Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Bocianki 2018 - serdecznie witamy budujących w tym roku. Forum czekało na Was!


Recommended Posts

Jeśli nie masz specjalnego programu do wygrzewania podłogówki to powinna od razu (choć to niezalecane i powinno się robić krokami).

 

Podłogówkę masz liczoną na temp powrotu? Ja mam ogrzewanie ścienne liczone na temp zasilania z deltą 10 stopni.

 

Próbowałeś grzać CWU? Ile czasu potrzebuje? Moja 8kW ogrzała CWU od 18 do 45 stopni w jakąś 1h15min.

 

Temp zasilania dość wysoka jak na poziome źródło, ale w sumie mieliśmy trochę słonecznych dni. Choć po kilku godzinach mimo wszystko przy 11kW może spaść.

 

Ja mam 240m pionowego źródła plus 30m dobiegów i po 4h temp spada do 8 stopni. Deltę na DZ mam ok 5-5,5 stopnia. Trochę spora, ale żeby zmniejszyć musiałbym dać większą pompkę - producent deklaruje że może to zrobić, ale nie poleca tego rozwiązania, bo energochłonność tej większej będzie prawie 2 razy większa.

 

Jeśli chodzi o wykraplanie, to rosa zawsze będzie. Ja u siebie planuję 32mm armaflexa na te rury.

 

Dodano:

Jeśli chodzi o ocenę pracy pompy to przydałaby się temp powrotu do DZ

Jakie masz pompy obiegowe? Jaka łączna długość DZ?

Przed uruchomieniem pompy warto byłoby odpowietrzyć DZ pompą z otwartym zbiornikiem. Np ruską pompą z allegro zanużoną w wiadrze. Wtedy przepuszczasz każdą pętlę z osobna i pozbywasz się powietrza.

Edytowane przez Owczar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,8k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Jeśli nie masz specjalnego programu do wygrzewania podłogówki to powinna od razu (choć to niezalecane i powinno się robić krokami).

 

Programu nie mam, robię to w ten sposób, że zadałem 28 stopni na powrocie GZ i czekam aż osiągnię tę temperaturę, później zwiekszę o 2 stopnie itd. Co prawda jestem około 3 miesiące po wylewkach, więc jako tako już przeschło. Na chwilę obecna nie mam możliwości sterowania w funkcji tmeperatury zasilania GZ - mają mi to odblokować. Kolejna sprawa to temperatura powrotu DZ - nie wiem co to za filozofia producenta, ale nie pokazują tej wartości w sterowniku - po uruchomieniu modułu do zdalnego dostępu mają mi to wyciągnąć i będzie widoczne w aplikacji.

Instalator i producent twierdzą, ze sterowanie w funkcji zasilania GZ jest niemiarodajne i lepiej w funkcji temp powrotu, ale rzeczywiście w projekcie podłogówki jest podana tmeperatura zasilania. Narazie chyba nie będę się spinał, niech to pochodzi torchę czasu, wylewka i tynki całkiem wyschną, to zobaczymy. Tem zasilania i powrotu wzrast o okolo 4 stopnie dziennie - z jakiegoś powodu pompa nie wrzuca odrazu na maksa temp zasilania.

 

DZ to 800mb w 4 pętlach z Pe40. Odpowietrzone dokladnie tak jak mówisz, ruska pompa w mauserze z glikolem i po jednej pętli odpowietrzone.

Pompę GZ mam Grundfoss 25/60 elektorniczną, a DZ to będe musiał sprawdzić bo nie pamiętam.

 

zasobnika CWU jeszcze nie zalalismy wodą - narazie nie ma takiej potrzeby.

 

Podliczyłem koszt uruchomienia pompy ciepła

 

2376 rury kolektora (800mb PE40)

160 otulina na rury

1032 rozdzielacz DZ

2100 glikol do DZ

332 woda demineralizowanan do DZ

196 inhibitor korozji do DZ

16150 pompa ciepła APIC 10CGW + sterownik pokojowy i zewnętrzny + moduł do zdalnego sterowania + montaż kotłowni

3600 pompy obiegowe, rury, kształki, zawory - akcesoria do kotłowni

2800 zasobnik CWU 400l z dużą wężownicą

 

W sumie prawie 29tys, czyli udało się zmieścić w zakładanych 30tys.

Edytowane przez Robaczywy
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez programu wygrzewania jest d... obecnie. U mnie w powietrznej nie ma szans uzyskać temperatury zasilania wyższej niż powiedzmy 32 stopnie bo pompa jest inwerterowa i sprężarka nie będzie pracowała z pełną mocą . Dlatego robią te programy wygrzewania bo wtedy jest inaczej i wymusza na sprężarce wyższą moc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego robią te programy wygrzewania bo wtedy jest inaczej i wymusza na sprężarce wyższą moc.

 

Tyle, że AFAIK w przypadku braku zasilania taki program jest przerywany. A u mnie chyba jeszcze nie było miesiąca bez wyzerowania zegara w mikrofali. Więc taki program o kant rzyci potłuc, jak nie potrafi kontynuować po zaniku napięcia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bez programu wygrzewania jest d... obecnie. U mnie w powietrznej nie ma szans uzyskać temperatury zasilania wyższej niż powiedzmy 32 stopnie bo pompa jest inwerterowa i sprężarka nie będzie pracowała z pełną mocą . Dlatego robią te programy wygrzewania bo wtedy jest inaczej i wymusza na sprężarce wyższą moc.

jak jej ustawisz wyższą, to czemu by miała tyle nie osiągnąć?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robaczywy, Twoja pompa pracuje z najwyższą mocą, ale nie będzie w stanie dać max temp na wyjściu gdy na wejściu będzie niska. Musi powoli wygrzac wylewki. Znając przepływy w GZ i temp wyjścia wejścia można obliczyć max delte na podstawie mocy pompy. Jak będziesz miał na powrocie 25 to na wyjściu będzie powiedzmy max 35 stopni.

 

Każde ogrzewanie liczone jest na temp zasilania w sumie. Temp powrotu jest ważna ale nie do sterowania.

 

U mnie kotłownia z pompą i zbiornikiem cwu koło 53k. Wszystkie elementy metalowe z mosiądzu, zawory calido, sterowane belimo, pompki wilo oraz Grundfos.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jak jej ustawisz wyższą, to czemu by miała tyle nie osiągnąć?

 

No nie osiągnie bo masz czujnik zewnętrzny temperatury. Do tego moc sprężarki np w +7 jest 3.4 kw zamiast 9 w -7. Chyba że to tcap i one zawsze mają 9kw. Pompy inwerterowe moduluja moc sprężarki w zależności od temp. Na zewnątrz. Teraz przykładowo jak pozamykałem okna i przy 32 stopniach w podłodze w budynku było 21-22 stopnie i generalnie gorąco jak dla mnie. Okresy przejściowe są najgorsze dla pomp ciepła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale czujnik zewnętrzny nie jest używany wtedy, gdy grzejesz według krzywej? IMO jak ustawisz prostą, to powinno dawać na zasilaniu tyle, ile ustawiłeś.

 

Dziwne dla mnie jest to co piszesz o inwerterze. One faktycznie modulują moc, ale w zależności od zapotrzebowania. Wolniejszy odbiór = mniejsza moc. Bo jak, przy 30o będziesz grzać CWU z mocą 1kW? :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam u siebie inwerter, ale mogę na nim wymusić dowolne temperatury.

 

Wyłączam czujnik temp wenętrznej. ustawiam temp w pomieszczeniu 35 stopni, do tego zmieniam krzywą na grzejniki i ograniczam max temp zasilania GZ. W ten sposób mogę wymusić na wejściu dowolną temparaturę. I tak teraz wygrzewam sobie tynki temp 29 stopni. Dodatkowo w garażu klimatyzator do osuszania. Po tygodniu mam wilgotność w tynkach od 0,6 do 0,8.

Edytowane przez Owczar
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale czujnik zewnętrzny nie jest używany wtedy, gdy grzejesz według krzywej? IMO jak ustawisz prostą, to powinno dawać na zasilaniu tyle, ile ustawiłeś.

 

Dziwne dla mnie jest to co piszesz o inwerterze. One faktycznie modulują moc, ale w zależności od zapotrzebowania. Wolniejszy odbiór = mniejsza moc. Bo jak, przy 30o będziesz grzać CWU z mocą 1kW? :p

 

Grzanie cwu to inna bajka no i nie zapominaj że powierzchnia wężownicy jest nieco mniejsza niżcałej podłogówki w domu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Robaczywy, Twoja pompa pracuje z najwyższą mocą, ale nie będzie w stanie dać max temp na wyjściu gdy na wejściu będzie niska. Musi powoli wygrzac wylewki. Znając przepływy w GZ i temp wyjścia wejścia można obliczyć max delte na podstawie mocy pompy. Jak będziesz miał na powrocie 25 to na wyjściu będzie powiedzmy max 35 stopni.

 

Każde ogrzewanie liczone jest na temp zasilania w sumie. Temp powrotu jest ważna ale nie do sterowania.

 

U mnie kotłownia z pompą i zbiornikiem cwu koło 53k. Wszystkie elementy metalowe z mosiądzu, zawory calido, sterowane belimo, pompki wilo oraz Grundfos.

 

Ok, czyli wszystko wydaje się być w porządku. Ciekaw jestme jak to dzisiaj będzie wyglądało.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwykłe panasonici też mają podaną maksymalną moc przy +7. One w zasadzie tylko przy +7 osiągają deklarowaną moc. Nie będę się kłócić, bo, mam nadzieję, za 2 tygodnie uruchomię i sam się przekonam. Tylko u mnie T-CAP.

 

Może jakby zmienić na prostą krzywą grzewczą to jest inaczej :D Faktem jest, że bez programu wygrzewania 45 stopni w podłodze to się obecnie chyba nie uzyska , a już na pewno nie u mnie. Nastawiłem na 26 stopni w środku i w nocy (miesiąc temu ) jak było 6-7 stopni dawało koło 36 w podłogę a w dzień przy 12 stopniach już koło 30. Temperatura była w miarę stała w okolicach tych 21 stopni. Fakt że okna otwarte i 1/4 budynku nie ocieplona była. Ja na program wygrzewania nie mogłem dać bo mam bufor dodatkowo 100l.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaraz, zaraz, to ustawianiu, której temp. Ty mówisz? :D Bo ja o temperaturze zasilania ustawionej według prostej. Czyli niezależnie od temp. wewnątrz i na zewnątrz idzie w podłogę ustawiona temperatura. A Ty chyba masz krzywą i w dodatku sterujesz jakimś termostatem w pokoju na podstawie temperatury powietrza :D
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...