Panowie ja pytam o ten agregat na poważnie a nie żeby sobie jajca robić. Ma ktoś wiedzę w tym temacie?

Co to miało by być? jakie ceny? itp

Znam się trochę na kotłach węglowych, na agregatach prądotwórczych jak widać już nie bardzo :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7565884
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 53
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

cóż, ja wydałem dużo kasy i całkowicie niepotrzebnie

 

mam dwa kominy, oba z klinkieru :p bez systemu i bez wkładów

jeden jest ślepy z kotłowni - nie ma żadnego podłączenia, od góry zaszpuntowany (chyba tak to się nazywa)

 

drugi komin mam z salonu, z podłączoną do niego kozą

 

cena obu kominów - materiał z robocizną - wyszło około 5k, koza z rurami i podłączeniem - kolejne 4k

poza tym doprowadzenie do kozy w podłodze powietrza z zewnątrz - jakieś 300 PLN będzie

w pełnym zaokragleniu 10k

liczę w tym tez przeglądy coroczne

 

nie mam pojęcia ile kosztuje agregat, który uciągnąłby moją pompę, ale pewnie mniej

 

drewno mam za darmo, dostałem 3 kubiki w 2015

mam jakieś 2.75 jeszcze :p

 

w pierwszym roku paliłem z kozie jakieś 3-4 razy (od czerwca 2015-do czerwca 2016)

w drugim dokładnie 4, bo żeby mi się "robactwo" w kominie nie zalęgło, paliłem co kwartał 2-3 polanka (od czerwca 2016 do lata 2017)

w tym roku zapaliłem raz...(od lata 2017)

 

najdurniej wydane 10k w moim życiu (o których wiem)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7565895
Udostępnij na innych stronach

 

najdurniej wydane 10k w moim życiu (o których wiem)

Tylko że nie wszyscy potrafią się do tego przyznać :)

Później posty typu "lubię w ogień patrzeć jak migocze" :)

Widzę że kolega prawie po sąsiedzku :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7565903
Udostępnij na innych stronach

Oczywiście że nie chodzi mi o agregat taki którym można zasilić co najwyżej betoniarkę na budowie ale taki który może zasilać zaawansowana elektronikę choćby w PCi.

Widziałem na przykładzie kotła podajnikowego gdzie w sterownikach występuje już taka elektronika co się działo po podłączeniu UPSa za parę złotych z alledrogo z tzw. sinusoidą modyfikowaną.

Po niewielkim rozeznaniu tematu autoryzowane serwisy PCi nie zalecają a wręcz mówią o możliwości trwałego uszkodzenia PCi w skutek zasilania jej agregatem prądotwórczym.

Nie wiem co o tym myśleć?

Wydaje mi się że jednak są takie agregaty ale koszty zakupu takiego urządzenia do najtańszych raczej nie będą należeć?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7565911
Udostępnij na innych stronach

Nie musi być. Ep musi być odpowiednie. A to możesz zbić zakładając fotowoltaikę, kolektory czy cokolwiek co obniży ci zapotrzebowanie na energię pierwotną. Przykłady wyklikasz sobie w googlach.

 

Ani kolektory , ani fotowoltaika nie są mi potrzebne i nie widziałem sensu tego montażu.

 

Więc jak już to wolę kominek ;)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7565931
Udostępnij na innych stronach

Nie po to sobie paluchy zdzieram na klawiaturze żeby mnie kasowali :)

 

marudzisz :p

 

a co do tego generatora powyżej

za mały :p

 

czas pracy do 2 godzin o ile pamiętam, sąsiad wypożyczył podobny hondy, o podobnej mocy, nie wiem czy ten model, on też nie pamięta dokładnie którego :)

 

potrzebował na budowie, bo prądu nie miał, i wtopa

 

firma wypożyczająca nakazała używać go nie dłużej niż przez godzinę ciągłej pracy... w systemie 1 godzina pracy/ 12 godzin odpoczynku

za złamanie tego nakazu walnęli w umowie wypożyczenia karę finansową, bodajże 5k PLN

 

po 2 dniach oddał, zapłacił za 48 godzin wypożyczenia około 2k

 

potem ściągał jakiegoś Kohlera o mocy 14kW z Wrocławia, 1k za dzień wypożyczenia, ale ciągła praca do 3 godzin, przerwa zaś pomiędzy cyklami miała być tylko taka, jak sama praca

czyli pracował 2 godziny, odpoczynek 2 godziny i znów praca...

 

co prawda teraz twierdzi że jeśliby ktokolwiek pytał, to lepiej najpierw dać prąd, potem dopiero robić, ale Kohlera poleca :p

 

niestety nie znam nikogo kto ma agregat jako awaryjne źródło prądu w napędzaniu PC, znam jedynie osoby z ekogroszkiem i agregatem :p

no i bardzo rzadko je używają...(wina tego że prądu jak nie ma to ledwie parę godzin, więc nie chce im się już go włączać

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566121
Udostępnij na innych stronach

marudzisz :p

 

a co do tego generatora powyżej

za mały :p

 

czas pracy do 2 godzin o ile pamiętam, sąsiad wypożyczył podobny hondy, o podobnej mocy, nie wiem czy ten model, on też nie pamięta dokładnie którego :)

 

potrzebował na budowie, bo prądu nie miał, i wtopa

 

firma wypożyczająca nakazała używać go nie dłużej niż przez godzinę ciągłej pracy... w systemie 1 godzina pracy/ 12 godzin odpoczynku

Do czego za mały? A po drugie sąsiada w wała zrobili. Nigdzie ani w instrukcji szczegółowej ani gwarancji takich zapisów nie ma.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566185
Udostępnij na innych stronach

Kuzyn kupił stary agregat wojskowy coś ok.3kw miał to podłączyć do instalacji w razie braku prądu jednak ma piec na groszek i ne pytałem czy to się sprawdza.Też zastanawiałem się nad takim zabezpieczeniem swojej pc ale co jak sama pc zastrajkuje? W tamtym tygodniu wchodzę do kotłowni a na strowniku-wyświetlaczu nie ma nic wygasł,sama pc realizowała grzanie wody,zresetowałem bezpiecznikiem i po 2 dniach wyswietlacz się naprawił.Ja również wydałem na 2 kominy plus koza jakieś 12k jeden zbedny bo jest pc a koza ładny mebelek :) i jekies zabezpieczenie,choć gdybym drugi raz budował to chyba bez kominów.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566244
Udostępnij na innych stronach

Witam ,

zaglądam tu sobie od czasu do czasu i zaczynam się zastanawiać czy nie kupić konia z wozem - bo samochód może się zepsuć na dobre...

A poważnie - przejrzałem sobie alle... i agregat 5-7kW 3f to koszt ok 2 000pln. Napisałem do sprzedawcy czy gen może pracować 24h. Trzeba wbić się w opinie o takim sprzęcie np w budowlace i wtedy zadecydować :

-nowy chinol

czy :

-używany „pewniak” np Honda , itp

Wstępnie myślałem o eko kominkach- ale na to samo wyjdzie kosztowo , a przy gen jeden klamot będzie...

Najbardziej obawiam się braku prądu przez kilka dni- jeśli po jednym dniu nie będzie szans na powrót zasilania , to kupię agregat (nowy lub używany- zależy co się trafi).

Kiedy padnie PC , to włączę grzałkę w jedn wewn - a jeśli to nie będzie możliwe , to kupię po ok 100 pln/szt kilka grzejników (tzw farelki).

Może najtaniej będzie kupić najtańszy ogregat bez specjalnej stabilizacji (oby tylko mógł pracować ciągle)+ 4/5 grzejników za 500 pln

Pzdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566297
Udostępnij na innych stronach

Dodam jeszcze tylko , że przy inwerterach teoretycznie wahania napięcia nie powinny mieć większego znaczenia ze względu na driver sprężarki-natomiast nie wiadomo jak się zachowa reszta elektroniki... Edytowane przez bobrow
Literówka
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566305
Udostępnij na innych stronach

Czytam jeszcze Wasze wpisy o krótkich czasach pracy agregatów- jeśli tak jest zazwyczaj , to kurza melodia :

-mam zdjąć koło napędowe w samochodzie , założyć koło pasowe i napędzać urządzenie prądotwórcze ?

Ręce opadają , aż się nie chce wierzyć- że są z tym problemy...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566312
Udostępnij na innych stronach

Do czego za mały? A po drugie sąsiada w wała zrobili. Nigdzie ani w instrukcji szczegółowej ani gwarancji takich zapisów nie ma.

 

nie wiem czy są, specjalistą nie jestem, sam nie posiadam

 

ale w tej wylinkowanej hondzie wyraźnie napisali - praca ciągła do 2h15min

czyli jak rozumiem, maksymalny czas pracy to 2h i kwadrans

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566343
Udostępnij na innych stronach

nie wiem czy są, specjalistą nie jestem, sam nie posiadam

 

ale w tej wylinkowanej hondzie wyraźnie napisali - praca ciągła do 2h15min

czyli jak rozumiem, maksymalny czas pracy to 2h i kwadrans

 

Bo paliwa na tyle starcza

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566376
Udostępnij na innych stronach

Ludzie gdzie wy mieszkacie ??? W środku puszczy w namiotach ???

U mnie w czasie budowy jak robili nową podstację ( notabene jest 100m od mojego domu i z niej kabel ziemny wychodzi do okolicznych domów ) przy -10c na zewnątrz przez 3 dni spadła mi temp z ok.20C do 18 C - dom z ociepleniem, niezamieszkały ). Przez 7 lat najdłuższe przerwy ( latem przy planowanych przerwach to 4-5 h , przy awariach poniżej 2 h ).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566395
Udostępnij na innych stronach

Ludzie gdzie wy mieszkacie ??? W środku puszczy w namiotach ???

U mnie w czasie budowy jak robili nową podstację ( notabene jest 100m od mojego domu i z niej kabel ziemny wychodzi do okolicznych domów ) przy -10c na zewnątrz przez 3 dni spadła mi temp z ok.20C do 18 C - dom z ociepleniem, niezamieszkały ). Przez 7 lat najdłuższe przerwy ( latem przy planowanych przerwach to 4-5 h , przy awariach poniżej 2 h ).

 

w Lipkach pod Stoczkiem w zimie przerwa w dostawie prądu 28 h. Komiek uratował dom

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566404
Udostępnij na innych stronach

Tak wlaśnie wygląda prawdziwa Polska z dziada pradziada. Cóś wiem w tym temacie, choc już tam nie mieszkam. Do tego jeszcze realności bez ksiąg wieczystych w standardzie, bez przeprowadzonych spadkobrań, w nieistniejacych ale stojących budynkach jakieś służebności dożywocia (tu akurat była ksiega wieczysta - bez budynku lecz z dożywociem zamieszkania:eek:) . O tym ostatnim był wątek na forum, rzecz gdzieś w powiecie Koneckim. To ja już wolę popruskie porządki na Dolnym Śląsku.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/227496-pompa-ciep%C5%82a-a-zasilanie-awaryjne/page/2/#findComment-7566430
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...