Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Gniazdka elektryczne i oświetlenie na jednym obwodzie


Recommended Posts

Dzień dobry. Chciałbym zasięgnąć waszej opinii odnośnie instalacji elektrycznej którą właśnie na dniach będzie zaczynał elektryk. Po wstępnych oględzinach i rozmowie wyszło na to że elektryk chce zrobić osobne obwody na dane pomieszczenie ale chce połączyć gniazdka z oświetleniem. Trochę o tym czytałem i jedni są przeciwnikami tego rozwiązania a inni nie widza w tym nic złego.

 

Każdy pokój miałby osobny obwód jednak gniazdka i oświetlenie miało by być na tym jednym obwodzie. Do gniazdek miałby iść przewód 3x2,5mm a od nich do oświetlenia 3x1,5mm.

 

Obwody miały by wyglądać mniej więcej tak:

1. salon

2. przedpokój

3. łazienka

4. kuchnia - tu będzie kilka obwodów:

- lodówka

-piekarnik

-zmywarka

- płyta indukcyjna

- reszta gniazdek i oświetlenie

 

5. Pokój

6. Pokój

7. Pokój

8.Pokój

10. Łazienka

11. Przedpokój

 

12. kotłownia i osobno:

- kocioł

- gniazdka i oświetlenie

 

13. Garaż

- siła

-gniazdka

-oświetlenie

-brama garażowa

 

14. Oświetlenie zewnętrzne

15. Brama wjazdowa

16. Alarm

 

Może o czymś zapomniałem ale ma to mniej więcej tak wyglądać. Będzie ok 25-30 obwodów. Co o tym myślicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

He, he - to niech ten elektryka zainstaluje wyłączniki samoczynne o wartości nie większej, niż 13 A, a nawet 10 ze względu na osprzęt oświetleniowy.

Instalacja staje się ... niefunkcjonalna.

Po drugie - kłania się Dz. U. 2002 Nr 75 poz 690 (z późniejszymi zmianami).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020750690

 

Pytanie, czy warto go uczyć ... elektryki.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego mnie nie pytaj bo nie mam żadnego pojęcia o elektryce. Dlatego zleciłem wykonanie instalacji elektrykowi. Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie rozdzielenie gniazdka osobno, oświetlenie osobno. Gniazdka przewodem 3x2,5mm oświetlanie 3x1,5mm.

Na forum wyczytałem że powinno się na jednym obwodzie instalować max 10 gniazdek i 15-20 punktów oświetleniowych.

A co w sytuacji gdy mam np mały pokój gdzie będą powiedzmy 2-3 gniazdka i oświetlenie? Czy wtedy można łączyć w jeden obwód gniazdka i oświetlenie czy lepiej zrobić dwa obwody ale poszerzając go o sąsiednie pomieszczenie np: gniazdka z dwóch pomieszczeń i oświetlenie z dwóch pomieszczeń?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Można, ale ... każdy obwód w łazience (oprócz FELV, PELV i separacji) MUSI być objęty ochroną uzupełniającą, natomiast w pokojach (mowa o oświetleniu) już nie.

To się trochę gryzie.

Oczywiście nie ma zakazu stosowania RCD do oświetlenia w pokojach, ale pytanie, po co, skoro nie ma potrzeby ?

Elektryk wykonujący instalację ma wiedzieć, bo w końcu się pod nią podpisuje, daje klientowi gwarancję, protokół i przekazuje do eksploatacji.

A nie, rzuci hasło że razem gn+ośw i myśli, że jest dobrze. Nie jest dobrze, choćby ze względu na dobór przekrojów i zabezpieczeń, by spełnić warunek SWZ.

Jak nie wie, o co chodzi, to łapy z dala od instalacji, i tyle.

Edytowane przez elpapiotr
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego, mnie nie pytaj.

Zapytaj paragrafu 188 p. 2 wspomnianego

 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Co to są gniazda wtyczkowe do urządzeń odbiorczych w tym przepisie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Żarówka jak się przepala to najczęściej wybija bezpiecznik. Po to się robi oświetlenie na innym obwodzie, żeby przepalanie żarówek nie odłączało gniazdek.
Może kolega poprze ten wywód jakimiś zaleceniami, bo ten argument jakoś nie trafia do mnie.

Mam lepsze argumenty, tak na marginesie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakimi zaleceniami? Doświadczenie życiowe. Oczywiście mowa o żarówkach "specjalistycznych". Próbuję włączyć światło - wywala bezpiecznik. Zmieniam żarówkę, włączam bezpiecznik, a nagrywarka TV (podłączona do osobnego obwodu) przez cały czas rejestruje strumień z multipleksu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...