A przy 0 i -10 (lub innej temp ujemnej)?

 

pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC. Zatem na wymiennik powinno trafiać ciepłe i stąd COP jest określane dla temperatury parametrów A7/W10-53 (COP=3,26) bo tak wymaga tego norma EN 16147:2011 oraz dla parametrów zbliżonych do tych jakie będę panowały przy rzeczywistej eksploatacji czyli A15/W10-53 (COP=3,33).

 

Ponieważ założenie było, że urządzenie ma pracować na ciepłym powietrzu to nikt nie będzie prowadził badań by się przekonać co by było gdyby... Oczywiście aby chronić się przed sytuacjami awaryjnymi np. zamarznięcie wymiennika z brak dopływu świeżego ciepłego powietrza jeśli temperatura nawiewanego powietrza spadnie do -5 urządzenie zostanie wyłączone.

 

wszystko to jest opisane w ogólnie dostępnych materiałach umieszczonych na stronie http://www.viessmann.pl

dla tych którym nie chce się szukać ;) http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/pdf-90.nsf/AE1FD97D6815F70EC125803B0032E715/$FILE/WP%20Vitocal%20060-A%20(07.2016).pdf?OpenElement

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pompy ciepła do cwu projektowane są jako urządzenia pracujące na powietrzu wylotowym. Projektant urządzenia przyjął, że w każdym budynku jest wentylacja a ciepło które jest zakumulowane w usuwanym powietrzu jest tracone. Zatem aby je odzyskać, zużyte powietrze zanim zostanie usunięte na zewnątrz budynku "przechodzi" przez PC.

 

To chyba autor podlinkowanego dokumentu o tym nie wiedział

 

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=393061

 

Nie mogę w tym dokumencie znaleźć, jak sprząc tę pompę z podstawowym urządzeniem, jakie od tego roku musi być praktycznie na wyposażeniu każdego domu, a mianowicie z rekuperatorem. Czy ta pompa nie nadaje się do nowych domów?

V1.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Autor wiedział, układ z zasysem powietrza z zewnątrz to układ na lato np w domach letniskowych.

Co do łączenia z rekuperacją, czemu nie? PC może być eksploatowana na powietrzu otaczającym, czyli wychładza powietrze w pomieszczeniu a potem rekuperator odbiera to co zostało. Bądź też PC jest wpięta w kanały wentylacyjne o ile zbilansuje się instalację uwzględniając spręż wentylatora PC i rekuperatora.

Edytowane przez Konsultant Viessmann
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...