Whesper 20.02.2018 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Witam,Problem polega na tym, że w baterii prysznicowej naściennej podtynkowej REA nie ma zimnej wody. Fachowiec upiera się, że wszystko jest podłączone prawidłowo. Sytuacja wygląda tak, że dopóki leci zimna woda, na regulacji woda płynie zarówno na ciepłym jak i zimnym ustawieniu. Gdy się nagrzeje, leci tylko gorąca a na zimną nie reaguje (nie leci nic). Czy ktoś wie, co można zrobić w takim przypadku? Reklamacja jest ostatecznością, zestaw jest podtynkowy i już schowany.Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 23.02.2018 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2018 Podłaczenie nie jest trudne więc jeśli nie naraziłeś się hydraulikowi i nie zrobił on zmyślnie jakiegoś psikusa to wina leży raczej w baterii. Prawdopodobnie zacięciu uległ termostat mieszający który automatycznie reguluje dostosowując temperaturę wody poprzez jej zmieszanie. Sam termostat można wykręcić po zdjęciu pokrętła. Proponuję wykręcić i przeczyścić, a jeśli jest to nowa to reklamacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania