Podawanie kwoty za gruntową pompę bez informacji o tym że się wszystko wykonało samemu to małe oszustwo ;) Potem ktoś pomyśli, że za 24tyś może mieć pompę ciepła. Podobnie wyliczanie ile to powinno u firmy kosztować. Realnie nie kosztuje 24tyś a 60tyś.

Nie zrozumiałeś mojego ostatniego postu . Bardzo realnie kosztuje 24K . wszystko zleży od wielkości pc im większa moc pc , tym droższa cała instalacja . Ale pc ok 5 kw gruntowa , inwerterowa, jak najbardziej da się za24 k zrobić

zwróć uwagę na zdanie -i miałbym to zrobić z jakimś tam zarobkiem , to pewnie w granicy 24K bym zrobił

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podawanie kwoty za gruntową pompę bez informacji o tym że się wszystko wykonało samemu to małe oszustwo ;) Potem ktoś pomyśli, że za 24tyś może mieć pompę ciepła. Podobnie wyliczanie ile to powinno u firmy kosztować. Realnie nie kosztuje 24tyś a 60tyś.

 

Realnie to gruntowa pompa ciepła o mocy 9-11kW wraz z całą kotłownią kosztuje 30-35k...

Jak ktoś chce dać więcej to jego sprawa...

Przy mniejszych mocach koszty będą niższe...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja oceniam koszt pc do nowego ( a więc siłą rzeczy energooszczędnego ) domu o powierzchni do 140 m2. Tutaj wystarczy pc 5 kw z haczykiem , a ona sama w sobie jest tańsza od 9-11 kw , bo to jednak mniejsza sprężarka , mniejsze wymienniki płytowe , mniejszy kolektor DZ , więc z stąd ta cena 24K całkiem realna jest , ale jakby ktoś chciał dać 60K to czemu nie ...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja oceniam koszt pc do nowego ( a więc siłą rzeczy energooszczędnego ) domu o powierzchni do 140 m2. Tutaj wystarczy pc 5 kw z haczykiem , a ona sama w sobie jest tańsza od 9-11 kw , bo to jednak mniejsza sprężarka , mniejsze wymienniki płytowe , mniejszy kolektor DZ , więc z stąd ta cena 24K całkiem realna jest , ale jakby ktoś chciał dać 60K to czemu nie ...

 

Ja nie kombinuję z małymi pompami bo gwoździem do trumny może być podgrzewanie CWU...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

E tam nie jest ,przy dobrym sterowaniu spokojnie wystarcza , co najwyżej więcej popracuje w normalnej taryfie . średnio podgrzewa mi wodę w 40 min , 2~`3 ray na dobę .Wody wystarcza na 4 osoby . Przy większych mrozach najwyżej można się wspomóc grzałką w zasobniku CWU .Jednak nawet te 100 pln w roku więcej za CWU jest dopuszczalne , zwłaszcza że mniejsza pc jest tańsza o 5~`10K
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

E tam nie jest ,przy dobrym sterowaniu spokojnie wystarcza , co najwyżej więcej popracuje w normalnej taryfie . średnio podgrzewa mi wodę w 40 min , 2~`3 ray na dobę .Wody wystarcza na 4 osoby . Przy większych mrozach najwyżej można się wspomóc grzałką w zasobniku CWU .Jednak nawet te 100 pln w roku więcej za CWU jest dopuszczalne , zwłaszcza że mniejsza pc jest tańsza o 5~`10K

 

Taaa....

Droga taryfa i jeszcze wspomaganie grzałką ...

Już widzę minę inwestora jak to usłyszy...:)

 

Wystarczy że muszę przeforsować że pompa ciepła zużywa energię elektryczną ...( Co drugi mdleje na samą myśl że agregat ma 2,5-3kW mocy...)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W domu energooszczędnym , inwestycyjnie/eksplatacyjnie jak najbardziej wytłumaczalne .

Jakoś Tobie idzie tłumaczenie że samymi kablami w podłodze można ogrzać , to w porównaniu do pc jest ekonomicznie nawet jak 30-40 % czasu popracuje w drogiej taryfie .

Co drugi mdleje na samą myśl że agregat ma 2,5-3kW

a widzisz są takie pc które rzadko pracują na pełnej mocy , moja tam najwięcej czasu pracuje pobierając z sieci 500-600 w na godzinę , nawet jak pracuje parę godzin w drogiej , jakoś nie stresujące to jest .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W domu energooszczędnym , inwestycyjnie/eksplatacyjnie jak najbardziej wytłumaczalne .

Jakoś Tobie idzie tłumaczenie że samymi kablami w podłodze można ogrzać , to w porównaniu do pc jest ekonomicznie nawet jak 30-40 % czasu popracuje w drogiej taryfie .

Co drugi mdleje na samą myśl że agregat ma 2,5-3kW

a widzisz są takie pc które rzadko pracują na pełnej mocy , moja tam najwięcej czasu pracuje pobierając z sieci 500-600 w na godzinę , nawet jak pracuje parę godzin w drogiej , jakoś nie stresujące to jest .

 

Widzisz...

Dla ciebie czy dla mnie praca systemu grzewczego który częściowo wykorzystuje drogą taryfę nie jest niczym nadzwyczajnym ale każdy potencjalny klient szuka miodu w doopie i jeżeli już zdecyduję się na coś związanego z energią elektryczną to będzie kombinował jak koń pod górkę aby zmieścić się w przedziale taniego prądu...

Wystarczy że na zewnątrz jest mocno na minusie i już telefony dlaczego pompa pracuje w dzień..., dlaczego to ..., dlaczego tamto...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzisz...

Dla ciebie czy dla mnie praca systemu grzewczego który częściowo wykorzystuje drogą taryfę nie jest niczym nadzwyczajnym ale każdy potencjalny klient szuka miodu w doopie i jeżeli już zdecyduję się na coś związanego z energią elektryczną to będzie kombinował jak koń pod górkę aby zmieścić się w przedziale taniego prądu...

Wystarczy że na zewnątrz jest mocno na minusie i już telefony dlaczego pompa pracuje w dzień..., dlaczego to ..., dlaczego tamto...

Jaśku , ale akurat mi tego tłumaczyć nie musisz ....

Tutaj trzeba tłumaczyć ile kosztuje sezon grzewczy , a nie ile pc pracuje w drogiej taryfie

Ja ostatnio dochodzę do wniosku że jednak kurczowe trzymanie się 2 T w domach energooszczędnych , to nie jest aż taki miód

Mamy przykładowy dom o potrzebie na cele grzewcze 6000 kwh/rok .i teraz mamy dwie taryfy , pc popracuje w skali roku 80/20 tania droga , czyli średnia cena 1 kwh ok 0,4 pln czyl 6000kwh/cop 5=1200X0,4=480 pln

Mamy przykładowy dom potrzebie 6000 kw , ale 1 T 0,58pln z 1 kwh 6000/5=1200X 0,58=700pln

Ani jedna kwota ani druga nie jest dramatem , ale w przypadu taryfy całodobowej możemy zastosować mniejszą tańszą pc i te 220 pln dość długo się będzie zwracało .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mamy przykładowy dom potrzebie 6000 kw

Dom i 6MW? To niezły biurowiec chyba?

 

 

moja tam najwięcej czasu pracuje pobierając z sieci 500-600 w na godzinę

 

A na minutę 1/60 tego? Czy tylko robisz szum informacyjny, żeby laik poczuł, że nie rozumie, więc pisać musi ktoś mądry?

Bo ja bym z takiego używania jednostek wyciągał wniosek taki, że nie rozumiesz, o czym piszesz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Realnie to gruntowa pompa ciepła o mocy 9-11kW wraz z całą kotłownią kosztuje 30-35k...

Jak ktoś chce dać więcej to jego sprawa...

Przy mniejszych mocach koszty będą niższe...

Przy założeniu, że jest miejsce na poziomy wymiennik.

 

Dom i 6MW? To niezły biurowiec chyba?

Co w tym dziwnego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A no, że cywil ma zwykle kilkanaście kW. W megawatach to przyłącza przemysłowe chodzą. I są do tego inne taryfy, niż z grupy "G" i UKE tego nie kontroluje - czytaj drogi prąd jest.

 

Skąd wiesz ze nie kontroluje, wszystkie taryfy na dany rok lub zmiany taryf w trakcie roku są uzgadniane w URE nie UKE. To ze taryfa nie jest Gxx nie oznacza ze nie ma nad nią kontroli.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom i 6MW? To niezły biurowiec chyba?

 

 

 

 

A na minutę 1/60 tego? Czy tylko robisz szum informacyjny, żeby laik poczuł, że nie rozumie, więc pisać musi ktoś mądry?

Bo ja bym z takiego używania jednostek wyciągał wniosek taki, że nie rozumiesz, o czym piszesz.

 

Tak jak pc pobiera na godzinę 500-600 w to na minutę pobiera 1/60 tego a na sekundę 1/3600 tego .Co Tobie nie pasuje tutaj ?

 

Tak , mój dom od kilku lat zużywa na cele CO ~`6000 kWh dlatego też pc zużywa w skali roku na CO 1200~`1800 kWh

Edytowane przez Garażowiec
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...