Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Prowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej


Recommended Posts

Witam,

Tak na wstępie: z budową startuję na wiosnę, teraz trwa dopieszczanie projektu. I pojawił się problem z prowadzeniem kanałów wentylacji mechanicznej. Dom będzie parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego. W projekcie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i GGWC dla tego domu mam rozprowadzenie kanałów po poddaszu nieużytkowym w osłonie 20cm wełny. Projekt robiony przez dużą firmę na "R" :) .

Przy adaptacji projektu projektant zwrócił mi uwagę na taką możliwość, że o ile w zimie ta wełna powinna wystarczająco zabezpieczyć kanały przed wychładzaniem, to w lecie- nawet pomimo izolacji wełną 20cm- z kolejnymi tygodniami gorąca w lecie ta izolacja i tak się przegrzeje- efekt będzie taki że mi będzie wiało powietrzem 40stopni (a głupio by było inwestować w glikolowy gruntowy wymiennik ciepła żeby nie móc z niego korzystać w lecie).

Projektant proponuje mi prowadzenie kanałów pod stropem a nie na stropie. Ale to z kolei wiąże się z chowaniem/zabudową. Niby kanały to PE-FLEX 63mm, ale do skrzynek rozprężnych "idzie" rura R-VENT STYRO 150mm, z którą nie będzie już tak łatwo. Wysokość stropu to 280cm.

Co myślicie? W którą opcję iść?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Posłuchaj speców od rekuperacji, a nie architekta.

Podał jakieś obliczenia swojej teorii?

Co miałoby zmienić poprowadzenie przewodów pod stropem, jak przy jego teorii to stropo powinien też mieć 40*?

 

Na stropie masz mieć tylko te 26cm wełny? Dorzuć do 40cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

projekt domu jest na wentylację grawitacyjną, przy zakupie projektu domu zakupiłem od razu projekt wentylacji mechanicznej.

W oryginalnym projekcie na stropie mam 30cm wełny. W projekcie wentylacji mechanicznej mam napisane "kanały na stropie izolować od góry min. 200mm wełny".

 

link2jack- nie robiłem jeszcze wyceny GGWC, zajmę się tym w przyszłym tygodniu - jak tylko coś dostanę to tu dodam,

 

Kaizen- w teorii projektanta to chodzi o to, że przy prowadzeniu kanałów na stropie, pod wełną, z czasem zacznę tracić tę odrobinę chłodu który uzyskam z GGWC, oczywiście żadnych obliczeń dla swojej teorii nie dał :( -tylko "tak wynika z jego wieloletniej praktyki", gość ma z 60-70 lat więc może wie co mówi?

 

Chciałbym po prostu wiedzieć co będzie lepsze- niekoniecznie tańsze

Edytowane przez gregu2
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kaizen- w teorii projektanta to chodzi o to, że przy prowadzeniu kanałów na stropie, pod wełną, z czasem zacznę tracić tę odrobinę chłodu który uzyskam z GGWC

 

Żeby tracić ten chłód, to pod wełną (zarówno rury jak i strop) muszą mieć ponad 40* zdaniem projektanta. Inaczej nie ogrzeją powietrza do takiej temperatury.

Policz, ile ciepła musiałby do takiej rur dostarczyć "piekarnik" żeby ogrzać ze 100-200m3/h powietrza przez 20cm wełny. Wtedy najmniejszym problemem byłoby dla Ciebie ogrzane powietrze z nawiewów - większym strop rozpalony jak sufit piekarnika.

 

A ten tekst rekuperatory.pl wstawiają standardowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

czyli raczej zignorować projektanta i robić tak jak w projekcie WM?

Też mi się wydawało że te 30cm wełny powinno wystarczyć ale powiem szczerze, że gość tak się wypowiadał, z takim przekonaniem że zasiał mi ziarnko niepewności. Podpierał się przy tym przykładem jakiegoś innego domu gdzie właściciel też miał prowadzone rury po stropie nieużytkowego poddasza (nieocieplone połacie dachu jak u mnie- tylko wełna na stropie) i po roku robił poważną modernizację razem ze zmianą miejsca samego rekuperatora. Nie mam możliwości potwierdzić tej historii a wiem że są ludzie którzy bardzo lubią MÓWIĆ i tworzyć swoje historyjki- byleby ich słuchać...

To co piszesz Kaizen jak dla mnie ma sens- tym bardziej że o ile w projekcie WM mam min 20cm wełny- to przecież kanały będą leżeć bezpośrednio na stropie- a cały strop będzie miał co najmniej 30cm wełny więc chyba lepiej że tej wełny od góry będzie więcej? ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Jedna drobna uwaga, gdy przewody będą w warstwie izolacji i nad nimi będzie za mało wełny (mniej niż 20 cm) w tych miejscach może się gromadzić wilgoć - rura WM 17-20C a pod dachem -10, będzie się wytrącała woda. Myślę o miejscach gdzie rury są zagięte, gdzie się krzyżują itd...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...