lukkasz89 11.12.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 cześć forumowicze,problem dotyczy skrzynki elektrycznej znajdującej się w granicy działki.Mam prąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A. Już w trakcie korzystania z podpiętej pod skrzynkę rozdzielni budowlanej pojawiał się problem - przy włączeniu narzędzi budowlanych pod 230V (nie siła) zdarzało się, że wyskakiwał bezpiecznik w drodze. Obecnie mam położoną instalację elektryczną w domu - problem jest ten sam. Dzisiaj wyskoczył mi bezpiecznik przy podpięciu szlifierki kątowej. Ponieważ problem występuje jeszcze z czasów sprzed instalacji w domu, uważam, że problemem jest bezpiecznik w skrzynce w drodze. Drodzy forumowicze - powiedźcie proszę jaki rodzaj tego bezpiecznika powinien być? Jakiś jego typ/rodzaj? Czy wymianą tego bezpiecznika powinienem zająć się sam, czy zlecić to firmie Enea? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.12.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 A czyja jest skrzynka? Chyba Enei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.12.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Jeśli szlifierka jest powodem zadziałania bezpiecznika to należy wezwać elektryka który to sprawdzi. Eneę zostaw na razie w spokoju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Jeśli szlifierka jest powodem zadziałania bezpiecznika to należy wezwać elektryka który to sprawdzi. Eneę zostaw na razie w spokoju . 1. Może autor najpierw opisze rodzaj i typ tego zabezpieczenia, oraz zabezpieczeń w domu. 2. Wskazane odpowiedzieć, czy wyłącza się tylko zabezpieczenie w zewnętrznej skrzynce, czy również "bezpiecznik" w rozdzielnicy domowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 11.12.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Też prawda Tym bardziej dziwne jest, że bezpiecznik wyskakuje w drodze, skoro mówisz, że instalacja w domu położona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukkasz89 11.12.2017 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Bezpiecznik wyskakuje wyłącznie w drodze. Co do rodzaju bezpiecznika w drodze - B16A Natomiast w domu tablica elektryczna - plik w załączniku. Na głównym bezpieczniku napis Legrand AC22A 40A. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez lukkasz89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 11.12.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Bezpiecznik wyskakuje wyłącznie w drodze. Co do rodzaju bezpiecznika w drodze - B16A Natomiast w domu tablica elektryczna - plik w załączniku. Na głównym bezpieczniku napis Legrand AC22A 40A. Moze zdecyduj sie jakie zabezpieczenie jest w drodze, jesli 16 jak piszesz ostatnio to nic dziwnego ze czesto zadziala. Ps. Co jest na umowie jaka moc przylaczeniowa i zabezpieczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.12.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 To akurat nie jest bezpiecznik a rozłącznik izolacyjny. Jaką moc zamówioną masz w umowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) Bezpiecznik wyskakuje wyłącznie w drodze. Co do rodzaju bezpiecznika w drodze - B16A Natomiast w domu tablica elektryczna - plik w załączniku. Na głównym bezpieczniku napis Legrand AC22A 40A. Ten, kto zakładał zabezpieczenie przedlicznikowe B 16 (albo zespolony wyłącznik samoczynny 3-polowy, albo 3 x B 16) to cymbał, nie elektryk. Dotyczy to również pracowników ZE, którzy nie słyszeli o obowiązku selektywności zabezpieczeń. Ale co się dziwić - to przecież "panowie z elektrowni" Druga sprawa - doczytać warunki techniczne przyłączenia i/lub umowę przyłączeniową, co tam pisze na ten temat. Bo 16 A wskazuje na moc przyłączeniową ok. 10,5 kW. Po trzecie - "główny bezpieczniki" AC22A to wyłącznik główny/rozłącznik tablicy rozdzielczej, tylko, na litość boską, dlaczego 4-polowy ? Jest 3P+N ? Nie jest ! No to jełop go montował, i tyle. Być może kierował się układem sieci zasilającej TT, ale nawet to go nie tłumaczy. Edytowane 11 Grudnia 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukkasz89 11.12.2017 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 (edytowane) warunki przyłączenia mówią o:moc przyłączeniowa 12kWnapięcie 0,4kVprąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A fizycznie skrzynka w granica stoi już od kilku lat - w tym roku dołożyli do niej wyłącznie licznik (bezpiecznik pozostaje ten sam co był B16) Dzwoniłem do ENEI - mam poprosić o rozplombowanie, samemu (przy pomocy swojego elektryka) wymienić bezpiecznik i poprosić o zaplombowanie. Czy skoro zapłaciłem za przyłącze 3x20A to nie powinna tego zrobić ENEA? elpapiotr czy ten 4 polowy bezpiecznik czymś "grozi"? Czy jak już jest to może zostać? Edytowane 11 Grudnia 2017 przez lukkasz89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 warunki przyłączenia mówią o: moc przyłączeniowa 12kW napięcie 0,4kV prąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A fizycznie skrzynka w granica stoi już od kilku lat - w tym roku dołożyli do niej wyłącznie licznik (bezpiecznik pozostaje ten sam co był B16) Dzwoniłem do ENEI - mam poprosić o rozplombowanie, samemu (przy pomocy swojego elektryka) wymienić bezpiecznik i poprosić o zaplombowanie. Czy skoro zapłaciłem za przyłącze 3x20A to nie powinna tego zrobić ENEA? He, he - płacisz za 12 kW ze wszystkimi składnikami tej opłaty, a ... masz mniej. Dobre. Kto nie dopilnował ? Podziękuj szlifierce, że się tym zajęła czy ten 4 polowy bezpiecznik czymś "grozi"? Czy jak już jest to może zostać? No, zapytaj tego swojego machera, czym grozi niejednoczesne załączanie (i wyłączanie) torów tego rozłącznika, ze wskazaniem na tor neutralny. Dalej pytam - jakie zabezpieczenie (typ, rodzaj) figuruje w dokumentach z ZE ? (pisałem wcześniej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 A ten tu po co wlazł ?Czym się różni C od B w zakresie zadziałania w przypadku zwarcia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Czyli nie wie.To po co włazi ?Niech siedzi na tasiemcu, jak mu wygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Machnij jeszcze ze trzy posty pod rząd, może odpowiem Jako ciekawostka :[h=2]Ta wiadomość jest ukryta ponieważ wisemanjest na Liście Ignorowanych.[/h] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukkasz89 11.12.2017 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Dalej pytam - jakie zabezpieczenie (typ, rodzaj) figuruje w dokumentach z ZE ? (pisałem wcześniej) Jest tylko: RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ: zabezpieczenie główne: istniejące - wielkość i typ zgodnie z obliczeniami Jak kupowałem działkę, to skrzynka już stała i bezpiecznik był, dołożyli mi tylko licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 11.12.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 No to nic się nie zgadza w kwestii formalnej.Wypada uzgodnić w Rejonie Energetycznym, jakie zabezpieczenie powinno być, a nie, jakie jest. PS. Nie ma umowy przyłączeniowej ?Bez tego nie było szans założenia licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 11.12.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 warunki przyłączenia mówią o: moc przyłączeniowa 12kW napięcie 0,4kV prąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A fizycznie skrzynka w granica stoi już od kilku lat - w tym roku dołożyli do niej wyłącznie licznik (bezpiecznik pozostaje ten sam co był B16) Dzwoniłem do ENEI - mam poprosić o rozplombowanie, samemu (przy pomocy swojego elektryka) wymienić bezpiecznik i poprosić o zaplombowanie. Czy skoro zapłaciłem za przyłącze 3x20A to nie powinna tego zrobić ENEA? elpapiotr czy ten 4 polowy bezpiecznik czymś "grozi"? Czy jak już jest to może zostać? Tego akurat nie powinien robić Twój elektryk, zmiana zabezpieczenia to już sprawa dla lokalnego operatora sieci, tym bardziej zrywanie plomb, takie rzeczy robi się na protokołach, zerwiesz plombę a później ZE będzie psioczył i obciąży Cię kosztami interwencji. Zabezpieczenie powinno zostać założone na takie jakie masz w umowie i warunkach przyłączenia do sieci. Poszukaj dokumentów i posprawdzaj co masz tam napisane (zwłaszcza tych odbiorowych od licznika), być może na czas budowy wystąpiłeś o niższą moc i hm jakimś sposobem nie przywrócono założeń pierwotnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 12.12.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) A gdzie Ty w problemie autora widzisz zwarcie? Silnik, to jest transformator z wirującym uzwojeniem wtórnym. Rozruch kątówki jest jak zwarcie metaliczne po stronie wtórnej transformatora, które przechodzi w stan pracy jałowej w miarę wzrostu prędkości wirowania. Dlatego napędy elektryczne zabezpiecza się troszkę inaczej niż zwykłe gniazdka. Kątówka 2kW, to poważny silnik dla instalacji elektrycznej w skali domku jednorodzinnego. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 12.12.2017 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 A zasponsorujesz wymianę przewodów w instalacji, żeby mogły pracować z zabezpieczeniem C20? Dom to nie warsztat. Zalecam kupić kątówkę 500W lub zamówić w ZE odpowiednią moc i wykonać odpowiednią instalację do prowadzenia DG. Jak ktoś chce rozwozić paczki, to kupuje transita a nie dokłada mocniejsze zawieszenie do fiesty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 12.12.2017 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Myślisz że w 10ms istnienia max prądu 200A instalacja się spali? To nie jest takie proste jak się wydaje. A popłynie te 200A w takiej byle instalacyjce - jak już, to pomiary wyjdą "na styk"? A 29 amper przez kilka godzin spali ? Tam jest przekrój 2,5mm2 (raczej), to nie można zabezpieczać 20A. Co do charakterystyki, to ja gniazda ogólnego przeznaczenia w budownictwie mieszkaniowym będę zabezpieczał charakterystyką B. Jeżeli chce się używać odbiorniki typowo warsztatowe to trzeba do tego instalację przewidzieć a nie uprawiać prowizorki. Jak ktoś ma znajomego chirurga, to może rozbujać trochę tarczę ręką i wtedy załączać fleksa - nie powinno wybijać W mojej skrzynce przy mocy zamówionej 10kW mam wyłącznik C20 założony przez ZE. No ale to C20 nie zabezpiecza gniazd. Instalator mojej PC włożył dla niej zapezpieczenie C16. Zgadnij dlaczego to zrobił. To obwód dedykowany a nie gniazdo 230V - nie dotyczy tej dyskusji. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania