Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Zbiornik podziemny na LPG a wysoki poziom wód


kurtz

Recommended Posts

Może i nikt nie bada, lecz gdy przyjdzie woda to zbiornik wyskoczy ci spod ziemi jak "Nautilus" spod lodów Arktyki. Wszyscy zobaczą, chyba że zrobisz parawan dookoła :no::no::no: . Na serio to trzeba by zbiornik obciążyć, aby zrównoważyć siłę wyporu. Wymaga to obliczeń wytrzymałości zbiornika na zgniatanie.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Latem mam poziom wód gruntowych około -3 metry pod powierzchnią ziemi. Wiosną -1metr.

Czy przy takim poziomie można posadowić zbiornik podziemny na propan?

Czy ktoś bada te poziomy zanim wyda decycję?

 

Nie bada.

Przy wysokich poziomach wody gruntowej problem jest innego rodzaju. Osprzęt /zawory, poziomowskaz, reduktor, zawór bezpieczeństwa/ na zbiorniku podziemnym jest na głębokości ok. 0,6 - 0,7 m i co zrozumiałe nie powinny stać w wodzie. Kilkukrotne zalanie nie ma znaczenia, poza tym, że z reguły trzeba czyścić komin z naniesionej ziemi i piasku.

Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi.

Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi.

Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować.

 

No właśnie podczas powodzi czyli latem = zbiornik pusty = maksymalna wyporność= wypchnięcie. Widziałem plastikowe rurociągi gazowe fi 160-225 obciążane balastem na odcinkach w gruncie podmokłym. Właśnie po to, aby przeciwdziałać sile wyporu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie sądzę, żeby siła wyporu był na tyle duża, żeby podnieść płytę betonową z przykręconym zbiornikiem.

 

Nie mogę teraz znaleźć filmiku, ale widziałem, jak wyporność zbiornika na stacji benzynowej powoduje wypchanie go na powierzchnię przez warstwę betonu i asfaltu. Więc jeśli te obliczenia zostaną wykonane niedokładnie, to myślę, że to jest możliwe. ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie bada.

Przy wysokich poziomach wody gruntowej problem jest innego rodzaju. Osprzęt /zawory, poziomowskaz, reduktor, zawór bezpieczeństwa/ na zbiorniku podziemnym jest na głębokości ok. 0,6 - 0,7 m i co zrozumiałe nie powinny stać w wodzie. Kilkukrotne zalanie nie ma znaczenia, poza tym, że z reguły trzeba czyścić komin z naniesionej ziemi i piasku.

Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi.

Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować.

 

a jaka jest przeciętna żywotność takiego zbiornika?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie podczas powodzi czyli latem = zbiornik pusty = maksymalna wyporność= wypchnięcie. Widziałem plastikowe rurociągi gazowe fi 160-225 obciążane balastem na odcinkach w gruncie podmokłym. Właśnie po to, aby przeciwdziałać sile wyporu.

 

Nie spotkałem się z wypchnięciem prawidłowo osadzonego zbiornika podziemnego przy poziomie wody gruntowej 0,5 m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×