fotohobby 21.02.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Ale dlaczego miałby zamarzać ? Po prostu będzie na dłużej, niż w moim teście wyłączał nawiew.A mniejsza wilgotność będzie plusem w tej sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.02.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2021 Ja WM będę miał w domu który w zimie przynajmniej przez najbliższe lata nie będzie zamieszkiwany. Czyli będę utrzymywał w nim temp. ok 10st. Zastanawia mnie jak rekuperator bez nagrzewnicy będzie się wtedy zachowywał. Bez ludzi z tak niską temperaturą w budynku. Czy będzie zamarzał czy też z braku wilgoci (nie mówię to o okresie zaraz po budowie) zamarzanie będzie rzadsze? U mnie przy mrozach nie leci woda z reku i nie ma co zamarzać. Jestem na etapie suchej wykończeniówki, podłogi, meble itp. bez zysków bytowych, kąpieli czy innego wprowadzania wilgoci w domową przestrzeń. Wietrzę, reku pracuje na najniższym biegu, a w domu 20*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 23.02.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 U mnie przy mrozach nie leci woda z reku i nie ma co zamarzać. Nie odnosisz wrażenia, że jesteś osamotniony tu na forum, ze swoimi spostrzeżeniami? Z tego co piszesz, twojego rekuperatora nie dotyczą problemy znane wszystkim innym rozwiązaniom konstrukcyjnym na rynku. Przekładając to co piszesz, na parametry fizyczne powietrza. By na wymienniku przeponowym nie wytrącała się żadna wilgoć to powietrze wewnątrz twojego domu musiała by zawierać niemal ZERO wilgoci. Jeśli zatem na zewnątrz masz -10 st.C a w domu +20 st.C to powietrze wywiewane musiało by mieć wilgotność względną na poziomie 10% a to jest wręcz niemożliwe w nowo zbudowanym domu - nawet niezamieszkałym. Jesteś przekonany o tym, że rekuperator pracuje non stop z tą samą intensywnością po stronie nawiewu i wywiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.02.2021 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2021 (edytowane) @John Dom jest suchy jak przysłowiowy pieprz, a buduję go już od 5 lat. Ostatnio, na jesieni i wczesną zimą odbywały się mokre prace: malowanie, gipsowanie i glazury. W trakcie tych prac woda z reku. lała się strumieniami, króćcami do tego przeznaczonymi jak również innymi szparami. Tak, ten rekuperator cieknie bokami, ale uszczelnię. Znaczy to, że mam te same problemy z reku. co inni użytkownicy forum. Swoim wpisem dla forumowicza norbitek, chciałem zwrócić uwagę, że w niezamieszkałym suchym domu nie będzie występowała kondensacja w reku, a tym samym problem jego zamarzania. Z moich obserwacji rekuperatora wynika że przy ostatnich mrozach nie leciał żaden kondensat. Reku pracuje cały czas na najniższym biegu od momentu instalacji i nie mam jeszcze zrobionego odpływu kondensatu do kanalizacji. Jak kapie to do wiadra. Uważam że dom mam bardzo szczelny, z gniazdek elekt. nie wieje nawet dach ze ścianami mam uszczelniony tak jak okna ciepły montaż (taśmami). Niestety szczelność domu nie jest zweryfikowana pomiarami. PS: Oczywiście u mnie problem cieknącego reku dotyczy O3OZON, a nie KINETIC Edytowane 24 Lutego 2021 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 17.03.2021 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Witam, czytałem, że jest jakaś opcja z okapem. jak to wygląda od strony połączenia z reku, jakiś schemat? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 17.03.2021 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2021 Witam, czytałem, że jest jakaś opcja z okapem. jak to wygląda od strony połączenia z reku, jakiś schemat? Pozdrawiam nie jest zalecane takie rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacogi 18.03.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 OK, a jakie są przeciwskazania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.03.2021 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2021 Dom jest suchy jak przysłowiowy pieprz, a buduję go już od 5 lat. Ostatnio, na jesieni i wczesną zimą odbywały się mokre prace: malowanie, gipsowanie i glazury. 30%@20* = punkt rosy 1,88* 40%@22*= punkt rosy 7,77* Jak na wyrzutni masz mniej (a w mrozy powinieneś mieć - nawet przy wymienniku o niskiej sprawności) to musi się skroplić. Wszystkim się leje z wymienników nie odzyskujących wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 19.03.2021 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2021 OK, a jakie są przeciwskazania? poczytaj , google nie gryzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 16.05.2021 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2021 Witam.W kinetic b padł mi wentylator,a konkretnie na płytce w wentylatorze cos sie upaliło.Czy mozna to jakos naprawic? Cena na ebayu to około1300zł około... Co jak za chwile padnie drugi ? Wytrzymało to około 4lata .Czy ktos miał podobne problemy z tym rekuperatorem?Nie wiem co robic teraz bo jak wymienie jeden i za chwile padnie drugi to bedzie 2600 zł za same wentylatory .W miedzyczasie rodzina sie powiekszyła z 2 do 4 osob i moze warto kupic od razu cos wiekszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ronifcb 26.05.2021 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2021 Kupiłem za mniej niż pół ceny Kinetic advance . Niestety prawa stronę zamiast lewej.Podlaczylem reku rura spiro z ociepleniem (termoflex)Czerpnia i wyrzutnia idzie lekko na skos do góry ,a w instrukcji jest napisane że minimum 0.7m ma iść pionowo w górę .Czy trzeba się koniecznie do tego stosować ? Po uruchomieniu wielką ulga i wydaje się że działa dużo lepiej niż poprzedni kinetic b .Wiele rzeczy można sprawdzić na wyświetlaczu czego nie było w poprzedniku .Posiada nagrzewnice i dzięki temu przy dużych mrozach reku będzie działał bez przerw co się zdarzało w kinetic bo niestety.Zastanawiam się nad modułem wifi bo możnaby sprawdzać wszystko w tel i zmieniać ustawienia .Prosze o poradę dotyczącą montażu kogos kto się zna na tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 31.10.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2021 Witam.W kinetic b padł mi wentylator,a konkretnie na płytce w wentylatorze cos sie upaliło.Czy mozna to jakos naprawic? Cena na ebayu to około1300zł około... Co jak za chwile padnie drugi ? Wytrzymało to około 4lata .Czy ktos miał podobne problemy z tym rekuperatorem?Nie wiem co robic teraz bo jak wymienie jeden i za chwile padnie drugi to bedzie 2600 zł za same wentylatory .W miedzyczasie rodzina sie powiekszyła z 2 do 4 osob i moze warto kupic od razu cos wiekszego? U mnie też padł jeden wentylator. Rozebrałem i wykręciłem co jest banalne. Do wymiany były 2 małe łożyska wentylatora. Od razu wymieniłem też w drugim. Zdziwienie bo w tym co padł były jakieś chińskie no namy. W drugim skf i te ani grama zużycia, ale jak miałem dłoni to poszła wymiana na nowe SKF po 5 zł . Wymiana prosta i wentylatory chodzą jak złoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 15.11.2021 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2021 Mam takie pytanie. Czy ktos ma nagrzewnice kanalowa spoeta z tym reku? Jako ze w okresach jesien wiosna w dzien w domi cieplo, w nocy reku delikatnie wychladza sypialnie a pradu w PV troche zostaje to pomyslalem zeby na wylocie reku zalozyc nagrzewnice kanalowa ale kompletnie nie mam pojecia jaka. Wolalbym zeby pracowala dluzej z mniejsza moca. Wystarczy ze podniesie temp o 2-3 stopnie przy nawiewie na 1 biegu. Ma ktos jakies doswiadczenie z tym? Taka 400W wystarczy? Czy moze lepiej dac sobie spokoj z takimi wynalazkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 16.01.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Wywala mi blad sprawdz filtry. Filtry zmienione, czyste i dalej to pokazuje. Co to moze byc? Mozliwe ze sie wymiennik zabrudzil przez pyly ktore przechodza przez filtr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.01.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Komunikat po wymianie filtrów należy ręcznie skasować.Sprawdź w instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 16.01.2022 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Czy wymiennik należy myć? Jak go wyjąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.01.2022 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2022 Można. Ja co dwa lata myję, trochę kurzu się wypłukuje.Ściągasz obudowę i wyciągasz wymiennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinur 28.03.2022 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Witajcie. Zakupiłem rekuperator Kinetic. Co prawda jest to wersja Plus B, ale moje pytania bedą chyba analogiczne jak przy 250. 1. W zestawie nie było listw montażowych. Będę kombinował z montażem na szynach do mebli. Cy mógłby mi ktoś pokazać na zdjęciu w jaki sposób wsuwa się te wystające bolce w listwy montażowe? 2. W jaki sposób reguluje się obroty rekuperatora? W panelu mogę tylko ustawić 30 lub 50% oraz wymusić 100% do przewietrzania. Czy rekuperator sam reguluje obroty? Nie da się ustawić np 20%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.03.2022 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Generalnie programujesz trzy tryby - standardowy ,(domyślnie 30%) booster (50) i obniżony (20).Te wartości możesz dowolnie ustawić po wejściu w menu programowania (strzałki gór-dół wciśnięte razem na 5 sekund,) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinur 28.03.2022 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Mam wersję z higrometrem i po wykryciu zwiększonej wilgotności powinno wchodzić na 50%.A standardowo działa na 20 czy 30%? I jeszcze jedno pytanie. Czy jest sens inwestowac w regulator ścienny? Z tego co piszecie ma dokładnie takie same funkcje jak panel na urządzeniu. Rekuperator bedzie w "kotłowni" więc będę miał do niego dość bliski dostep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.