voltech8 10.11.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2017 Witajcie. Mam ogrzewanie na pięć na ekogroszek z układem otwartym z pompką . Na strychu mam naczynie wyrównawcze. Normalnie jest tak ze Rura w kotłowni która do niego idzie jest gorąca, na piętrze przy podłodze jest ciepła, na piętrze pod sufitem jest zimna wiec wnioskuję ze w naczyniu wyrownawczym woda jest zimna. Dzisiaj rura na gorze pietra byla letnia a czasem zdarzylo sie ze byla goraca. Czy to jest normalne? Jaka woda powinna być w zbiorniku wyrownawczym? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.11.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2017 Rura może mieć prawie taką samą temperaturę jak kaloryfery. Im wyżej tym będzie chłodniej.Tu nie chodzi o temperaturę ale o wzrastające ciśnienie rozgrzanej wody w instalacji. Zbiornik umieszczony w najwyższym miejscu wyrównuje ciśnienie w instalacji nie dopuszczając do jego wzrostu. Wzrost ciśnienia może rozsadzić instalację.Grzanie się zbiornika jest normalnym efektem i nie należy dopuścić aby np. w zimę woda w zbiorniku zamarzła gdyż to grozi wzrostem ciśnienia w instalacji. Powodem wzrostu temperatury może być wzrost temperatury na samym piecu bądź wzrost poziomu wody która wróciła rurą przelewową z powrotem do kotłowni.. a do zbiornika napłynęła gorąca woda. Skontroluj poziom wody w zbiorniku i drożność odpowietrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania