klew 28.04.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Pyt. 1: W temacie Bypassu. Jakie macie jego ustawienie? Jakie są najbardziej optymalne temperatury 1,2,3 i który tryb BP? Miałem już 2 razy taką sytuację, że BP się otwierał i niepotrzebnie wychładzał budynek. Zmieniłem ustawienia na tryb 2, różnicowanie strumienie 50% i: 1) temp. = 20 stopni (temperatura załączania - poniżej tej temperatury bypass się nie włączy) 2) temp. = 22 stopnie (temperatura grzania - jeśli w domu jest chłodniej niż temperatura grzania, a na zewnątrz cieplej, to bypass zostanie otwarty) 3) temp. = 23 stopnie (temperatura chłodzenia - jeśli na wywiewie jest cieplej niż ustawiona temperatura, a na zewnątrz jest chłodniej, to bypass zostanie otwarty_ Piec CO mam ustawiony, że włącza grzanie przy 20,8 stopniach wewnątrz, dogrzewa do 21,2 i się wyłącza. Czy takie ustawienie BP jest w porządku? Pyt. 2: Kiedy włączacie tryb Lato? i jaki % mocy macie ustawiony na dzień i jaki na noc? Przy takich ustawieniach, bypass będzie się dość rzadko włączał. Aby się włączył, to temperatura w domu musi być powyżej 23 stopni, a na zewnątrz między 20 a 23. Gdy nocą spadnie do 18 stopni, to u Ciebie bypass będzie wyłączony, nawet jak będziesz miał w środku 30 stopni. Idea stojąca za minimalną temperaturą na zewnątrz jest taka, że bypass ma się nie włączać sam np. w sezonie grzewczym, albo że nie chcesz nawiewać zbyt zimnego powietrza. "tryb 1" bypassu jest najbardziej "normalny". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.04.2019 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Jak to jest w wersji home jak i w zwykłym airpackuz nagrzewnicą. Można nią sterować czy automat włącza ją już od niewielkiego mrozu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pracusele 29.04.2019 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Jak się upewnić czy centrala jest z modułem CF? Moza gdzieś zajrzeć by sprawdzić że jest czy można to w jakiś inny sposób zweryfikować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 30.04.2019 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Jeśli ma CF, to na wyświetlaczu pokazuje np. 30% oraz 110 m3/h. Bez CF pokazuje tylko % bez przepływów.Jesli CF jest zainstalowany fabrycznie to na obudowie będziesz miał znaczek "CF" z taką podwójną falą. Jeśli jest fabrycznie bez CF, to będzie podobne logo, ale napis "CF ready".Możesz też otowrzyć elektronikę i poszukać modułu CF - to taka mała płytka do której dochodzą 4 rurki. Na stronie producenta można zobaczyć jak ten moduł wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.04.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Jak to jest w wersji home jak i w zwykłym airpackuz nagrzewnicą. Można nią sterować czy automat włącza ją już od niewielkiego mrozu? To jak to jest z tą nagrzewnicą? Ważniejsze pytanie, czy serwisowy, 50 centymetrowy dostęp z lewej strony do Home 300V, faktycznie jest niezbędny ? Wnęke na reku mam o szer 120cm, mógłbym wygospodarować max 25cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 04.05.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Przy obecnej pogodzie jaką macie skuteczność bypassu, tzn. różnicę pomiędzy temperaturą na czerpni a temperaturą nawiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 05.05.2019 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Przy obecnej pogodzie jaką macie skuteczność bypassu, tzn. różnicę pomiędzy temperaturą na czerpni a temperaturą nawiewu? Przy obecnej pogodzie bypass się nie włącza. U mnie minimalna możliwa temperatura, aby bypass się włączył to 10 na nawiewie. Teraz jest 6 i leci w dół, więc nawet nie mogę ustawić włączenia BP. Natomiast kilka dni temu tak to przykładowo wyglądało: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunnyluk 06.05.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Przy obecnej pogodzie bypass się nie włącza. U mnie minimalna możliwa temperatura, aby bypass się włączył to 10 na nawiewie. Teraz jest 6 i leci w dół, więc nawet nie mogę ustawić włączenia BP. Natomiast kilka dni temu tak to przykładowo wyglądało: [ATTACH=CONFIG]430017[/ATTACH] @klew na screenie jest włączony BP - OK, ale czy przy takich temperaturach BP nie wychładzał Ci niepotrzebnie pomieszczeń? Przecież skoro: - na wywiewie jest ponad 22 stopnie czyli w domu było pewnie fajnie ciepło - na nawiewie jest "tylko" 17.4 - czyli temperatura niższa od aktualnej w pokojach - na czerpni "tylko" 15,9 - czyli wg mnie (ale mogę się mylić) taka temperatura powinna być "podgrzana" przez wymiennik, aby do pokojów nadal trafiała temp. w okolicach 20/21 stopni, by utrzymać te 22,6, a skoro włączył się BP, to 15,9 przelatywało bezpośrednio na nawiewy. Możliwe, że ja to źle interpretuję, ale czy przy takich temperaturach BP nie powinien być tak ustawiony, aby się nie włączył i nie wychładzał pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 06.05.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Zależy jak sobie ustawił temperatury grzania i chłodzenia pod siebie. Jak podał poniżej 22,7 to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 06.05.2019 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 @klew na screenie jest włączony BP - OK, ale czy przy takich temperaturach BP nie wychładzał Ci niepotrzebnie pomieszczeń? Przecież skoro: [...] Możliwe, że ja to źle interpretuję, ale czy przy takich temperaturach BP nie powinien być tak ustawiony, aby się nie włączył i nie wychładzał pomieszczeń? BP włączałem tylko po to, aby zobaczyć jak to działa i jakie są temperatury. Rekuperację uruchomiłem niedawno i sprawdzam jak się zachowuje. Normalnie mam nastawione chłodzenie bypassem do 25 stopni . Wynika to z upodobań temperaturowych małżonki (kurtkę zakłada gdy temperatura spada do 21 ). Dziś złapałem moment, gdy było nieco powyżej 10 stopni na zewnątrz. Ten 100% bypass dał radę wyciągnąć takie temperatury: Także mimo wszystko, powietrze w centrali trochę się podgrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 07.05.2019 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 BP włączałem tylko po to, aby zobaczyć jak to działa i jakie są temperatury. Rekuperację uruchomiłem niedawno i sprawdzam jak się zachowuje. Normalnie mam nastawione chłodzenie bypassem do 25 stopni . Wynika to z upodobań temperaturowych małżonki (kurtkę zakłada gdy temperatura spada do 21 ). Dziś złapałem moment, gdy było nieco powyżej 10 stopni na zewnątrz. Ten 100% bypass dał radę wyciągnąć takie temperatury: [ATTACH=CONFIG]430060[/ATTACH] Także mimo wszystko, powietrze w centrali trochę się podgrzewa. Dla pełnego obrazu proponuję abyś sobie jeszcze sprawdził temperaturę nawiewu przy anemostacie - będzie jeszcze wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peter08 25.05.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 witam czy macie problemy z logowaniem sie na stronie http://www.airmobile.pl do swojego rekuperatora?U mnie czasami nie dziala polaczenie a czesto musze ponowniewpisywac jednorazowe kody,mam tak na Tel i kompie.Istnieje jakas apka na telefon? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 30.05.2019 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 (edytowane) Air Mobile działa mi z iPada i iPhone. Mam dostęp z całego świata. AirMobile nie jest wystarczający jako jedyny interfejs. Nie mam możliwości zmiany zaawansowanych ustawień i kalibracji. Dlatego dokupiłem też Air+. Każdy telefon lub urządzenie mobilne w domu jest pilotem do rekuperatora. Air++ zapewnia podobnie jak tani Air+ dostęp do wszystkich funkcji. Ma wygodny graficzny interfejs. Air++ wystarczy jako jedyny interfejs do rekuperatora. Air++ nie współpracuje z AirMobile i wyklucza jego zastosowanie. Trzeba wybrać Air++ lub AirMobile. Witam ,czy nadal do pełnego dostępu jest potrzebny Air+ ,czy na dzień dzisiejszy wystarczy Airmobile?Zamówiłem Thessla Green AirPack Home 400H + CF + Airmobile i Air+. Dystrybutor mi odpisał że Air+ nie pasuje do tej centrali i powinienem kupic AirL+ ,więc jak to jest ? Zalezy mi na airmobile ,na pełnej funkcjonalności i dostępie do wszystkich zaawansowanych ustawień oraz chciałbym sam przeprowadzać kalibrację ,co powinienem jeszcze dokupić? Edytowane 30 Maja 2019 przez skot200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 30.05.2019 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Może mylisz Air+z Air++? Air+ tylko do AirPack series 2, cokolwiek to znaczy.Również chciałbym uzyskać informację, czy Airmobile daje dostęp do menu serwisowego. Na stronie Thessli piszą, że to dokładne przeniesienie Air++, ale od dwóch dystrybutorów mam informację, że nie wejdę do rybu serwisowego przez Airmobile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 30.05.2019 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 (edytowane) Może mylisz Air+z Air++? Air+ tylko do AirPack series 2, cokolwiek to znaczy. Również chciałbym uzyskać informację, czy Airmobile daje dostęp do menu serwisowego. Na stronie Thessli piszą, że to dokładne przeniesienie Air++, ale od dwóch dystrybutorów mam informację, że nie wejdę do rybu serwisowego przez Airmobile. Nie mylę Air+ z Air++ w moim poście jest cytat ^JanWerbiński* o tym że Air+ daje pełny dostęp ,a On ma wersję HOME 400H , ponoć to ta same płytka co AirL+ ,tylko ten droższy jest w obudowie ,sam juz ne wiem.Czy series 2 to jest wersja Home ,czy inna ? Edytowane 30 Maja 2019 przez skot200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 31.05.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Dzwoniłem dzisiaj do Thessli i rzeczywiście z Airmobile nie wejdzie się do trybu serwisowego ,jedynie Air++,lub AirL+,oczywiście z kodem sewrisowym,dodatkowo otrzymałem informacje że w lipcu ,może wcześniej wyjda AirPacki z nowsza płyta sterownika ,która umożliwi podłączenie CF ,Air++lub AirL+ i Airmobile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buku 16.06.2019 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Czwarta usterka. Padł czujnik powietrza zewnętrznego. Reku zdechł. Czekam na serwis. Na razie po rozmowie telefonicznej z serwisantem wypiąłem padnięty czujnik z płyty i na jego miejsce powędrował czujnik temp zewnętrznej. Przynajmniej reku powstał bo przy tych temperaturach bez wentylacji w domu robiło się slumsowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pracusele 16.06.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Witajcie - mi centrale uruchomią za ok 3-4 tygodnie ale z powodu panujących obecnie temp powyżej 30 stopni mam pytanie. Obecnie na parterze mam 22-24 stopnie czy jak uruchomię centralę to nadmucha mi powietrza o temp 30 stopni czyli takiej jak jest na zewnątr?, nie mam GWC tylko czerpnia na ścianie. Czy jest jakiś sensowny sposób chodzenia powietrza na anemostatach? jakaś chłodnica albo wpięcie do układu klimatyzatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 16.06.2019 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Nawiew bedzie o tyle niższy od temperatury zew. o ile zdoła sie ochłodzić od tem wewnętrznej.Wymiennik o wyzszej sparwności da lepsze efekty . Nie licz że wentylacją schłodzisz dom. Od tego jest niestety/stety klima....Są tacy którzy próbują różnie łączyc albo wpinac klime w WM ale to zawsze taka trochę proteza.Za małe przepływy wentylacji mechanicznej aby dostarczyć skutecznie chłód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pracusele 21.07.2019 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2019 Twoje słowa potwierdziła mi również firma instalacyjna - że żadne wynalazki się nie sprawdza tylko typowa klimatyzacja. Nie mnie jednak jestem już po uruchomieniu centrali, i tu mam pytanie czy instalator miał zrobić coś więcej bo po podłączeniu centrali uruchomił ją na 100% i mierzył po kolei każdy anemostat i ustawiał odpowiedni przepływ. Na inne moje pytania nie bardzo był w stanie odpowiedzieć. Nie przestudiowałem jeszcze samej instrukcji obsługi, ale czy ktoś kto użytkuje ją może podpowiedzieć czy coś tam muszę ustawić i na ile % powinna pracować - obecnie jeszcze nie mieszkam w tym budynku? Wydawało mi się że jest jakiś czujnik który mierzy powietrze w budynku i na podstawie tego sama zmienia ustawienia - ale chyba jestem w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania