Tomasz 83 13.05.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Witam wszystkich, Proszę o komentarz, czy załączony schemat instalacji elektrycznej w altance działkowej ma prawo zadziałać. W rozdzielni głównej (ograniczony dostęp) jest bezpiecznik główny 20 A. W mojej instalacji w altance planuję zainstalować bezpiecznik różnicowo-prądowy (główny) 16 A, natomiast bezpieczniki nadprądowe 8 A. Jako odbiorniki prądu będzie tylko skromne oświetlenie i raz na jakiś czas kosiarka. Proszę o info, czy stworzony przeze mnie schemat instalacji zadziała. Z góry bardzo dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Tak, będzie świecić.Ale, niestety, nie do przyjęcia, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ochrony przeciwporażeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...dzięki za info. A gdzie dokładnie jest źle? Jak mógłbym to poprawić? To ma być prosta instalacja na dzialeczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Ten "twór" nie ma racji bytu.Nie wolno stosować wyłączników różnicowo-prądowych w instalacji 2-przewodowej. PS. Nie ma wyłączników samoczynnych 8 A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...a mnie się ciągle wydawało, że różnicowka działa na takiej zasadzie, że co wpływa jednym przewodem musi wrócić drugim. Jeżeli zatem nastąpi upłynnienie prądu przez np. ciało człowieka, prąd wracający będzie mniejszy niż wpływający, zatem roznicówka powinna zadziałać. Chyba zatem lepiej zastosować takie zabezpieczenie. Oczywiście zastosuję wyłącznik 10A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) Jasne. Jak masz zamiar robić za przewód ochronny, to życzę powodzenia.A jak różnicówka nie zadziała, to będziesz tańczył do upadłego. To znaczy do nieżywego. Edytowane 13 Maja 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...ok. A gdyby zrobić tak, że rezygnuje z roznicówki i stosuję jedynie wyłączniki nadprądowe, ale podłączone tak, że przewód neutralny podłączam do bolca, a następnie mostkuję go z drugim stykiem, to będzie to bezpieczniejsze? Nie mam możliwości wykonania instalacji trzyżyłowej. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Dlaczego nie ma możliwości wykonania instalacji 3-żyłowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.05.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) WitamProponuję dodać przewód ochronny czyli uziemienie. Wbij na działce koło altany pręt do ziemi jak najdłuższy, metr półtora i poprowadź od niego przewód ochronny do bolca w gniazdku. Dobrze jakby ktoś zmierzył jaka jest pętla zwarcia dla tego uziomu. Może trzeba dołożyć kilka prętów aby uzyskać odpowiedni opór przynajmniej 100 omów. Do oświetlenia czyli lamp stosuje się również przewód ochronny jak lampy oczywiście są wykonane z metalu, jak z plastiku to nie potrzeba bo i nie ma gdzie podłączyć. Rozdzielnię zastosuj plastikową. W zasadzie im mniej metalu tym bezpieczniej. Zastosuj lampy plastikowe wyłączniki hermetyczne (kroploszczelne) i powinno być bezpiecznie pod warunkiem, że coś nie !@$$%%^%^lisz. PozdrawiamMarek Edytowane 13 Maja 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) Witam Proponuję dodać przewód ochronny czyli uziemienie. Wbij na działce koło altany pręt do ziemi jak najdłuższy, metr półtora i poprowadź od niego przewód ochronny do bolca w gniazdku. Dobrze jakby ktoś zmierzył jaka jest pętla zwarcia dla tego uziomu. Może trzeba dołożyć kilka prętów aby uzyskać odpowiedni opór przynajmniej 100 omów. Do oświetlenia czyli lamp stosuje się również przewód ochronny jak lampy oczywiście są wykonane z metalu, jak z plastiku to nie potrzeba bo i nie ma gdzie podłączyć. Rozdzielnię zastosuj plastikową. W zasadzie im mniej metalu tym bezpieczniej. Zastosuj lampy plastikowe wyłączniki hermetyczne (kroploszczelne) i powinno być bezpiecznie pod warunkiem, że coś nie !@$$%%^%^lisz. Pozdrawiam Marek Stermaj, chyba Cię całkiem już Bóg opuścił !! Skąd się tacy "doradcy" biorą ? Lądujesz w Matołku : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16473708#16473708 Ale jeszcze napisz, od kiedy jesteś elektrykiem. Edytowane 13 Maja 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...do altanki dochodz tylko przewód 2 żyłowy. Nie mam kasy na profesjonalne instalacje. Chciałem zrobić coś sam z tego, co już jest. A czy mój pomysł z podłączeniem przewodu neutralnego do bolca, a następnie jego zmostkowanie z drugim stykiem jest zły? Nie mieszkam w tej altance. Od czasu do czasu wpadnę tam na grilla i ewentualnie puszcze muzykę. Nie przeciążam niczym instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...dodam, że altanka nie stoi bezpośrednio na ziemi. Jest z drewna i stoi na betonowych bloczkach, które stoją na zwirze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 To instalacja w altance była przez Ciebie robiona, czy też jest to stan zastany, wieloletni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Do działki doprowadzony jest kabel 2 żyłowy. Tak było. Teraz ten kabel doprowadzony jest do nowej altanki i chciałem dlatego zrobić w niej jakąś instalację. Mam 2 żyły i tak pewnie zostanie. Pytanie jak to zrobić żeby było w miarę ok. Zapewne teraz zrobię tak, że wykorzystam bezpieczniki nadprądowe 10A i wykorzystam kontakty z bolcem na zasadzie jak pisałem wcześniej. To tylko altanka używana raz na jakiś czas. Mam nadzieję, że uzyskamy jakąś podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 13.05.2017 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Do działki doprowadzony jest kabel 2 żyłowy. Tak było. Teraz ten kabel doprowadzony jest do nowej altanki i chciałem dlatego zrobić w niej jakąś instalację. Mam 2 żyły i tak pewnie zostanie. Czy ja dobrze ogarniam twój tok rozumowania - zasilanie dwużyłowe, więc nową instalację zamierzasz wykonać także dwużyłowo ? Pytanie jak to zrobić żeby było w miarę ok.. W elektryce nie pojęcia "w miarę OK', jest dobrze albo źle. To tylko altanka używana raz na jakiś czas.. I co z tego ? Kilka dni w roku będziesz tam przebywał, to już można zrobić badziewie ? Mam nadzieję, że uzyskamy jakąś podpowiedź. Tak. Chleb piecze piekarz, leczy lekarz, murarz muruje a malarz maluje. A elektrykę robi elektryk. Tylko się nie rymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz 83 13.05.2017 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ...dzięki za info o chlebie. Nie wiedziałem. Proszę jednak o rady osoby, które chcą pomóc i znają się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.05.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Tomaszu, znających się na rzeczy można podzielić na dwie grupy tych co zawodowo zajmują się elektryką i pozostałych łącznie z tymi którym się wydaje. Na odpowiedź pierwszej grupy raczej nie licz bo oczekujesz potwierdzenia dla sposobu wykonania instalacji niezgodnego z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Pozostaje liczyć na odpowiedź drugiej grupy. Zawsze można posłuchać pana Kazia, no Panie ta instalacja za niemca zrobiona i nikogo nie zabiło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.05.2017 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 (edytowane) Stermaj, chyba Cię całkiem już Bóg opuścił !! Skąd się tacy "doradcy" biorą ? Lądujesz w Matołku : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16473708#16473708 Ale jeszcze napisz, od kiedy jesteś elektrykiem. Najpierw napisz co źle napisałem. Czy wartość 100 omów nie spełnia warunków bezpieczeństwa? Najlepiej od razu napisać wprost: Chłopie nie bież się za prąd bo cię i innych po!@#%$doli. Zleć wykonanie elektrykowi i koniec tematu. Pozdrawiam Marek Edytowane 13 Maja 2017 przez Stermaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Proszę bardzo : Proponuję dodać przewód ochronny czyli uziemienie. Wbij na działce koło altany pręt do ziemi jak najdłuższy, metr półtora i poprowadź od niego przewód ochronny do bolca w gniazdku.Co proponujesz - instalację w układzie TT ? A może wyspę TT ? Dobrze jakby ktoś zmierzył jaka jest pętla zwarcia dla tego uziomu. Może trzeba dołożyć kilka prętów aby uzyskać odpowiedni opór przynajmniej 100 omów. Dlaczego 100 om, i skąd taka a nie inna wartość ? Do oświetlenia czyli lamp stosuje się również przewód ochronny jak lampy oczywiście są wykonane z metalu, jak z plastiku to nie potrzeba bo i nie ma gdzie podłączyć.Totalna nieprawda. W każdym obwodzie musi być przewód PE Rozdzielnię zastosuj plastikową. W zasadzie im mniej metalu tym bezpieczniej.Ty tak poważnie ?A może być niemetal ? Zastosuj lampy plastikowe wyłączniki hermetyczne (kroploszczelne) i powinno być bezpiecznieNo proszę, to może i przewody plastikowe ? Albo ze sznurka ? Bo wtedy to już będzie całkiem bezpiecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 13.05.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 wiseman, możesz mi napisać, jaki jest Twój zawód, i czym się zajmujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.