Ja mam AirMobile - wiesza się RPi regularnie. Mam też Air+ za 200 zł podłączony bezpośrednio do rekuperatora. Jest niezbędny do kalibracji.

 

Widzę, że Thessla to jakiś dramat. Już byłem blisko zakupu ich urządzenia... Każą słono dopłacać, do nietaniej już centrali, za opcje sterowania z które nie działają i w dodatku KŁAMIĄ w danych technicznych zaniżając rażąco zużycie energii elektrycznej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma róży bez kolców.

Co do air mobile. Po wyłączeniu na switchu green polityki dla tego portu - czyli oszczędzania energii, zawieszanie było sporadyczne bardzo.

 

Jeśli chodzi o zużycie energii, 40W przy 180m3, 2 dodatkowych filtrach, w tym jeden F8 uwazam za akceptowalne. Fizyki nie oszukamy, a robiąć instalację na peflexach te opory też nie będą małe.

 

Są też inne wady, typu padające czujniki temperatury, ale samo urządzenie jest bardzo solidnie wykonane i wygłuszone. Było tak cicho, że nawilżacz nie był w stanie wykryć mikrofonem przepływu poniżej 150m3/h i musiałem przejść na sterowanie automatyką.

A jak się dobrze poszuka, to kupi się je taniej. Firmy od wentylacji mają na urządzeniach ogromne marże - oczywiście nie wszyscy. Ale dostawałem oferty z rozjazdem nawet 20%. A przecież ten co oferował najtaniej też musiał zarobić ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma róży bez kolców.

Co do air mobile. Po wyłączeniu na switchu green polityki dla tego portu - czyli oszczędzania energii, zawieszanie było sporadyczne bardzo.

 

Jeśli chodzi o zużycie energii, 40W przy 180m3, 2 dodatkowych filtrach, w tym jeden F8 uwazam za akceptowalne. Fizyki nie oszukamy, a robiąć instalację na peflexach te opory też nie będą małe.

 

Są też inne wady, typu padające czujniki temperatury, ale samo urządzenie jest bardzo solidnie wykonane i wygłuszone. Było tak cicho, że nawilżacz nie był w stanie wykryć mikrofonem przepływu poniżej 150m3/h i musiałem przejść na sterowanie automatyką.

A jak się dobrze poszuka, to kupi się je taniej. Firmy od wentylacji mają na urządzeniach ogromne marże - oczywiście nie wszyscy. Ale dostawałem oferty z rozjazdem nawet 20%. A przecież ten co oferował najtaniej też musiał zarobić ;)

 

40W to jest realna wartość, niestety Thessla w dokumentacji technicznej deklaruje dużo niższe wartości, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości....

 

ThesslaGreen parametry.jpg

 

Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę... ale zużycie 4,5W (nawiew 4,5 + wyciąg 4,5 W) do przepchnięcia 150m3/h z oporem 150 Pa - to jest nieprawda , a gdzie moc zużywana przez sterownik...

Nie rozumiem tego, niby fajna firma, na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle ale jak się zajrzy głębiej to już nie jest tak zielono:)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytanie jakie wartości podają inni producenci, czy są jakieś normy.

 

Nie jest to fajne, ale to jak ze spalaniem aut. Patrzę z przymrużeniem oka.

 

Patrząc na Aerisa, to też nie są realne zbytnio:

https://www.aeris.pl/produkty/aeris-next-600.html

 

Niby norma jest, dyrektywa jest, etykiety energetyczne powinny być, kary za brak etykiet są ale w wentylacji jeszcze to nie działa, dlatego nieuczciwi producenci mogą pisać co chcą.

 

Może się to zmieni kiedyś, czytałem że wzięli się za kontrolę parametrów izolacji budowlanych i jakaś firma dostała 50 mln.zł kary...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę... ale zużycie 4,5W (nawiew 4,5 + wyciąg 4,5 W) do przepchnięcia 150m3/h z oporem 150 Pa - to jest nieprawda , a gdzie moc zużywana przez sterownik...

Nie rozumiem tego, niby fajna firma, na pierwszy rzut oka wygląda to nieźle ale jak się zajrzy głębiej to już nie jest tak zielono:)

A gdzie tam jest napisane, że centrala bierze 4,5 W

Poszukaj sobie dokumentacji wentylatorów w internecie i zauważysz, że te dane niewiele się różnią od tych na stronie Thessla.

 

Może poczekaj, aż zaczniesz używać swojej centrali - bo o ile Thessla, na rynku już trochę czasu jest, w dodatku konstruktorzy mają sporo doświadczenia wyniesionego z pracy przy poprzednich projektach, tak centrale pe-flex'u to jest nowość i jeszcze sporo doświadczenia do zebrania przed nimi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A gdzie tam jest napisane, że centrala bierze 4,5 W

Poszukaj sobie dokumentacji wentylatorów w internecie i zauważysz, że te dane niewiele się różnią od tych na stronie Thessla.

 

Może poczekaj, aż zaczniesz używać swojej centrali - bo o ile Thessla, na rynku już trochę czasu jest, w dodatku konstruktorzy mają sporo doświadczenia wyniesionego z pracy przy poprzednich projektach, tak centrale pe-flex'u to jest nowość i jeszcze sporo doświadczenia do zebrania przed nimi.

 

ThesslaGreen parametry.jpg

 

Nie napisałem, że centrala zużywa 4,5W tylko że wentylator tyle zużywa do wytworzenia strumienia o wydajności 150m3/h przy oporze instalacji 150Pa. W dokumentacji Thesla podaje że cała centrala zużywa 9W (nie uwzględniłem że 5W zużywa sterownik). Wg Ciebie to jest ok?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przyjmując, że sprawność wirnika wynosi 100% i sprawność silnika elektrycznego do napędu wirnika też wynosi 100 %, a opory wewnętrzne Theslli 650H wynoszą 0,0 Pa to wentylator przy strumieniu 150 m3/h i przy oporach instalacji 150 Pa zużyje 6,25 W - a tym samym cała centrala 12,5W.

 

Tego nie przeczytałem w internecie tylko w książce do fizyki ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

40W to jest realna wartość, niestety Thessla w dokumentacji technicznej deklaruje dużo niższe wartości, które są zupełnie oderwane od rzeczywistości....

 

[ATTACH=CONFIG]445224[/ATTACH]

 

 

Te parametry dla wersji Home 650h są jakieś dziwne. Dla mojej centrali Home 500V wartości w dokumentacji:

Moc500v_2.jpg

są dużo wyższe a rzeczywisty (dane z dzisiaj) pobór mocy przez centralę to:

150 m3/h - 28 W

500 m3/h - 270W.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Te parametry dla wersji Home 650h są jakieś dziwne. Dla mojej centrali Home 500V wartości w dokumentacji:

[ATTACH=CONFIG]445280[/ATTACH]

są dużo wyższe a rzeczywisty (dane z dzisiaj) pobór mocy przez centralę to:

150 m3/h - 28 W

500 m3/h - 270W.

 

Dzięki Redblack , nareszcie jakiś konkret, a nie fala hejtu bo ktoś ośmielił się zapytać na forum czy nie ma błędu w dokumentacji Thesli G.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję, że wnikneliscie w te kwestie, czyli wychodzi na to, że thessla zaniża deklarowane pobory mocy - ok to na chwilę obecną pod tym kątem chyba nie ma różnicy na który się zdecyduje. ReQnet jest chyba dość młody ale thessla home już parę latek ma (wyszla w 2017 lub wcześniej). Zastanawiam się jakie są szanse, że w najbliższych 6 (12?) miesiącach wyjdzie większa (600-650) wersja reQneta lub może thessla wypuści nowa odsłonę reku (z ERV?)....
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zastanawiam się jakie są szanse, że w najbliższych 6 (12?) miesiącach wyjdzie większa (600-650) wersja reQneta lub może thessla wypuści nowa odsłonę reku (z ERV?)....

 

Zadzwoń. Zapytaj.

Tylko po co Ci większy? Budujesz pensjonat na 20 osób?

 

Jeszcze co do wydajności, to niby szanujący się producenci podają pomiary z laboratorium swojego konkretnego urządzenia. Czyli uwzględnia opory wymiennika, filtrów itd. Słabsi kopiują wydajność z karty wentylatora - czyli pomijają opory samego rekuperatora który już znacząco zmniejsza przepływy. Dla pewności porównaj parametry wentylatorów, wielkość wymiennika (im większy tego samego modelu, tym mniejsze opory) i rodzaj filtrów (co do zasady im dokładniejsze, tym większe opory - ale budowa filtra też ma istotny wpływ).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko po co Ci większy? Budujesz pensjonat na 20 osób?

Boję się, że 500m3/h nie wystarczy lub będzie na styk (a ponoć dobrze mieć zapas), bo powierzchnię do ogrzewania/rekuperowania mam po podłogach 280m2 a kubatura ok 630m3 ale uwzględniam duży korytarzo-holl na parterze 31m2=80m3 oraz duży korytarz na poddaszu 23m3 =55m3 czyli odejmując korytarze wychodzi akurat 500m3 ). Pytanie czy reQnet 500H wystarczy mi na mój dom? Bardzo rzadko ale jednak będzie wychodził na wysokie obroty jak na poddaszu w części biurowej w dużej sali będą lekcje grupowe (max 1 nauczyciel + 6 dzieci, to są sporadyczne sytuacje parę lekcji tygodniowo, zdecydowana większość to lekcje indywidualne 1na1).

 

 

Podpierając się normą dot. wentylacji to wychodzi mi:

- kuchnia 70m3/h

- mieszkanie 3 lub więcej osób (2 dorosłych + 3 dzieci) 50m3/h

- dwie łazienki 100m3/h

- dwa WC 60m3/h

 

= 280m3/h

 

plus:

-dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) DUŻA SALA 7x20m3/h = 140m3/h

-dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) MAŁA SALA 2x20m3/h = 40m3/h

część firmowa MAX (przez parę godzin tygodniowo) 180m3/h

 

wszystko razem 460m3/h to reku 500m3/h wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla pewności porównaj parametry wentylatorów, wielkość wymiennika (im większy tego samego modelu, tym mniejsze opory) i rodzaj filtrów (co do zasady im dokładniejsze, tym większe opory - ale budowa filtra też ma istotny wpływ).

 

Home H 650 i reQnet H 400/500 mają chyba wymienniki tej samej wielkości, podobne filtry M5, wentylatory są EBM, ale reQnet ma inne, ciekawe dmuchawy - trzeba by porównać parametry z tymi w thessli.

 

 

Boję się, że 500m3/h nie wystarczy lub będzie na styk (a ponoć dobrze mieć zapas), bo powierzchnię do ogrzewania/rekuperowania mam po podłogach 280m2 a kubatura ok 630m3 ale uwzględniam duży korytarzo-holl na parterze 31m2=80m3 oraz duży korytarz na poddaszu 23m3 =55m3 czyli odejmując korytarze wychodzi akurat 500m3 ). Pytanie czy reQnet 500H wystarczy mi na mój dom? Bardzo rzadko ale jednak będzie wychodził na wysokie obroty jak na poddaszu w części biurowej w dużej sali będą lekcje grupowe (max 1 nauczyciel + 6 dzieci, to są sporadyczne sytuacje parę lekcji tygodniowo, zdecydowana większość to lekcje indywidualne 1na1).

 

 

Podpierając się normą dot. wentylacji to wychodzi mi:

- kuchnia 70m3/h

- mieszkanie 3 lub więcej osób (2 dorosłych + 3 dzieci) 50m3/h

- dwie łazienki 100m3/h

- dwa WC 60m3/h

 

= 280m3/h

 

plus:

-dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) DUŻA SALA 7x20m3/h = 140m3/h

-dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) MAŁA SALA 2x20m3/h = 40m3/h

część firmowa MAX (przez parę godzin tygodniowo) 180m3/h

 

wszystko razem 460m3/h to reku 500m3/h wystarczy?

 

A model reQ V.550 nie dasz rady zamontować? Ma trochę większą wydajność. Albo wybierz wymiennik entalpiczny, ma mniejsze opory i centrala ma większy spręż - jak bedziesz tak ostro zimą wentylować to odzysk wilgoci się przyda. Z plusów reQnet sam Ci wejdzie na max obroty jak wpadnie więcej osób do domu, nie będziesz musiał tego pilnować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...