_John 27.02.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2020 Myślałem, że "chyba" rozwiejesz moje wątpliwości. Chcesz kupić, a nie zadałeś sobie trudu by przeczytać wątek od deski do deski. Jak pojawiły się rekuperatory o3ozon sprzedawca mówił mi, że może zamontować silniki EC za dopłatą ok 500 zł, ale widzę, że do dnia dzisiejszego nie sprzedaje z silnikami EC. U mnie po przeanalizowaniu całej sytuacji kupiłem Kinetic 250 i nie żałuję Gotowiec: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-jon16-przeciwpradowa-p-123.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 28.02.2020 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) Nie chcę kupić (bo steruję wentylatorami ac na swój sposób) i nie chcę zadawać sobie trudu, tylko pytam ! Pytam dlatego, że jak piszesz "chyba" to oczekuję uzasadnienia. Tyle w temacie ! Bądźmy konstruktywni, a nie zajmujmy się "pitoleniem" w temacie "chyba", "może", "wydaje mi się" ! Edytowane 28 Lutego 2020 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 21.03.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2020 Witam, czy ta centrala CWP 200/150 jon16 mocno hałasuje. Będzie ewentualnie zamontowana na małym korytarzu na poddaszu użytkowym, gdzie będą 2 małe sypialnie.Proszę. Informację od użytkowników tego ustrojstwa.Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goldfinch 26.03.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 Czy ich rekuperator -dokładnie ten model . Jest wart tych pieniędzy które sobie za niego wołają? https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwpp-420200-jon16-przeciwpradowa-p-123.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 27.03.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 (edytowane) Witam,posiadam centralę wentylacyjną CWPP 420/200, z której generalnie jestem zadowolony. Chciałbym jednak poczynić pewne zmiany w ustawieniach sterownika.Czy ktoś zna hasło do ustawień serwisowych sterownika Nano Color (zakładam, że jest takie samo dla wszystkich urządzeń) ? Chciałbym zmienić prędkości silników a z instrukcji wynika, iż możliwe jest to z poziomu ustawień serwisowych. Natomiast standardowe, dostępne ustawienia pozwalają zadać "na sztywno" 20, 60 lub 100 procent, co nie do końca mi odpowiada. Edytowane 28 Marca 2020 przez Kurani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 28.03.2020 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 hasło 199Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 29.03.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dzięki Wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olekxp 29.03.2020 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Witam, zamontowal może ktoś czujnik dwutlenku węgla do centrali cwpp 420? Może ktoś wie jaki do tego celu dobrać? Wiem że jest taka możliwość, ja jestem podczas instalacji tego reku u siebie i tak się nad tym zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 29.03.2020 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Czujnik zamontuj tam gdzie przebywa najwięcej osób i to on powinien sterować wentylacją. Aktualnie mam CCS811 podpięty do Wemosa D1 mini. To wysyła dane do Domoticza, a on steruje prędkością (biegami) rekuperatora.Jeżeli chcesz zamontować czujnik gdzieś przy reku, to sobie daruj. Szkoda pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olekxp 06.04.2020 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Dzięki za informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 07.04.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Jeżeli nie masz czujnika, to dobrym sposobem jest po nocy wyjść z pokoju i za chwilę wrócić, jak poczujesz "nosem" świeże powietrze (nie czujesz żadnych zapachów, zastanego powietrza)) powinno być ok, jak masz jakiekolwiek wątpliwości "podkręć" i tak do skutku .-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 13.04.2020 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) Zmierzyłem pobór energii elektrycznej centrali CWPP 420/200 jon16 z wymiennikiem ciepła marki Recair i wentylatorami promieniowymi EBM-PAPST K3G190-RG19-19 (silnik EC żeby rozwiać wątpliwości) https://sklep.wentylatory-online.pl/pl/p/file/6fb1545ae8035fe8376ebe342b61e6a4/K3G190RG1919_LUFTBERG.pdf Pomiar przeprowadziłem watomierzem Orno OR-WAT-408 (dokładność +/- 2 %). Nawiew i wywiem ustawiłem na tym samym poziomie w przedziale od 10 do 100%.10% - 9,6 W20% - 12 W30% - 17,5 W40% - 29,5 W50% - 47,5 W60% - 74 W70% - 112 W80% - 156 W90% - 198 W100% -237 WW trybie uśpienia sterownika Nano Kolor należy odjąć 2 W. Natomiast wyłączony rekuperator pobiera 6 W (taka ciekawostka). Edytowane 18 Kwietnia 2020 przez Kurani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 13.04.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Natomiast wyłączony rekuperator pobiera 6 W (taka ciekawostka). Jonizator pewnie podpięty na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 14.04.2020 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 15.04.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Tak Oryginalnie jonizator jest podpięty pod w module Aero3 pod przekaźnik R3, uruchamia się po 30s od uruchomienia wentylatorów. Więc nie działa cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3xyes 16.04.2020 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 czy nano kolor umożliwia chwilowe( np. 1min) przewietrzenie? czy pod Aero3 można podpiąć przycisk dzwonkowy w celu uruchomienia przewietrzenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 16.04.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 1 minutowe przewietrzenie ? Chyba co najmniej 10 minutowe ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3xyes 16.04.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 1 minutowe przewietrzenie ? Chyba co najmniej 10 minutowe ! ok, niech będzie 10min,czy można wyzwolić z przycisku podłączonego do aero3 ? lub z nano kolor ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 16.04.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 ok, niech będzie 10min,czy można wyzwolić z przycisku podłączonego do aero3 ? lub z nano kolor ? Przycisku dzwonkowego do Aero3 nie da się podłączyć, nano też nie umożliwia na określony czas załączenia wietrzenia. Jest na sztywno wł/wył wietrzenie. Zapewne da się to zrobić pytanie czy firma compit wypuszcza jakąś aktualizację softu do nano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurani 18.04.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2020 ok, niech będzie 10min,czy można wyzwolić z przycisku podłączonego do aero3 ? lub z nano kolor ? Jest to możliwe z poziomu harmonogramu, ale niepraktyczne. Można wykorzystać jeden z dwóch trybów "eco" bądź "comfort" ustawiając wentylatory na 100 % w określonym przedziale czasowym, minimum pół godziny. Jednak później zostaje tylko praca w jednym trybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.