Cześć,

Mam do Was pytanie ponieważ stoję przed zadaniem podłączeniem małej rozdzielni w której będą podłączone 4 rzeczy:

1.Obwód 1 składający się z kilku gniazdek

2.Obwód 2 składający się z kilka lamp oświetleniowych

3.Gniazdko podwójne lub potrójne

4.Oświetlenie składające się z dwóch lamp.

Proszę powiedzieć czy schemat jest poprawny, instalacja jest stara jest do całkowitej wymiany, jest to rozwiązanie tymczasowe. Nie zastosowałem wyłącznika rózniczowoprądowego. Czy czegoś brakuje? Czy połączenia są wykonane poprawnie?

Instalacja jest jedno fazowa

http://static.elektroda.pl/attach/IMG_20170420_000440_1452952.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Obróć te zabezpieczenia bo są odwrotnie!!!!!

Skoro zastępujesz bezpieczniki topikowe na zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe dołóż jeszcze zabezpieczenie przeciw porażeniowe w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego jednofazowego zabezpieczającego Twoją instalację.

Zwróć szczególną uwagę byś nie przekroczył zbytnio wartości zabezpieczeń co do amperażu bo widzę tylko 10 i 16 Amper w przypadku znacznego przeciążenia obwodu spowodowało jego automatyczne wyłączenie, a nie uszkodzenie przewodów instalacji.

 

Pozdrawiam.

 

ps pamiętaj, aby połączenia mostki pomiędzy zabezpieczeniami (u ciebie górne) wykonać przewodem o większym przekroju od przewodów obwodów zasilanych , a przynajmniej równym przewodowi zasilającemu "Twoją " skrzyneczkę.

225541_1.jpg

Edytowane przez CityMatic
dodanie obrazka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego nie zastosować "grzebienia", kolego CityMatic ?

 

Bo to tymczasowe, bo trzeba kupić , bo trzeba ciąć i trzeba wiedzieć jaki kupić, a raczej "jaką" bo to "szyna prądowa".

Po tych czynnościach i tak do niczego się już nie przyda więc "dlatego"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bo to tymczasowe, bo trzeba kupić , bo trzeba ciąć i trzeba wiedzieć jaki kupić, a raczej "jaką" bo to "szyna prądowa".

Po tych czynnościach i tak do niczego się już nie przyda więc "dlatego"

Przyda się, przyda - do docelowej rozdzielnicy.

 

PS. Już pomagam. Zacząłem od niewygodnych pytań :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koledzy a nie zapomnieliście o czymś? A gdzie ochrona?

Tymczasowe to może być bez ochrony wg. Was? To tylko się modlić żeby jak już autora postu "popieści" to też tymczasowo a nie na stałe.......

Ochrona jest tak stara jak stara jest instalacja, kolega uważa że już u nas nie ma instalacji dwużyłowych? Tutaj wymienione są pewnie stare topiki na s-y i tyle, jak pisał autor instalacja stara. Dla jasności moim zdaniem zaczynanie remontu instalacji od wymiany rozdzielnicy jest bez sensu bo nie podnosi bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak wyobrażasz sobie ochronę w takiej instalacji?....chyba firmę ochroniarską zatrudnić :)

 

Przeczyta sobie to http://maciejdolata.inelt.pl/ochrona-przeciwporazeniowa/jak-dobrze-zabezpieczyc-stara-instalacje-w-mieszkaniu/

Nie ma mądrego jeśli nie zrobi się tego raz, a dobrze o czym autor wątku myśli.

 

Chesz być śmieszny a jesteś skrajnie żenujący. W pierwszy poście przyklaskujesz autorowi że nie ma się czego przyczepić a nie znasz ani przekrojów przewodów odpływowych, ani układu sieci. Nie zwracasz uwagi na brak kilku podstawowych aparatów w rozdzielnicy a ochronę masz za nic. Poczytaj sobie może ten wątek http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3332226.html , dotyczy tego samego problemu. Tylko że wypowiedzieli się ludzie którzy mają troszkę wiecej wiadomości w głowie.

Podsumowując - kolego nie masz pojecia o elektryce, więc wstrzymaj się z dawaniem porad bo komuś może stać się krzywda. A link który zamieściłeś... no cóż, widać że tam się uczyłeś o instalacjach.....

Edytowane przez arlix
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem działa na dwóch przewodach - złapałem ręką i jest ok różnicówka zadziałała a ja żyję - bo piszę :)

 

Kolego, nie rób takich rzeczy..... Typowe RCD jakie stosuje się w mieszkaniówce rozłącza przy około 18 mA - To nie zabije ale można zdrowo poczuć...

Poza tym RCD to bardzo zawodne urządzenia, źle by było gdyby akurat zepsuło się w czasie Twojej próby....

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdziłem działa na dwóch przewodach - złapałem ręką i jest ok różnicówka zadziałała a ja żyję - bo piszę :)

Objawy choroby pojawiły się przed czy po zastosowaniu ?

Bo wcześniej napisałeś

bartek70

Zakładaj wyłącznik różnicowo-pradowy i już! Uchroni Cię to przed niespodziewaną śmiercią od porażenia prądem elektrycznym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...