Krzysiu03 21.03.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Witam, prośba do speców, jak podłączyć przewodem 3-żyłowym rozdzielnice budowlaną 230 V jak na zdjęciu ? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.03.2017 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Zasilanie :- wejście L RCD,- wejście N RCD,- listwa PE (prawa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiu03 21.03.2017 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Jeśli to nie problem, to prosiłbym o zaznaczenie na zdjęciu gdzie co podłączyć Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.03.2017 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 Przecież napisałem :- fazowy zasilania na zacisk L różnicówki- neutralny zasilania na zacisk N różnicówki- ochronny zasilania na listwę PE, prawa część, tam gdzie podpięte linki z-ż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.03.2017 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 (edytowane) Witam, prośba do speców, jak podłączyć przewodem 3-żyłowym rozdzielnice budowlaną 230 V jak na zdjęciu ? Z góry dziękuję za pomoc. [ATTACH=CONFIG]384770[/ATTACH] Różnicówka jest po prawej stronie. Tylko tam są dwa wolne styki L oraz N Na dole o ile dobrze widzę jest szyna która zwiera styk L różnicówki z dwoma pozostałymi bezpiecznikami B16. Górne zaciski tych bezpieczników są prawdopodobnie podłączone do gniazd na panelu przednim. Zasilanie główne czyli przewód L i N podłączasz do wolnych zacisków na różnicówce. Przewód PE podłączasz do prawej strony listwy znajdującej się na dole skrzynki, tam gdzie są podłączone przewody koloru żółto-zielonego. Edytowane 23 Marca 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 23.03.2017 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Przecież powtarzasz to samo, co ktoś inny napisał, kolego Mareks77W jakim celu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.03.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Nie każdy jest taki elokwentny jak Ty kolego elpapiotr, a autor prosił o zaznaczeniu podłączenia na zdjęciu więc wymaga większego dopieszczenia aniżeli suche dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 23.03.2017 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Jeśli autor nie rozumie kolegi elpapiotr to może bedzie bezpieczniej dla wszystkich jesli zatrudni elektryka...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania