kurtz 25.09.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Latem mam poziom wód gruntowych około -3 metry pod powierzchnią ziemi. Wiosną -1metr.Czy przy takim poziomie można posadowić zbiornik podziemny na propan? Czy ktoś bada te poziomy zanim wyda decycję? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.09.2017 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Może i nikt nie bada, lecz gdy przyjdzie woda to zbiornik wyskoczy ci spod ziemi jak "Nautilus" spod lodów Arktyki. Wszyscy zobaczą, chyba że zrobisz parawan dookoła :no: . Na serio to trzeba by zbiornik obciążyć, aby zrównoważyć siłę wyporu. Wymaga to obliczeń wytrzymałości zbiornika na zgniatanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 25.09.2017 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 (edytowane) Nie sądzę, żeby siła wyporu był na tyle duża, żeby podnieść płytę betonową z przykręconym zbiornikiem. Edytowane 25 Września 2017 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 25.09.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 a może zbiornik zakopcowany, zagłębić np 1m poniżej terenu a całość osypać ziemią min 0,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.09.2017 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Latem mam poziom wód gruntowych około -3 metry pod powierzchnią ziemi. Wiosną -1metr. Czy przy takim poziomie można posadowić zbiornik podziemny na propan? Czy ktoś bada te poziomy zanim wyda decycję? Nie bada. Przy wysokich poziomach wody gruntowej problem jest innego rodzaju. Osprzęt /zawory, poziomowskaz, reduktor, zawór bezpieczeństwa/ na zbiorniku podziemnym jest na głębokości ok. 0,6 - 0,7 m i co zrozumiałe nie powinny stać w wodzie. Kilkukrotne zalanie nie ma znaczenia, poza tym, że z reguły trzeba czyścić komin z naniesionej ziemi i piasku. Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi. Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 25.09.2017 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi. Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować. No właśnie podczas powodzi czyli latem = zbiornik pusty = maksymalna wyporność= wypchnięcie. Widziałem plastikowe rurociągi gazowe fi 160-225 obciążane balastem na odcinkach w gruncie podmokłym. Właśnie po to, aby przeciwdziałać sile wyporu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 25.09.2017 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Nie sądzę, żeby siła wyporu był na tyle duża, żeby podnieść płytę betonową z przykręconym zbiornikiem. Nie mogę teraz znaleźć filmiku, ale widziałem, jak wyporność zbiornika na stacji benzynowej powoduje wypchanie go na powierzchnię przez warstwę betonu i asfaltu. Więc jeśli te obliczenia zostaną wykonane niedokładnie, to myślę, że to jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 25.09.2017 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Nie bada. Przy wysokich poziomach wody gruntowej problem jest innego rodzaju. Osprzęt /zawory, poziomowskaz, reduktor, zawór bezpieczeństwa/ na zbiorniku podziemnym jest na głębokości ok. 0,6 - 0,7 m i co zrozumiałe nie powinny stać w wodzie. Kilkukrotne zalanie nie ma znaczenia, poza tym, że z reguły trzeba czyścić komin z naniesionej ziemi i piasku. Podczas powodzi we wrocławskim zdarzały się przypadki wypchnięcia pustego zbiornika na propan. Zaznaczam - powodzi. Jeżeli występują duże wahania wody gruntowej i nie ma możliwości postawienia zbiornika naziemnego, zbiornik podziemny można umieścić np. 30 - 50 cm wyżej i okopcować. a jaka jest przeciętna żywotność takiego zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.09.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 Chemet S.A. twierdzi, że min 30 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 25.09.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2017 No właśnie podczas powodzi czyli latem = zbiornik pusty = maksymalna wyporność= wypchnięcie. Widziałem plastikowe rurociągi gazowe fi 160-225 obciążane balastem na odcinkach w gruncie podmokłym. Właśnie po to, aby przeciwdziałać sile wyporu. Nie spotkałem się z wypchnięciem prawidłowo osadzonego zbiornika podziemnego przy poziomie wody gruntowej 0,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/232547-zbiornik-podziemny-na-lpg-a-wysoki-poziom-w%C3%B3d/#findComment-7405523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania