kudlaty69 30.11.2019 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Tą PV którą masz w opisie zakładałeś sam, czy zlecałeś ? Bo podobną chcę zamontować Jaką temp uzyskujesz z tej pompy samoróbki ? Jakbyś miał chwilę czasu coś więcej byś napisał ? Nie masz skrzynki na forum napisz do mnie maila [email protected] podam Ci tel pogadamy - mogę ci taką lub inną zmontować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 30.11.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2019 Jaką sprawność osiągasz na tym reku ? Też go chciałem kupić, ale wtedy mi pieniędzy zabrakło .-) Jestem dopiero na etapie montażu. Dzisiaj zamocowałem na kotwę chemiczną wieszaki do tego reku. Sprawność będę badał jak się uporam z resztą rurek i anemostatów. Dostałem fajną cenę od producenta (i tu ukłony dla ECS Piotr Paruszewski), była to ostatnia sztuka. Wykonanie centrali bardzo solidne, wymienniki aluminiowe, niezniszczalne, w/g mnie to zaleta, wentylatory cichutkie. Uważam że to jedna z ostatnich central, która będzie działać przez wiele lat i świetnie wpisuje się w obecne eko trendy swoją trwałością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 01.12.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Witam. Mam taką centrale i problem ze zbierająca się woda na końcu wyrzutni. Wyrzutnie mam ustawioną poziomo w podbite i jest ona cały czas mokra. Czy też macie taki problem u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 01.12.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Witam. Mam taką centrale i problem ze zbierająca się woda na końcu wyrzutni. Wyrzutnie mam ustawioną poziomo w podbite i jest ona cały czas mokra. Czy też macie taki problem u siebie? To normalne - niektóre wyrzutnie maja takie noski żeby nie kapało po budynku. Cieplejsze powietrze spotyka się z zimnym i wkrapla się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.12.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 KupiłemSeTaczke;Słaba, niedostateczna izolacja na kanale wyrzutni, zwłaszcza na końcowym odcinku.Konstrukcja wyrzutni - im ma więcej elementów (takich jak lamele, ozdobne przesłony) które się wychładzają to lubi z niej kapać.Zdejmij w ramach testu tą ozdobą końcówkę to szybko zlokalizujesz przyczynę. Rekuperator nie ma tu nic do rzeczy - poza tym, że im wyższą sprawność posiada tym wody na wyrzutni więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.12.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2019 Rekuperator nie ma tu nic do rzeczy - poza tym, że im wyższą sprawność posiada tym wody na wyrzutni więcej. Odwrotnie - im wyższa sprawność, tym bardziej powietrze jest schładzane na wymienniku i tym więcej pary się na nim skrapla i mniej dociera do wyrzutni. Najwięcej będzie się z wyrzutni lało, jak włączysz bypass i nic się nie skropli w reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.12.2019 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Ciekawa obserwacja, choć u mnie w momencie włączenia by-passu cała wyrzutnia jest na tyle podgrzana, że nic się nie skrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2019 Ciekawa obserwacja, choć u mnie w momencie włączenia by-passu cała wyrzutnia jest na tyle podgrzana, że nic się nie skrapla. Że niby te sto czy dwieście m3 to taka potęga ciepła, że mroźne, praktycznie nieskończone ilości powietrza nie są w stanie schłodzić? Mieszkałem kiedyś w bloku z tarasem na dachu. Na tym dachu był wylot komina z kotłowni gazowej przykryty daszkiem. W mrozy robiły się stalaktyty i stalagmity na tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KupiłemSeTaczke 04.12.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Mam prośbę do użytkowników centrali 360/200. Czy mógłby ktoś podać średnice rurki od skroplin, ponieważ wracając z pracy chciałbym kupić materiały i zrobić jakiś syfon do tego. Teraz woda leci do wiadra i musze co dwa dni wchodzić na strych i wylewać. Obawiam się trochę wprowadzenia tego do kanalizacji bo w lecie nie zamierzam używać centrali i nie chciałbym zeby smród przenosił się do domu gdy np. syfon wyschnie. Z kolei gdy wypuszcze podbitką na zewnątrz to w zimie moze zamarznąć. Jak macie to u siebie rozwiązane? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 04.12.2019 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Mam prośbę do użytkowników centrali 360/200. Czy mógłby ktoś podać średnice rurki od skroplin, ponieważ wracając z pracy chciałbym kupić materiały i zrobić jakiś syfon do tego. Teraz woda leci do wiadra i musze co dwa dni wchodzić na strych i wylewać. Obawiam się trochę wprowadzenia tego do kanalizacji bo w lecie nie zamierzam używać centrali i nie chciałbym zeby smród przenosił się do domu gdy np. syfon wyschnie. Z kolei gdy wypuszcze podbitką na zewnątrz to w zimie moze zamarznąć. Jak macie to u siebie rozwiązane? Pozdrawiam rurka 32mm, są dostępne syfony kulowe które nie wysychają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 04.12.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Tylko nie kulowy. To g... się potrafi zacinać. Założyć zwykły, albo rurę wygiąć w U i zalać wodą, na pewno nie odparuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 04.12.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Tylko nie kulowy. To g... się potrafi zacinać. Założyć zwykły, albo rurę wygiąć w U i zalać wodą, na pewno nie odparuje. do skroplin kulowy jak najbardziej się nadaje, jeśli używasz kulowego do "ścieków" to po jakimś czasie coś go strzeli, a syfon rurki w kształcie U to problem ze stojącą wodą która zacznie "kwitnąc" po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o3ozon 04.12.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 do skroplin kulowy jak najbardziej się nadaje, jeśli używasz kulowego do "ścieków" to po jakimś czasie coś go strzeli, a syfon rurki w kształcie U to problem ze stojącą wodą która zacznie "kwitnąc" po jakimś czasie. Witam wspaniałych uzytkowników. Dziękuje za uwagi, większość uwag jest bardzo cenna. Cały czas pracujemy nad ulepszeniem produktu. Ps zapisałem się nawet na studia z wentylacji na renomowanej uczelni, żeby dla was robić lepsze produkty. Już nie długo się pojawią. Zaczynamy prace nad pompą ciepła myśle, że za 10tys zrobimy 10-12KW Już pracują nad tym najlepsi naukowcy z tej dziedziny w Polsce. Prototypy damy za darmo do testów. Pozdrawiam i dziękuje za uwagi. o3ozon Piotr Paruszewski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.12.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2019 Lepiej popracujcie nad PC 4-5kW, bo takich małych mocy brakuje na rynku. Oczywiście w przystępnej cenie.Mój dom na ogrzewanie potrzebuje w -20*C mrozy mocy 3,9kW PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogunzlasa 05.12.2019 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Witam wspaniałych uzytkowników. Dziękuje za uwagi, większość uwag jest bardzo cenna. Cały czas pracujemy nad ulepszeniem produktu. Ps zapisałem się nawet na studia z wentylacji na renomowanej uczelni, żeby dla was robić lepsze produkty. Już nie długo się pojawią. Zaczynamy prace nad pompą ciepła myśle, że za 10tys zrobimy 10-12KW Już pracują nad tym najlepsi naukowcy z tej dziedziny w Polsce. Prototypy damy za darmo do testów. Pozdrawiam i dziękuje za uwagi. o3ozon Piotr Paruszewski Witamy Pana Piotra. Kolejny producent odkrył jak można ulepszyć swoje produkty - odwiedzić forum i czytać co użytkownicy mają do powiedzenia. Udało się chociażby z kotłem zasypowym 5tej klasy MPM DS - gdzie producent ewidentnie śledził oczekiwania i pomysły użytkowników na forum i wdrożył je do swojego produktu, podobnie np. sterowniki do kotłów mają fora gdzie udzielają się osoby odpowiedzialne za soft itp. Na chwilę obecną - widać poprawę - reku są coraz lepsze, ale brakuje produktu który byłby w pełni konkurencyjny z markowymi centralami. Mam na myśli reku EC z małą nagrzewnicą sterowaną PWM, która moduluje wartość grzania do powiedzmy -15 - potem np. obniża wartości nadmuchu. Takie rozwiązanie daje w miarę pewność, że użytkownik to kupi, zamontuje i nie będzie mieć problemów z zamarzaniem wymiennika, podciśnieniem itd itd. Do tego nie zbankrutuje jeśli chodzi o rachunki za prąd. Brakuje też bypassa. Użytkownicy narzekają na sterowanie centralami z wentylatorami AC - czemu nie podziałać w tym temacie? Znaleźć przełącznik transformatorowy startujący od 75V i sprzedawać jako opcję w atrakcyjnej cenie? W wersji EC mamy wypasiony, kolorowy sterownik (czyt. drogi) - nie każdy użytkownik potrzebuje aż takiej petardy. Przykładowo sterownik wentylacji: IB – Tron 3100FAN 0-10V jest czytelny, całkiem funkcjonalny a przy tym niedrogi. Można iść w tym kierunku by zapewnić użytkownikom niższą cenę. Jako producent możecie się pokusić o zrobienie własnego sterownika, (związać się z firmą która te sterowniki produkuje i zrobi je na waszą modłę). Jak dobrze zaplanujecie wyjścia (np. 2 dodatkowe 0-10V, ze 2 przekaźniki dodatkowe, wyjścia na dodatkowe czujniki) to później możecie dokonywać tylko zmian w sofcie (Zażądać aktualizacji np. przez kartę pamięci / USB) i jesteście zabezpieczeni na przyszłość - możecie wysterować tym bypassa, nagrzewnice PWM, nagrzewnice zwykłe, dodatkowe wentylatory, przyciski przewietrzania, dzwoki, alarmy itd itd. Co do zmian w sofcie - użytkownicy forum zawsze mają dobre pomysły. Mamy w PL producentów sterowników kotłów gdzie "logika elektryczna" jest podobna i jak widać można zrobić czasem przyzwoite sterowanie za rozsądne pieniądze (patrz np. SKZP-02 Timela - tam też użytkownicy rozwijają soft, nowy Argos PID plus - zaprojektowany na żądanie producenta palnika itd.). Są też przełączniki transformatorowe sterowane sygnałem 0-10V - czyli można taki sterownik wykorzystać i do wersji AC. Co do pompy ciepła - niech ktoś wreszcie zacznie produkować to za rozsądne pieniądze - powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 05.12.2019 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 do skroplin kulowy jak najbardziej się nadaje, jeśli używasz kulowego do "ścieków" to po jakimś czasie coś go strzeli, a syfon rurki w kształcie U to problem ze stojącą wodą która zacznie "kwitnąc" po jakimś czasie. Nie zakwitnie, bo skropliny cały czas ją zasilają, a nawet gdyby to i tak jest na "wydmuchu" więc nie stanowi to problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 05.12.2019 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Pan Piotr postanowił sobie zakpić z niektórych "ekspertów" forum. Gratuluję poczucia humoru. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2019 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2019 Nie zakwitnie, bo skropliny cały czas ją zasilają, a nawet gdyby to i tak jest na "wydmuchu" więc nie stanowi to problemu. Nie cały czas. Tylko jak jest znaczne schłodzenie wywiewu (poniżej punktu rosy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hary979 08.12.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Witam, od dwóch dni jestem posiadaczem owej centrali. Wyjąłem wymiennik aby wynieść centralę na strych a nie spojrzałem na jej orientację, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak on powinna być ustawiony ? Napisem w dół? Oraz co trzeba zamontować w otworze w puszcze na rekuperatorze aby wentylatory zaskoczyły? Obecnie zrobiłem zworkę ale czy tam nie powinien być bezpiecznik? Czy coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 08.12.2019 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Musisz włożyć bezpiecznik, a co do samego wymiennika, to montaż chyba nie ma znaczenia, jednak najlepiej zadzwoń jutro do producenta, to Ci wszystko objaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania