KrzysiekMarusza 18.09.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 VPS - czyli jak często trzeba czyścic wymiennik w Vaillantach, zeby nie bylo odczuwalnych efektów osadzania sie tego świństwa, oraz zeby gość typu VPS nie musial mnie odwiedzac zbyt ( dla mojej kieszeni ) często ? Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 18.09.2004 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Grzegorz63Zerknij na zdjęcie rotexa powyżej on ma wymiennik z al-si alepomiędzy palnikiem, a wymiennikiem jest wkładka perforowanaze stali nierdzewnej wysokiej klasy. Więc coś może w tym być.Odlewy idealnie gladkie nie są. Mam kontakt ze specjalistą od obróbki metali więc poruszę ten temat. Gwoli uzupełnienia osad ten jest bardzo twardy i dość mocno przylega do powierzchni wymiennika. Jako, że ma on dość skomplikowany kształt (wiele wychodzących naprzeciw czopów) więc trudno jest dostać się wszędzie. Narzędziem jest tu kawał sztywnej blachy podobnej do brzeszczota do ręcznej piłki do metalu. Wyobraźcie sobie jak wygląda "termodynamiczne wygładzona" powierzchnia wymiennika po takim czyszczeniu.Autoryzowany serwis twierdzi, że producent nie przewidział żadnych narzędzi serwisowych na tę okoliczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 18.09.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 ...Autoryzowany serwis twierdzi, że producent nie przewidział żadnych narzędzi serwisowych na tę okoliczność... No to akurat ten konkretny, wymieniony przez Ciebie "Autoryzowany Serwis" jest do dupy, bo każdy producent przewidział odpowiednie narzędzia serwisowe do czyszczenia. Do Junkersa można zamówić zestaw składający się z trzech odpowiednio wyprofilowanych elementów- jest tam taka szczoteczka wygięta z drugiej strony tak jak klucz imbusowy, jakaś blaszka i jakaś ramka do mechanicznego usuwania osadu... To "cudo" Junkersa występuje pod nazwą "840" i ma nr katalogowy: 7 719 001 996. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 18.09.2004 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2004 Grzegorz63Nie denerwuj się. Dzięki za podpowiedź, poszukam innego serwisu.Pozostaje problem jak się tego dziadostwa ustrzec.Myślę też o metodzie diagnozowania zarośnięcia, np. poprzez odczyt temperatury spalin i temperatury zasilania/powrotu. Wzrost różnicy może świadczyć o konieczności czyszczenia. W końcy trudno zgadywać czy to już czy jeszcze, a otwieranie kotła nie jest proste i szybkie. U nie problemy pojawiły się po prawie trzech sezonach, jak już pisałem kocioł stanął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek Jurecki 30.10.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 odświeżam temat,licząc na nowsze spostrzezenia ,sam stoje przed tematem wyboru kotła i troche ten problem zarastania wymiennika mnie "boli" .myslę o kotle VKK Vaillanta-tu jest wymiennik ze stali szlachetnej -jak głosi ulotka lub o Junkersie CERASMART MODUL 30KW z zintegrowanym zasobnikiem 150l ale tu jest wymiennik ALU-krzemowy ale za to 5000 pln taniej ???...czy w kotłach tych jest sygnalizacja "zarastania" wymiennika czyli tego ,że coś złego się dzieje z wymiennikiem?jezeli nie to po co wydawać kasę na kondensata i ciagle mysleć czy spadła już jego wydajnośc czy nie? moze lepiej po prostu kupic kocioł atmosferyczny , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 30.10.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 W moim Vaillancie Ecotec'u czyszczenie jest robione co roku. Tak jak napisał VPS serwisant czyści syfon i wymiennik. Wymiennik czyści przy pomocy plastikowej szczotki i odkurzacza. Trzeba czyścić co roku przynajmniej syfon. Syfon może nie wytrzymać 2 sezonów bez czyszczenia i się zapchać - niestety zbiera się w nim sporo syfu. Acha z tymi kosztami przegladu to bym nie robił paniki w tym roku mój lokalny VPS skasowal 110zł za usługę. Dodam że nie liczył za dojazd - takie ma dobre dla mnie serce (mieszka ok 500m ode mnie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek Jurecki 30.10.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 czy elektronika kotła informuje na panelu o potrzebie czyszczenia jakims komunikatem lampką itp ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 30.10.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Hello inwestor - u mnie koszty przeglądu były zbliżone, na szczeście serwisanta mam 10 km od siebie. Jurek - u mnie (też Ecotec) nie ma żadnej sygnalizacji że trzeba czyścić - można tylko ustawić w kotle żeby sygnalizował konieczność przeglądu - licząc godziny które piec faktycznie pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 30.10.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 ani w junkersie tego niema ani Vaillant w tym ostatnim mozna nastawic czas do nastepnego przegladu co do zarastania faktycznie zbiera sie taki osad to wygladem przypomina rdze czy cos podobnego uwazam ze to powstaje nietylko z gazu ale i z powietrza pobranego do spalania mozliwe ze sa tam czastki kwarcu pylu i innych swistw ktore z biegiem czasu tworza taka skorupe ale jest to moje przypuszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 30.10.2005 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Odnalazlem w holenderskiej instrukcji obslugi kotla informacje o diagozowaniu zarastania. Roznica temp spalin i powrotu nie moze byc wieksza od XX. Wystarczy pare nacisniec klawiszy i wszystko jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 31.10.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 Dzieki neuron - prawdopodobnie jednak określona wartość XX stosuje się do konkretnego kotła .... hej -Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 31.10.2005 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 U mnie REMEHA wymiennik aluminiowo-krzemowy roznicasygnalizujaca problem wynosi 30 st. C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 31.10.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 U mnie chyba kocioł nie podaje temp. spalin Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 31.10.2005 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 do krzyska musisz kupic remache z tego co pamietam to masz vaillanta ecoTEC wiec on ci tak szybko nie zarosnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 31.10.2005 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2005 wiem, jest serwisowany, jak juz pisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metylek 10.02.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2016 (edytowane) ani w junkersie tego niema ani Vaillant w tym ostatnim mozna nastawic czas do nastepnego przegladu co do zarastania faktycznie zbiera sie taki osad to wygladem przypomina rdze czy cos podobnego uwazam ze to powstaje nietylko z gazu ale i z powietrza pobranego do spalania mozliwe ze sa tam czastki kwarcu pylu i innych swistw ktore z biegiem czasu tworza taka skorupe ale jest to moje przypuszczenie Znow odswieze temat. Może nie do końca rdze (ta jest brunatna a osad jest jasnoszary czy slomkowy). Z reszta się zgadzam w 100%. Osad nie jest ani z wody (ktoś chyba nie do końca zrozumial wpis) ani z elektrody czy czego tam jeszcze. Wg mnie osad to zwykle siarczki roznych metali (może Magnez, Mangan, etc). Siarczki te biora się glownie z gazu (u mnie LPG) ponieważ w gazie mimo odsiarczania (przynajmniej tak twierdza dostawcy gazu) zawsze pozostaje jakas ich czesc i ona powoduje caly problem. To jedno. Drugie, slyszalem gdzies tutaj ze nie jest to takie groźne. Owszem, wg mnie jest i to nawet bardzo. Te związki sa podobne do ceramiki lub pumeksu. I bardzo mocno się trzymają podloza Al-Si. O ile można w dosyć latwy sposób je usunąć z każdego miejsca (ale dostępnego) o tyle z przestrzeni miedzylamelkowej, przy samej ich nasadzie (czyli przy wężownicy) jest to niemożliwe (mowie tutaj o sposobie mechanicznym). Z czasem tworzy się skorupa wokół wężownicy która skutecznie "chroni" ja (izoluje) od plomienia. Wszak ten pumeks to prawie idealny izolator cieplny. A co to oznacza? Z czasem komora spalania będzie miała coraz wieksza temperaturę (na skutek zmniejszonego odbioru ciepla przez wezownice z woda) i w konsekwencji uszkodzenie wymiennika (przegrzanie). Ot i wszystko. 2,000PLN wydatku i od nowa zabawa. Pisalem zreszta o tym w poscie jak poniżej #3: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236990-Wątpliwa-jakość-kotłów-CGW-firmy-WOLF-nie-dający-się-wyczyścić-wymiennik I jeszcze ponowie moja akcje szukania specyfiku na ten pumeks. Jaki srodek moglby rozpuscic (lub chociaż zmniejszyć sile przylegania) ten pumeks bez szkody oczywiście dla powloki Al-Si ? Ktos kto to wymyśli będzie miał dużo kasy )) za swój patent Pozdrawiam Edytowane 10 Lutego 2016 przez metylek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 05.01.2019 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2019 Witam. Odkopałem bardzo stary temat bo kilkunastoletni ale myślę że problem cały czas aktualny a może obecnie jeszcze bardziej niż kiedyś bo teraz większość to kondensaty. Chciałem zapytać serwisantów czy z waszego punktu widzenia nastąpił jakiś postęp w tych kwestiach? Czy obecne kondensaty są jakoś bardziej przemyślane pod kątem czyszczenia niż 15 lat temu? Jakie są trendy w budowie wymienników bo z tego co sam wyszukałem to jeden firmy stosują głównie te takie otwierane od przodu ze stali nierdzewnej, inne mają aluminiowe ale z wyglądu jakby składane z elementów a jeszcze inne firmy idą w odlewane monobloki aluminiowe. Jak to jest z tym czyszczeniem wymienników. Czy to sztuka dla sztuki bo i tak nie da się dokładnie usunąć tego "nagaru" i jedynie robi się to żeby mieć święty spokój i pieczątkę w karcie gwarancyjnej? Po prostu chciałbym w przyszłości po zakupie kotła uniknąć takiej sytuacji jak w tym filmie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 09.01.2019 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2019 Jest taki film na YT jak rosyjski serwisant De Dietricha czyści taki kociołek z wymiennikiem AlSi gdzie wygląda to jakby się to dało w miarę doczyścić taki wymiennik ale zachodu przy tym jest sporo i pytanie czy u nas serwisanci również tak rozbierają takie kociołki i ile to kosztuje? Bo może firma sobie tak wymyśliła że tak powinno być a życie to weryfikuje? A przy okazji, może ktoś wie czy kociołek Saunier Thelia Condens ma taki sam wymiennik jak ten De Dietrich? Z wyglądu podobne i czy też tak modułowo się go demontuje i czy producent w ogóle przewidział demontaż do czyszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metylek 15.05.2022 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Z powloka AL-Si trzeba uwazac. Latwo ja uszkodzic mechanicznie. Chroni metal przed niszczacym dzialaniem temperatury plomienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 16.05.2022 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Pytanie podstawowe:"jakim gazem jest zasilany zarastający kocioł" ? G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.