Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

To jak to jest z tą wentylacją kotłowni?


Recommended Posts

Temat tłuczony od dawna, ale może coś w nim drgnęło. W przypadku pieca gazowego z otwartą komorą spalania sprawa jest jasna: ma być wentylacja grawitacyjna. W przypadku pieca z zamkniętą komorą spalania też niby jest jasna (przynajmniej z tego co namierzyłem w sieci): nie ma nakazu wentylacji grawitacyjnej i może być wentylacja nawiewno-wywiewna, czyli wyciąg i nawiew wentylacji mechanicznej.

Tymczasem zagadnienie ciągle budzi kontrowersje i większość speców od gazu doradza czy wręcz nakazuje montaż grawitacji pomimo rekuperacji w domu. Rozwiązanie absurdalne, bo zimą wszyscy te kratki zamykają i w efekcie nie ma w ogóle wentylacji w pomieszczeniu.

Jak to jest u Was? Macie grawitację w kotłowniach?

Edytowane przez alter2000
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepisy mówią jasno.

Pomieszczenie z kotłem kondensacyjnym ma być wentylowane. Natomiast nic nie mówią jaka to ma być wentylacja.

 

No właśnie cały czas się zastanawiam na jakiej podstawie jest problem z odbiorem wentylacji mechanicznej w kotłowniach? Ktoś miał z tym przygody? Oczywiście nie mam zamiaru dziurawić ścian, tylko po to żeby to później szczelnie zamykać. W sieci jest w temacie bałagan, ale z tego co widze aktualne przepisy mówią tylko tyle, że w pomieszczeniu ma być wentylacja. Nic o grawitacyjnej przy zamkniętych komorach spalania.

Edytowane przez alter2000
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłącze się do postu.

 

Planuje WM w budyku piętrowym i o ile to możliwe całkowitą likwidacje kominów. W pom.gosp./kotłowni kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Kocioł planuje podłączyć przez scianę jedną rurą koncentryczną.

 

W pomieszczeniu z piecem znalazłaby się też pralka i planowałem umieszczenie tam również rekuperatora.

 

Z tego co rozumiem obowiązujące przepisy nie nakazują extra nawiewów/wywiewów z pomieszczenia z piecem z zamkniętą komorą spalania ale jeżeli jest inaczej to proszę poprawcie mnie. Dlaczego więc nie można by było podłączyć anemostatu wywiewnego do WM z kotłowni i mieć jeden system wentylacyjny.

 

Czy wobec tego jest jakiś problem z wykonaniem takiej kotłowni/pomieszczenia i odbiorami gazowni czy po prostu ludzie nie wiedzą jakie są obowiązują przepisy i powtarzają jak mantre stare przepisy dot. wentylacji grawitacyjnej??

 

Po ostatniej nowelizacji ustawy PRAWO BUDOWLANE Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009r. (Dz.U.NR.56 poz.461)§175 ust.2 została stworzona możliwość montażu urządzeń na parterze z bezpośrednim wyprowadzeniem spalin przez ścianę oraz określone zostały warunki dotyczące wentylacji pomieszczeń mieszkalnych w których montowane są urządzenia grzewcze typu C.*

 

§170 ust.3 brzmi:

 

„Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych,*niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych, z zachowaniem wymagań §175”

 

§175 ust.1 brzmi:

 

„Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrznei spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:*

1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.”

 

§175 ust.2 brzmi:

 

„Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nie miałam żadnego problemu z odbiorem.

 

Lat temu naście, ale już po wejściu tychże przepisów, żaden kominiarz, a było ich trzech, nie zgodził się na odbiór pomieszczenia z kotłem bez wykonania zetki.

Argument - nie i już. O zmianie przepisu nie miałem pojęcia i zetke mam /zaślepioną/.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...