Zakładając 21kW i 35m wlz musisz brać przewod 16mm2 cu żeby nie mieć za dużego spadku napięcia (przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). Przemyśl zastosowanie przewodu 25mm2 al, wyjdzie sporo taniej, a i tak ZE w ziemi wszystko prowadzi przewodami al. Poza komfortem pracy elektryką nie ma argumentów do stosowania kabli cu w przewodach prowadzonych w ziemi.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477547
Udostępnij na innych stronach

(przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). .

 

Bardzo ciekawe :D Jakieś źródła na poparcie tych rewelacji?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477553
Udostępnij na innych stronach

Phi - to żaden ani przepis, ani norma.

To wewnętrzne uregulowania na podstawie rzeczywistych norm.

Została podchwytliwie nazwana "Norma SEP" , dla zmyłki :)

 

Zasadniczo zgadza się, to tak naprawdę wytyczne a nie norma. Mimo wszystko to coś czym można się kierować przy doborze przekroju przyłącza. Zawsze to lepsze niż odbieranie "na oko".

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477582
Udostępnij na innych stronach

Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? ;)

Nie, kolego. Tu masz odpowiedź :

 

https://pomiarywelektryce.pl/instalacje-elektryczne/dopuszczalne-spadki-napiecia-wedlug-norm-262.html

 

Normę SEP możesz sobie ....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477589
Udostępnij na innych stronach

Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? ;)

 

Trzeba jeszcze rozumieć co się czyta i czego dotyczy ten spadek napięcia podany w N-SEP-E-002.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477594
Udostępnij na innych stronach

Wiem o co Ci chodzi, niemniej jednak myślę że możemy się zgodzić że dla autora wątku najlepszym przekroje będzie 16mm cu / 25mm al. Nie ma co więcej zaśmiecać wątku.

 

Nie mając wiedzy jaki będzie spadek na odbiornikach w domu lepiej ograniczyć jak się da straty na przyłączu.

Edytowane przez dez
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477597
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...