paradox2604 17.06.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Witam mam takie pytanko jaka roznicowke powinienem dac do.domu poniewaz wedle planu mam roznicowke 40A 30mA problem w tym ze w skrzynce glownej zaklad energ zalozyl c20 I teraz wywala mi wylacznik w skrzynce zamiast w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 17.06.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 A kiedy wywala ten bezpiecznik, tak ot bez przyczyny, czy jak coś jest włączone? Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.06.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Witam mam takie pytanko jaka roznicowke powinienem dac do.domu poniewaz wedle planu mam roznicowke 40A 30mA problem w tym ze w skrzynce glownej zaklad energ zalozyl c20 I teraz wywala mi wylacznik w skrzynce zamiast w domu A co ma różnicówka do "wywalania" wyłącznika/ów samoczynnych ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 17.06.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Piotrze, autor nie zna się na tym, więc próbuję mu pomóc. Myśli, że różnicówka ma moduł przeciążeniowy właśnie na 40A, a to jest tylko dopuszczalny długotrwały (tak mi się zdaje) prąd jaki może przepływać przez tą różnicówkę. Zapewne ma nierównomiernie rozłożone obciążenie i stąd powód wyrzucania C20 przy liczniku. Zapytałem, więc kiedy to się dzieje, co ma wtedy włączone. Jak na to odpowie to wtedy zastanowimy się co ma zrobić OK? PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.06.2017 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Jak założy w domu B16 to będzie wywalało w domu a nie w skrzynce, oczywiście nie przy zwarciu;-) ZE założył takie zabezpieczenie jakie odpowiada zapotrzebowanej mocy a dzielny elektryk założył pewnie jedną trójfazową różnicówkę i tak jak Piotr pisał ona akurat tutaj nic nie ma nic do wyrzucania tego zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 17.06.2017 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Nie wiem ja sie nie znam caly dom budowala firma chodzi o to z tego co pamietam w garazu zrobilo mi sie zwarcie jak cos robilem I wywalilo mi w skrzynce a nie w domu w domu na gniazdka mam b16 a na oswietlenie b10 dlatego myslalem ze powinno wywalic roznicowke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 17.06.2017 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2017 Albo podlaczylem pod jedno gniazdo w kotlowni bojler I spawarke juz nie pamietam jak to bylo ale w kazdym badz razie wywala w skrzynce glownej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 18.06.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 Tak jak pisaliśmy wyżej, różnicówka nie ma wyłączać przy przeciążeniu czy zwarciu a przy upływie prądu do ziemi lub przewodu ochronnego. Ma zabezpieczać dodatkowo Ciebie przed porażeniem prądem. Są różnicówki z modułem przeciążeniowym ale chyba tylko jednofazowe. W Twoim przypadku, tak jak pisałem, podłączone pewnie miałeś wszystko na jednej fazie i nastąpiło wyłączenie zabezpieczenia przy liczniku. Nawet przy zwarciu może wyrzucić bezpiecznik o większej wartości ale to już takie dywagacje. Dziwne to zwarcie, które Ci się zrobiło, piszesz, że się nie znasz a robisz zwarcia czyli coś kombinujesz z prądem więc uważaj. PozdrawiamMarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 18.06.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 Odpowiedź jest prosta - brak selektywności zabezpieczeń, przy zwarciu.Albo wyzwalają losowo, albo wszystkie.Jest to zgodne z charakterystyką tI wyłączników samoczynnych, i nie ma tutaj nic dziwnego.Natomiast celem RCD jest działanie na innej zasadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 18.06.2017 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2017 Ok dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.06.2017 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Są różnicówki z modułem przeciążeniowym ale chyba tylko jednofazowe. nie, sa i trójfazowe http://legrand.pl/produkt/wylacznik-roznicowonadpradowy-p-314-4p-c-16a-30ma-typ-ac-serii-dx3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 19.06.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Slawko123 dzięki za podpowiedź, nie byłem pewny czy są czy nie ma i dlatego napisałem "chyba". Teraz wiem, że są, byłem trochę leniwy i zapytałem tylko Allegro . W przypadku autora wątku nic nie da zastosowanie wyłącznika nadprądowego dodatkowego, czy zaszytego w różnicówce. Ale to nie do Ciebie tylko tak ogólnie. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.06.2017 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 Ja tylko tak, sam często gęsto dowiaduje się , że coś istnieje a ja nawet pojęcia o tym nie miałem. Ale cena jest powalająca pewnie dlatego tak mało jest o nich informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 19.06.2017 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2017 W przypadku autora wątku nic nie da zastosowanie wyłącznika nadprądowego dodatkowego, czy zaszytego w różnicówce. Ale to nie do Ciebie tylko tak ogólnie. Marek W tym przypadku możesz się mylić, fotka rozdzielnicy wiele by wyjaśniła, zwłaszcza że autor nie bardzo wie co czy to było zwarcie czy przeciążenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania