tinjap 29.01.2018 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 hej spece to jaki ten kabel 16mm czy 10mm biorąc pod uwagę nawet tą ładowarke do samochodów elektrycznych w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.01.2018 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Przecież wyraźnie pisze w p. 543.4.1 PN-HD 60364-5-54 Sprawdź - http://sklep.pkn.pl/pn-hd-60364-5-54-2011p.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tinjap 29.01.2018 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 no faktycznie jest w tym punkcie wyjasnione - wartości minimalne dla Cu lub Al Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 29.01.2018 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 A mógłbyś podać te wartości? Nie mam dostępu do PN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.01.2018 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Ale masz dostęp do Wikipedii i innych źródeł : Np. http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/przewody-ochronne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 29.01.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 hej spece to jaki ten kabel 16mm czy 10mm biorąc pod uwagę nawet tą ładowarke do samochodów elektrycznych w domu Na ładowarkę to i 16 może Ci nie starczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 29.01.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2018 Proponuję dla pewności 240 mm2 Kto wie jakie technologie będą za parę lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7476893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Zakładając 21kW i 35m wlz musisz brać przewod 16mm2 cu żeby nie mieć za dużego spadku napięcia (przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). Przemyśl zastosowanie przewodu 25mm2 al, wyjdzie sporo taniej, a i tak ZE w ziemi wszystko prowadzi przewodami al. Poza komfortem pracy elektryką nie ma argumentów do stosowania kabli cu w przewodach prowadzonych w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (przy 16mm wyniesie w Twoim przypadku 0,51 % więc jesteś na styku, żeby nie powiedzieć że minimalnie przekraczasz maks dopuszczalny spadek napięcia przewodu zasilajacego ). . Bardzo ciekawe Jakieś źródła na poparcie tych rewelacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Mnie tak samo wychodzi, i ... uważam, że jest dobrze !Wartości nie przekroczone. Jeżeli zajdzie potrzeba, zaraz mogę, na życzenie podać te źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 N sep-e-002 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Proszę zatem podać źródło tego , że został "minimalnie przekroczony dopuszczalny spadek napięcia..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 N sep-e-002 Phi - to żaden ani przepis, ani norma. To wewnętrzne uregulowania na podstawie rzeczywistych norm. Została podchwytliwie nazwana "Norma SEP" , dla zmyłki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Phi - to żaden ani przepis, ani norma. To wewnętrzne uregulowania na podstawie rzeczywistych norm. Została podchwytliwie nazwana "Norma SEP" , dla zmyłki Zasadniczo zgadza się, to tak naprawdę wytyczne a nie norma. Mimo wszystko to coś czym można się kierować przy doborze przekroju przyłącza. Zawsze to lepsze niż odbieranie "na oko". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Nie, kolego. Tu masz odpowiedź : https://pomiarywelektryce.pl/instalacje-elektryczne/dopuszczalne-spadki-napiecia-wedlug-norm-262.html Normę SEP możesz sobie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 30.01.2018 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Podałem wyżej. Dla przyłącza poniżej 100kW dopuszczalny spadek napięcia wynosi 0,5%. Ale oczywiście można też dać 10mm2 i będzie z zapasem co nie ? Trzeba jeszcze rozumieć co się czyta i czego dotyczy ten spadek napięcia podany w N-SEP-E-002. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 30.01.2018 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 (edytowane) Wiem o co Ci chodzi, niemniej jednak myślę że możemy się zgodzić że dla autora wątku najlepszym przekroje będzie 16mm cu / 25mm al. Nie ma co więcej zaśmiecać wątku. Nie mając wiedzy jaki będzie spadek na odbiornikach w domu lepiej ograniczyć jak się da straty na przyłączu. Edytowane 30 Stycznia 2018 przez dez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 30.01.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 A dokładna odpowiedź (pomijając PN-HD 60364-5-52:2011) jest u Bezela :http://www.bezel.com.pl/index.php/instalacje-elektryczne/dobor-i-ukladanie-przewodow#dopuszczalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.01.2018 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2018 Po co cytować te bzdury N- coś tam SEP, baboli tam pełno. A jak te 0,5% kolega dez wyliczył i dla jakiego cos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/235610-przy%C5%82acze-do-domu/page/2/#findComment-7477609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.