Jak dobrze dobrać moc pompy?


czterylewerece

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 247
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Mysle, ze jestes dla siebie zbyt surowy. ;)

 

 

 

 

Po pierwsze, to kluczowym parametrem przy doborze DZ jest zapotrzebowanie budynku na cieplo, a nie jedynie moc urzadzenia. To tak dla Twojej wiadomosci

 

A trawa jest zielona... Dziękuję, że raczysz mnie oczywistościami. W moim poście nie to było tematem. Ale widzę, że lubisz kąsać dogryzać i myślisz, że dzięki temu na forum wyglądasz na kozaka. Nie dyskutuje z Tobą dalej... Szkoda czasu na rzucanie inwektywami... i dogryzki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze podbijam :

- a czy warto przewymiarowywać PC jeśli zamontujemy PV i będziemy się rozliczać wg ustawy OZE ?

 

 

Jak ktoś grzeje PC w tańszej strefie G12 to go kWh ciepła kosztuje 8-11 gr.

 

Nie widzę sensu łączenie w rozważaniach ogrzewania PC z PV. Bo wtedy dochodzimy do wniosku, że PV nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego.

Wykorzystując prąd z PV na cele bytowe, które potrzebujemy zrealizować w czasie droższej strefy (i ich przeniesienie do tańszej strefy jest co najmniej uciążliwe) przy dopłatach - domkniemy biznes case. Opłaci się. Prawdopodobnie. Trzeba dokładnie policzyć. Bez dopłat - mi się w żaden sposób nie chce dopiąć.

 

A jeżeli masz na myśli to, żeby grzać PC tylko jak słoneczko nie świeci - to przez większość roku nie trzeba do tego większej PC. A w mrozy, to większym problemem będzie zbyt długa przerwa w grzaniu i mało komfortowe wyziębienie domu, niż moc PC, żeby zrezygnować z grzania w dziennym okienku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaizen ,

nie wiem jak Ty , ale ja płacę także za przesył- więc te 8 grosiszy ....

Co do sensu PV i PC , to dla nie których piec na ekogroszek jest z sensem.

Proponuję podchodzić do zagadnienia nieselektywnie- każdy wariant powinien być obwarowany danymi warunkami

Co do pracy PC , to osobiście uważam , że w grę wchodzą :

1.komfort

2.koszty

Reszta to szczególiki...

Bywaj

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze co nie co sławetnego "taktowania"...

U mnie ze względu na grzejniki i buforek , przy małym obciążeniu rzeczywiście czasem PC wył sprężarkę i działa tylko pompa wodna. Kiedy spadnie o chyba 2K temp wody systemowej- sprężarka się uruchamia ponownie.

Nie wiem jak w innych PC PW inwerterowych, ale mój Panas nie ma funkcji zadawania czasu takiego postoju.

Można to bardzo prosto wykonać na okres przejściowy lub kiedy komuś się przesadziło z mocą PC. KG na sztywno ustawiłem na 41 st i kontroluję dT i max temp na powrocie PC . Tak naprawdę wystarczy założyć przełącznik temp przylgowy na powrocie + przekaźnik z czasówką i problemik taktowania załatwiony...

Taktowanie przecież jest wtedy kiedy mamy za niską dT i oczywiście wysoką temp powrotu- 30-40min akurat u mnie wystarcza przerwy.

Nie jestem pewien czy w/w pomysł można przeszczepić do on/off z buforem i grzejnikami (podłogówka ma dużą bezwładność , to może będzie mniejszy problem z taktowaniem)

To tyle w tym temacie ( regularnie powracającym)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A trawa jest zielona... Dziękuję, że raczysz mnie oczywistościami. W moim poście nie to było tematem. Ale widzę, że lubisz kąsać dogryzać i myślisz, że dzięki temu na forum wyglądasz na kozaka. Nie dyskutuje z Tobą dalej... Szkoda czasu na rzucanie inwektywami... i dogryzki.

 

To moze napisz jak Cie pokasalem i jakimi obrzucilem inwektywanmi.

Poki co, to raczej Ty rzucasz "manipulatorami" w adwersarzy.

 

Na moje oko, to po prostu przepisales skas "teorie" doboru PCi (bo "punk biwalentny" ladnie brzmi?) bez zadnej refleksji nad jej sensem i konsekwencjami w naszej rzeczywistosci ekonomicznej, a teraz odwalasz "strusia", bo jaki ja to niedobry jestem.

 

Chciales obliczenia - masz obliczenia! A ze "zatkalo kakalo" - tak tez bywa.... :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Taktowanie przecież jest wtedy kiedy mamy za niską dT i oczywiście wysoką temp powrotu- 30-40min akurat u mnie wystarcza przerwy.

Nie jestem pewien czy w/w pomysł można przeszczepić do on/off z buforem i grzejnikami (podłogówka ma dużą bezwładność , to może będzie mniejszy problem z taktowaniem)

To tyle w tym temacie ( regularnie powracającym)

 

Taktowanie jest wtedy, jak GZ ma za mala moc.

Dziwne, ze inwerter nie daja rady tak zejsc z moca, zeby sie dopasowac do aktualnej mocy GZ. Moze ten buforek robi Ci krecia robote w instalacji sztucznie zawyzajac Tp?

 

Kaizen ,

nie wiem jak Ty , ale ja płacę także za przesył- więc te 8 grosiszy ....

 

Kaizen liczyl cene kWh energii z pompy (uwzglednil COP)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pixi

to jest "urok" małego buforka- dobrałem go do defrostu wg min zładu z DTR (teraz wiem , że powinien być trochę większy).

Chciałem jak najmniejszy , żeby nie czekać na start systemu- podstawowa funkcja to oczywiście sprzęgło.

Mój Panas moduluje od ok 3.4 kW , do tego zjawisko podmieszania powrotu na buforze- dlatego właśnie usprawniłem ten system ( choć Panas ma wył do spadku temp o te 2K)

Zresztą nam bypass tego bufora - nie korzystam z niego ze względu na duży szum grzejników i drgania rur

Tak to jest : dwa plusy , jeden minus i bilans na plusiku

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Drgania rur? Od czego?

 

A od dużego przepływu- w tym roku przy jakiejś próbie , to się pajawiło.

Kiedy chałupa jest nagrzana i przymykają się poszczególne głowice- rury miedziane w kotłowni ( do rozdzielacza) zaczynają hałasować i drgać. Na pompie wtórnej mam H=2.8 m i jest git.

Czytałem co to może być - któryś zawór przy grzejniku zdycha.

Aby mieć kat COP musiałbym pruć na grzejnikach min 1500 l/h - szum jest wtedy jak cholera...

A kiedy jest defrost to leci ponad 2500 l/h...

A tak na buforeczku jest GIT...

Pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pixi,

właśnie głowice termostatyczne i mała bezwładność dają domownikom szybką i indywidualną zmianę temp ( raz jest ok w tej samej temp , innym razem już nie...)

Jak bym nie miał buforka , to bym szukał tego dzwonienia...

Pzdr

Edytowane przez bobrow
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To potwierdzasz czy zaprzeczasz...

 

Oj Boberek, Boberek, a jak myslisz? :)

 

Wiadomo ,że podłogówka jest pod PC the best-ale to nie oznacza ,że kalafiorki nie mają żadnych zalet.

 

A dlaczego ograniczasz to do PC? Moim zdaniem podlogowka w domu pod wzgledem komfortu bije na glowe kalafiory. Czy to kociol, czy pompa ciepla.

Mozna wady przekuwac na zalety, ale to bedzie "salto" a la Kaizen.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...