Piszesz co wiesz, nie koniecznie wiesz co piszesz. Napisz proszę jakie pomiary i w jaki sposób się je wykonuje dla instalacji odgromowej. Jaki powinieneś otrzymać dokument wynikający z tych pomiarów o który w odpowiednim czasie upomni się ubezpieczyciel (oczywiście jeśli instalację masz bo przecież mieć jej nie musisz jeśli w projekcie jej nie było)?

 

Czyli projekt narzuca instalacje odgromową ? To jest wyznacznik ? A gdzie słynne NORMY ? Dlaczego mistrz elpapiotr zwalnia kierowników budowy i projektantów ? Przeciez jest projekt to trzeba go bezkrytycznie wykonac ? Rozumiem - ty nie jesteś mistrzem tylko dopiero próbujesz nim byc. Cały czas mi nie odpowiedziałes czy obligatoryjnie kazdy dom jednorodzinny musi miec odgrom - TAK czy NIE. To jest chyba proste pytanie ?

 

Biorę miernik z hipermarketu za 20 pln odkopuje moje złacze pomiarowe i pomierzam Omegi ? Ochmy ?

 

PS Rozumiesz sarkazm ? Czy Tobie Twoje EGO na to nie pozwala ? Bo walczysz o mistrza /

Jak chcesz robić igrzyska to mozesz mi nadawać na priv bo zakładam ze nikogo to nie interesuje w szczególnosci załozyciela watku

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 52
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Czyli projekt narzuca instalacje odgromową ? To jest wyznacznik ? A gdzie słynne NORMY ? Dlaczego mistrz elpapiotr zwalnia kierowników budowy i projektantów ? Przeciez jest projekt to trzeba go bezkrytycznie wykonac ? Rozumiem - ty nie jesteś mistrzem tylko dopiero próbujesz nim byc. Cały czas mi nie odpowiedziałes czy obligatoryjnie kazdy dom jednorodzinny musi miec odgrom - TAK czy NIE. To jest chyba proste pytanie ?

 

Biorę miernik z hipermarketu za 20 pln odkopuje moje złacze pomiarowe i pomierzam Omegi ? Ochmy ?

 

PS Rozumiesz sarkazm ? Czy Tobie Twoje EGO na to nie pozwala ? Bo walczysz o mistrza /

Jak chcesz robić igrzyska to mozesz mi nadawać na priv bo zakładam ze nikogo to nie interesuje w szczególnosci załozyciela watku

 

Nie rozśmieszj mnie proszę, musisz troszkę popraktykowac by mnie sprowokować;-) A co do Tak czy Nie to przecież wiesz i jest to wiedza dostępna dla wszystkich to po co pytac by bić paianę? A miernikiem z hipermarketu to możesz sobie zmierzyć np. zwoje tego co pod czaszką. Zadałem Ci też kilka pytań o sposób pomiarów i dokumenty i nie raczyłeś odpowiedzieć a przecież wiesz, więc i ja z odpowiedzi czuję się zwolniony;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Nie rozśmieszj mnie proszę, musisz troszkę popraktykowac by mnie sprowokować;-) A co do Tak czy Nie to przecież wiesz i jest to wiedza dostępna dla wszystkich to po co pytac by bić paianę? A miernikiem z hipermarketu to możesz sobie zmierzyć np. zwoje tego co pod czaszką. Zadałem Ci też kilka pytań o sposób pomiarów i dokumenty i nie raczyłeś odpowiedzieć a przecież wiesz, więc i ja z odpowiedzi czuję się zwolniony;-)

 

Ta wiedza nie jest dostępna dla wszystkich - zapytaj sie założyciela watku. Spróbuje ci coś wytłumaczyć. Ktoś zakłada jakiś wątek i normalnie sie pyta bo czegoś nie wie. Wystarczy na to odpowiedziec, a jezeli np twierdzisz że coś jest nie tak to mozesz na to zwrócic uwagę. Nie mam zamiaru kolejny raz robić z watku śmietnika przez takich mistrzów jak ty i elpapiotr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to jak z tą odgromówką ... ma być połączona z uziomem fundamentowym czy można sobie zrobić osobny uziom ? :D

Możesz sobie zrobić uziomów ile sobie zażyczysz tylko musisz sobie zdawać sprawę z tego co robisz np. z trwałości, rezystywności gruntu, wymogów co do uziomów instalacji odgromowej itd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość grend
Możesz sobie zrobić uziomów ile sobie zażyczysz tylko musisz sobie zdawać sprawę z tego co robisz np. z trwałości, rezystywności gruntu, wymogów co do uziomów instalacji odgromowej itd.

 

BRAWO - i o to w tym chodzi :)

Jeszcze napisz co bardziej polecasz i masz ode mnie 10/10.....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mimo że piszesz głupoty to odpowiem, przede wszystkim uziom fundamentowy oczywiście uziom a nie pręt zbrojeniowy powiązany drutem wiązałkowym;-) Pomiarowiec powie co wyszło;-)

 

hm a to dziwne ... ja w projekcie mam cytuje " Uziom będzie wykonany jako uziom fundamentowy w postaci płaskownika ocynkowanego FeZn 30*4 układanego 5 cm od dna wykopu w pozycji pionowej. Płaskownik powienien być mocowany do zbrojenia fundamentu drutem wiązałkowym" Znaczy się znów się kwiatek w prjekcie znalazl ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hm a to dziwne ... ja w projekcie mam cytuje " Uziom będzie wykonany jako uziom fundamentowy w postaci płaskownika ocynkowanego FeZn 30*4 układanego 5 cm od dna wykopu w pozycji pionowej. Płaskownik powienien być mocowany do zbrojenia fundamentu drutem wiązałkowym" Znaczy się znów się kwiatek w prjekcie znalazl ?

Nie, żaden kwiatek sie nie znalazł wszystko jest ok bo to bednarka (plaskownik ocynkowany) jest uziomem a drut wiązalkowy jest tylko do mocowania, pisałem o czymś innym, czytaj ze zrozumieniem;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mistrzu grend, coś się do mnie doczepił podczas mojej nieobecności ? Przecież głosu nie zabierałem.

Ale dopisze do tematu - nie ma ochrony odgromowej bez ochrony przepięciowej, tak na marginesie.

Ja tez zrobiłem uziom chociaz tak naprawde nie jest potrzebny ale obecnie mam dom na srodku łaki więc zrobiłem.
Jakim ignorantem trzeba być, by coś takiego napisać ?

Ja mam drut fi 10 ale 2 zwody pionowe. normy mówią fi 10 nawet gdy tych zwodow zrobisz 50. Drut w plastikowa rure DOBRZE przymocowana do ściany i na to styropian z 3 cm pustka aby w razie czego nie wypchnął styro.
Totalna nieznajomość tematu. grend - pomóż autorowi. On też chce sam zrobić, wspólnie coś wymodzicie

Złacza na poziomie gruntu ? Gdy jeszcze pada deszcz i stoisz w tej wodzie ? Chyba ze masz zwody pionowa najpierw uziemione a poxniej wyprowadzone do złacza - ale to trochę nielogiczne ...
Nielogiczne to jest to, co napisałeś.

I nie pisz, że elpapiotr łączy GSU do zwodu pionowego, bo pojęcia nie masz, o co chodzi. W poście #17 też obnażyłeś swoją niewiedzę.

Ale odgrom zrobiłeś, połączenia zasmarowałeś i śpisz spokojnie.

 

Co do projektu - jaki cymbał przewody odprowadzające chowa w rurkach elektroinstalacyjnych ?

Przecież to nie trzeba mieć wyobraźni, to woła o pomstę, by coś takiego zaprojektować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to jak z tą odgromówką ... ma być połączona z uziomem fundamentowym czy można sobie zrobić osobny uziom ? :D

 

Jak zrobisz osobne i je połączysz, to po kilku, kilkunastu latach korozja elektrochemiczna ci to zeżre, bo oprócz uziomu fundamentowego przecież nie dasz nigdzie czarnej stali. Jeśli nie połączysz - będziesz miał różnice potencjałów między nimi. I instalacje domowe, w tym elektryczną, w zasadzie niechronione.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

hm a to dziwne ... ja w projekcie mam cytuje " Uziom będzie wykonany jako uziom fundamentowy w postaci płaskownika ocynkowanego FeZn 30*4 układanego 5 cm od dna wykopu w pozycji pionowej. Płaskownik powienien być mocowany do zbrojenia fundamentu drutem wiązałkowym" Znaczy się znów się kwiatek w prjekcie znalazl ?

Kretyństwo albo pomyłka. Płaskownik (może być drut) ma być czarny! Do fundamentu nie daje się ocynku! Bo i tak się rozpuści, więc po co przepłacać? Ocynkowane są tylko "wyjścia" z betonu.

Płaskownik może być mocowany do zbrojenia drutem wiązałkowym, ale sam ma być połączony trwale na całym obwodzie! Najlepiej poprzez spawanie.

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nowoczesne_instalacje_uziemiajace_w_budynkach,33

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co do projektu - jaki cymbał przewody odprowadzające chowa w rurkach elektroinstalacyjnych ?

Przecież to nie trzeba mieć wyobraźni, to woła o pomstę, by coś takiego zaprojektować.

Bo zostały na budowie...

Nie pisz tak dobitnie, bo jeszcze kto zastosuje do tego rurę stalową. Dopiero wtedy będą fajerwerki!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak zrobisz osobne i je połączysz, to po kilku, kilkunastu latach korozja elektrochemiczna ci to zeżre, bo oprócz uziomu fundamentowego przecież nie dasz nigdzie czarnej stali. Jeśli nie połączysz - będziesz miał różnice potencjałów między nimi. I instalacje domowe, w tym elektryczną, w zasadzie niechronione.

 

Autor dalej nie wie i ja też nie wiem w końcu jak ma być. Gdzie najbezpieczniej jest odprowadzić ładunek z pioruna ? Mam odprowadzić go w fundament (ławe) i liczyć na to że jak pierdyknie to ława nie eksploduje ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kretyństwo albo pomyłka. Płaskownik (może być drut) ma być czarny! Do fundamentu nie daje się ocynku! Bo i tak się rozpuści, więc po co przepłacać? Ocynkowane są tylko "wyjścia" z betonu.
Coś kolega cygani :

 

Beton i zaprawa murarska są środowiskami chroniącymi części metalowe przed korozją. Dlatego uziomy fundamentowe sztuczne mogą być wykonywane ze stali niepokrytej warstwami antykorozyjnymi. Stosowanie dla omawianych celów wyrobów stalowych ocynkowanych jest możliwe, ale niepotrzebne.

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nowoczesne_instalacje_uziemiajace_w_budynkach,33

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Coś kolega cygani :

 

Beton i zaprawa murarska są środowiskami chroniącymi części metalowe przed korozją. Dlatego uziomy fundamentowe sztuczne mogą być wykonywane ze stali niepokrytej warstwami antykorozyjnymi. Stosowanie dla omawianych celów wyrobów stalowych ocynkowanych jest możliwe, ale niepotrzebne.

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,nowoczesne_instalacje_uziemiajace_w_budynkach,33

 

Niby w czym cygani? Że się cynk w betonie rozpuści? Przecież tak będzie! Tak też pisze, że to niepotrzebne i ja tak napisałem. "Po co przepłacać" - niby co oznacza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Autor dalej nie wie i ja też nie wiem w końcu jak ma być. Gdzie najbezpieczniej jest odprowadzić ładunek z pioruna ? Mam odprowadzić go w fundament (ławe) i liczyć na to że jak pierdyknie to ława nie eksploduje ?

Nie do fundamentu, lecz do uziomu fundamentowego! Poczytaj ten link o jego wykonaniu, poza tym zapoznaj się ze słowem "ekwipotencjalizacja". Trudne słowo, ale ma kolosalne znaczenie.

Masz jeszcze to: http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/26-wyrownywanie-potencjalow-instalacji-wprowadzanych-do-obiektu-budowlanego.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...