WooojaS 09.07.2017 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2017 Uh, z ladnego rysunku tak ladnie scielo jakosc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 06:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Witam. Czy ja dobrze rozumiem, że gniazda pozostałe oraz oświetlenie łazienki nie będą na RCD ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Tak, nie beda. Oswietlenie lazienki to 2 lampy led 12v prosto z rozdzielni dlatego nie ma rcd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 No to zapraszam do PN-HD 60364-4-41:2009.Pora nauczyć się elektryki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 A na rcd to mam zasilacz podlaczyc? No jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 (edytowane) Ja piszę o innych obwodach. A jakich - opisano w p. 411.3.3 wspomnianej normy (arkusz 4.41).Zaproś dobrego elektryka, niech zrobi zgodnie z przepisami. Nie będzie problemów. Edytowane 10 Lipca 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Gdybyn mial miejsce... To czemu nie. Rcd jest na najwazniejszych obwodach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Gdybyn mial miejsce... To czemu nie. Rcd jest na najwazniejszych obwodach. Nie ma czegoś takiego jak "czemu nie" Albo jest dobrze, albo źle. Teraz jest źle. Również brak możliwości zastosowania np. bloku rozdzielczego stworzy niezłą plątaninę i sztukaterię, przy podłączonych kilku przewodach pod jeden zacisk. A to już tragedia - pokazana np. tutaj : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3355882.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.07.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 (edytowane) Post pierwszy sugeruje że kolega WooojaS nie pierwszy raz zabudowuje rozdzielnicę, tylko pierwszy raz taką nietypową. Za to partactwo robi też chyba nie pierwszy raz;-) Jest źle i pozostanie źle, ktoś na poprawkach zarobi. Przypomnę zabezpieczenie przedlicznikowe C16 do tego płyta indukcyjna, zmywarka, pralka, piekarnik pewnie i czajnik i coś tam jeszcze, będzie wesoło;-) O normach i gniazdach poza różnicówką nie wspomnę bo to Piotr zrobił. Edytowane 10 Lipca 2017 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 C16 narzuca PGE. Biorac rozdzielnie sprzetu na 3 fazy nie widze problemu. Jakies ale? To gdzie to rcd byscie wrzucili? Przed kazdy obwod? Przed wszystkie gniazda razem? Czy jeszcze gdzies? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 (edytowane) C16 narzuca PGE. Biorac rozdzielnie sprzetu na 3 fazy nie widze problemu. Jakies ale? To gdzie to rcd byscie wrzucili? Przed kazdy obwod? Przed wszystkie gniazda razem? Czy jeszcze gdzies? My RCD nie wrzucamy. My montujemy je tam, gdzie należy, zgodnie ze sztuką i normami (do dobrowolnego stosowania) PS. Jaką moc wykupiono, takie zabezpieczenie przedlicznikowe PGE narzuciło. A że Inwestor biedny, to jest jak jest. Edytowane 10 Lipca 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Nie inwestor biedny, ale wstepnie jest 10 wykupiona, choc widze ze bedzie 12-14 docelowo. Nie czepiaj sie slowek, czy wrzucam czy montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 10.07.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Jakim cudem PGE może narzucić charakterystykę C? To nie przypadkiem wymysł elektryka co uzbrajał skrzynkę ZK? To nie zapewni selektywności. Nie można zakładać, że inwestor nie będzie używał w przyszłości urządzeń/maszyn co mają ciężki rozruch np. jakieś silniki. Charakterystyka C w RG a nie przedlicznikowo. Rozumiem, że to biedo-wiersja zabezpieczenia przedlicznikowego? Bo taki wyłącznik nadprądowy kosztuje kilka złotych a o charakterystyce E kilkaset złotych. Najlepsze i najtańsze rozwiązanie to rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami zwłocznymi gG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Nie czepiaj sie slowek, czy wrzucam czy montuje. No to wrzucaj/montuj tam, gdzie nakazuje wiedza techniczna. Jeżeli jej brak, poproś elektryka, by nawrzucał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 No coz, wymysl C jest kopiowany od PRL, gdzie wszedzie takie montowano. Jezeli proponujesz inne rozwiazanie takie jak gG to mu je zaproponuje. Papiotrze, zaproponuj wiec gdzie byc powinny rcd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 10.07.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 To gdzie to rcd byscie wrzucili? Przed kazdy obwod? Przed wszystkie gniazda razem? Czy jeszcze gdzies? Wersji dla uboższych jak także braku miejsca przepisy chyba nie zabraniają,żeby było jedno RCD na wszystkie obwody gniazdek i oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 10.07.2017 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 Wersji dla uboższych jak także braku miejsca przepisy chyba nie zabraniają,żeby było jedno RCD na wszystkie obwody gniazdek i oświetlenia. Nie zabraniają. Ale jednocześnie czynią instalację mało funkcjonalną. PS. Co ta lampka kontrolna ma wskazywać ? Wirtualne fazy ? Papiotrze, zaproponuj wiec gdzie byc powinny rcd. Przecież wczesniej pisałem, gdzie należy zamontować RCD. Jasno określają to przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WooojaS 10.07.2017 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 1 RCD na wszystkie obwody. Gratulacje. Funkcjonalność rozdzielnicy 1 klasa. A czemu wirtualne? Nie rozumiem pojęcia wirtualne w tym przypadku. Dodatkowe RCD na gniazda... Jeżeli zamontuje zasilacze MW te węższe 2 polowe, to spokojnie będę miał miejsce na nie, bo w planie są 4 polowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 10.07.2017 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2017 (edytowane) Nie zabraniają. Ale jednocześnie czynią instalację mało funkcjonalną. PS. Co ta lampka kontrolna ma wskazywać ? Wirtualne fazy ? . Ktoś sobie wymyślił,że w tej jedno fazowej rozdzielnicy dioda czerwona będzie się zapalać gdy napięcie będzie u dołu rozłącznika. Zielona dioda sygnalizuje napięcie na górze rozłącznika i RCD po podniesieniu rozłącznika. Trzecia dioda sygnalizuje napięcie na izolowanej listwie zbiorczej po podniesieniu RCD. Edytowane 10 Lipca 2017 przez G69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.