P1017680.jpgP1017639.jpg na kilku innych też widać że się murujący nie przykładał. Ale to już zostaw.

 

Patrzę na te rysunki dachu i powiem Ci że nie rozumiem co projektant miał na myśli, nad tymi lukarnami żelbetowymi. Dach niby do połaci o nachyleniu 3% ale to ma coś koło 3 metrów szerokości co z ta wodą śniegiem? To będzie tam kisło? Ale wygląda że jest też dobra informacja bo te lukarny nie przenoszą sił rozpierających z dachu jeżeli dobrze to rozumiem. Masz projekt indywidualny pogadaj z konstruktorem pokaz mu fotki te co tu pokazujesz on Ci podpowie jake tam będą siły. Wg mnie tylko obciążenie pionowe z dachu wiec nawet taka rzepa da radę.

  • Odpowiedzi 72
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Kierownik był na budowie wykonawca nie widzi problemu. Powiedział że styropian zakryje a jak się zawali to on ma oc. Kierownik tego nie odbierze mówi że można to specjalnymi zaprawami naprawiać ale jak idę do salonu po auto to chce nowe nieuszkodzone a nie szpachlowane co robić?
Kierownik był na budowie wykonawca nie widzi problemu. Powiedział że styropian zakryje a jak się zawali to on ma oc. Kierownik tego nie odbierze mówi że można to specjalnymi zaprawami naprawiać ale jak idę do salonu po auto to chce nowe nieuszkodzone a nie szpachlowane co robić?

 

A kierbud co uważa za najlepszą opcję? Demolkę i zrobienie od nowa? Ja bym za tym optował. Jak wykonawcy jeszcze nie zapłaciłeś, to bym przy takim podejściu go pogonił i poszukał innego. Jak on chce pudrować trupa bo ważne jak wygląda, a nie jak działa, to nie nadaje się na wykonawcę konstrukcji.

 

Jak zapłaciłeś - to robi się większy problem.

Kierownik był na budowie wykonawca nie widzi problemu. Powiedział że styropian zakryje a jak się zawali to on ma oc.....

 

W dup.. niech sobie wsadzi oc, po takim tekscie wyperd.... dziada na zbity pysk i zapraponował zeby sobie styropianem tez pysk oblozył.....

naprawde jak nie pasuje Tobie ta jakosc musisz z nich zrezygnować, chyba ze nie masz wyjscia....

Jutro przyjeżdżają z betoniarni zbadać beton i pobrać próbki wykonawca teraz twierdzi że to wina betonu a kierownika podejrzewa o zmowę że mną tylko że ja nie chcę żadnych pieniędzy ja chcę mieć ta prace dobrze wykonana

50 cm2 na 1 m2 powierzchni elementu...tyle dopuszcza się raków itp kwiatków.

Bierzesz metrówkę z kierownikiem i wykonawcą mierzycie powierzchnię ubytków i liczycie czy jest 0.5 procenta mniej czy więcej . Jak wyjdzie mniej to on ma co chciał jak więcej to ty masz co chciałeś. Jak więcej to mówisz jedno zdanie "do poprawy" i wychodzisz z budowy.

Jak tam ktoś pisał słupy powinny przenieść takie obciążenia jak tam są, jeśli zdecydujesz się podnieść dom o jakieś 15 cm, może można nadlać te wieńce betonem trochę to wzmocni.

a jest jakiś pomysł od kierownika budowy na zarwany strop ?

Wykonawca porzucił budowę i powiedział że sprawa w sądzie się wyjasni. Niezawibrowany beton konstrukcyjny B20 podawany przez pompę musi być zawibrowany tylko takie wykonanie jest zgodne ze sztuką budowlana

Płaciłeś im cokolwiek ?

Jeśli nie to czy ta niezapłacona kwota wystarczy na naprawy ?

Co dalej zamierzasz ? I co na to kierbud ?

Przykra sprawa, człowiek chce realizować marzenia a trafia na takiego paprocha.

i sprawa sie skomplikowała..... niestety. Ekipa zabrała się z budowy pozostawiając niespodzianki w ścianie w postaci zamurowanych jajek co zrobic???

 

Działanie na szkodę właściciela ... to chyba czyn karalny

dziś zamurowali dlatego udało się znaleźć kierownika zaciekawiły świeżo zaklejone dziury w ścianach a nic dziś na budowie nie robili wbił pręta i wypłynęło jajko znaleźliśmy 16 takich miejsc a ile nie??

szczerze to ja bym wezwał niebieskich żeby zrobili protokół i z tym potem do sądu, kierownika masz po swojej. Do tego wziąć rzeczoznawce budowlanego i przedstawić w sądzie jego orzeczenie. Gość raczej nie wygra a raczej będzie musiał jeszcze zapłacić.

 

jak byli niebiescy to powinni spisać protokół. Może znajdziesz świadka bądź świadków że tylko oni przebywali na budowie.

Edytowane przez wojtf23

do sądu to po najmniejszych kosztach , oświadczenie kierownika ponieważ prywatny rzeczoznawca nie jest przez sąd uznawany to nie ma sensu go brać..

 

A te jajka to takie durne że aż dziwne. Sprawdź wentylację i kominy. I monitoring załóż

A dostali pieniadze za ostatni etap ? Musisz zabezpieczyc sobie budowe, jakis monitoring moze teraz kamerki nie pobieraja duzo, moze daloby sie cos bez pradu zrobic

To kur...szony

Da się zrobić monitoring bez stałego przyłącza prądu, wystarczy akumulator samochodowy i kamera IP z mobilnym routerem i kartą SIM. W dzień taka kamera nie zabiera dużo prądu ale w nocy diody IR potrafią swoje wziąć.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...