE i N. Po co drugi (mowa oczywiście o przyszłym ZK) 5-żyłowy, skoro i tak MUSI kolega uziemić szynę PEN/PE poprzez GSU, a przekrój kabla zasilającego jest wystarczający, by czwarta żyła pełniła podwójną funkcję. Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taaa, dwa kable, jeden z PEN, drugi PE i N. Po co drugi (mowa oczywiście o przyszłym ZK) 5-żyłowy, skoro i tak MUSI kolega uziemić szynę PEN/PE poprzez GSU, a przekrój kabla zasilającego jest wystarczający, by pełnił podwójną funkcję.

 

Tą kwestię ogarnie elektryk z uprawnieniami.

 

Mogę jeszcze zmienić przekrój od RCD do nadprądówek z 2,5mm2 na 4mm2.

 

Rozumiem, że tak poza tym wszystko jest ok i mogę kupować osprzęt elektryczny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widać tutaj brak doświadczenia, niestety.

Ja pisałem o połączeniach głównych, np do RCD. Do wyłączników samoczynnych już nie ma potrzeby dawać 6 mm2, a 4 mm2.

Pozostałe elementy - trochę pomyśleć. Pomyśleć również o grzebieniach, podwójnych i pojedynczych tulejkach do zagniatania, numerkach na każdej żyle przewodu odpływowego i wielu, wielu innych rzeczach.

I pooglądać w necie, jak się sznuruje rozdzielnice.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będę w najbliższym czasie składał pismo do tauronu o postawienie ZK i przystosowanie wszystkiego, a następnie elektryka który temat ogarnie.

 

W załączniku schemat. Jeśli tauron wyrazi zgodę i to wykona to wtedy elektryk wejdzie z przewodem z ZK do nowego budynku

TAURON.jpg

Edytowane przez PrawieElektryk
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to napiszę kolejne zmartwienie dla kolegi - to będzie ten sam adres, jeden właściciel, jedna posesja ?

Bo do jednej posesji - jeden przyłącz. I kto wie, czy będzie można podłączyć dwa kable za licznikiem w ZK w granicach posesji. To ma być uzgodnione.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...