Porównując z CleanBox Thessli.

CleanBox kosztuje tyle samo ale ma presostat.

Wkład filtracyjny kosztuje mniej więcej tyle samo.

Powierzchnia filtracyjna w CleanBox na oko kilka razy większa niż w produkcje Termex.

Wybrałbym CleanBox.

 

Co do ocieplania to nie ma problemu. Montuje się te filtry na nawiewie jeśli rekuperator w strefie ogrzewanej lub czerpni jeśli w nieogrzewanej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

O tu kolejny gotowiec w dobrej cenie:

https://www.rosenberg.pl/pl/products/accessories/mechanical-accessories/filter-boxes/tfb/F11-20003/detail?page=2#product-dimensional-data

 

Nieizolowany, więc montowany po stronie nawiewnej.

Cena 700 zł.

Brak instrukcji obsługi.

Brak presostatu.

Sprzedawca nie sprzedaje wkładów filtracyjnych. Google nie wyszukały żadnej oferty wkładów do TBF.

Nie wiadomo co robić jak się filtr zapcha.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra, ale co te Wasze filtry f1 do f 212 i g2 do g78276 maja sie do filtrów elektrostatycznych? oprócz wspólnej nazwy i to do czego z nazwy słuzą, ma sie nijak do budowy i zasady działania.

 

Dlaczego wszyscy na tym forum maja tendencje pisania zupełnie o czymś innych niż jest temat?

czy w domu jak idziecie zrobić sobie herbatę to idziecie do kibla się zesrać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No dobra, ale co te Wasze filtry f1 do f 212 i g2 do g78276 maja sie do filtrów elektrostatycznych? oprócz wspólnej nazwy i to do czego z nazwy słuzą, ma sie nijak do budowy i zasady działania.

 

Dlaczego wszyscy na tym forum maja tendencje pisania zupełnie o czymś innych niż jest temat?

czy w domu jak idziecie zrobić sobie herbatę to idziecie do kibla się zesrać?

Służą temu samemu: dokładnemu oczyszczeniu powietrza, dokładniejszemu niż typowe filtry w WM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtr elektrostatyczny w budowie wygląda prosto. Wydaje się, że wystarczyłoby centralnie w metalowej rurze spiro umieścić cienki drucik i podłączyć pomiędzy ten drucik z rurę napięcie stałe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów. Zanieczyszczenia osadzać się będą na rurze spiro. Jak taki filtr czyścić? Pewnie wymontowywać i pod kran. A teraz z powodu ulotu energii z tego drucika potrzeba dostarczać jakąś moc a co za tym idzie i energię a za nią trzeba płacić, kwestia tylko ile.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To jest temat o filtrach elektrostatycznych i porównujemy w nim filtry elektrostatyczne 4000m3/h za dziesiątki tysięcy zł z filtrami za tysiąc zł.
a może przeczytaj pierwszy post i odpowiedz na pytania autora , tylko nie pisz co wiesz, bo to autora raczej nie interesuje.

 

Dla przypomnienia gdybys nie za bardzo wiedział co czytasz zacytuje je jeszcze raz:

Czy w wentylacjach domowych stosuje się filtry elektrostatyczne?

 

 

Sąsiad twierdzi żę ma taki w ogrzewaniu nadmuchowym.

Są jakieś przeciwskazania?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Filtr elektrostatyczny w budowie wygląda prosto. Wydaje się, że wystarczyłoby centralnie w metalowej rurze spiro umieścić cienki drucik i podłączyć pomiędzy ten drucik z rurę napięcie stałe o wartości kilkudziesięciu kilowoltów. Zanieczyszczenia osadzać się będą na rurze spiro. Jak taki filtr czyścić? Pewnie wymontowywać i pod kran. A teraz z powodu ulotu energii z tego drucika potrzeba dostarczać jakąś moc a co za tym idzie i energię a za nią trzeba płacić, kwestia tylko ile.
jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

 

a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

 

a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.

 

Można by było w rurze spiro np fi 250mm umieścić kilka o mniejszej średnicy i w nich zamontować "druciki". Teraz, jakie długie te rury, czy 1m wystarczy.

Pył nie osadza się na drucikach tylko na ściankach rury. Druciki powinny mieć ostre wypustki aby prowokować wyładowanie niezupełne, czyli ulot energii.

Pod liniami WN słychać ulot jako trzeszczenie. W filtrze zapewne też trzeba doprowadzić do takiego trzasku, aby działał prawidłowo.

Duże elektrofiltry czyści się udarowo czyli uderza się w elektrody z których opada pył na dno zbiornika.

Zastanawiam się czy nie można by zbudować sobie takiego elektrofiltru, skoro jest konstrukcyjnie prosty w wykonaniu.

Tu przykład elektrofiltru do kopciucha http://sterownikitech.pl/elektrofiltr-st-360,id90.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1m wystarczy, z tym, ze ja bym dał jedna rurę osłonową ale taka ze 315mm lub więcej a w środku kilkanaście cieńszych z elektrodami w środku. Pozostało by tylko dobrać wielkość napięcia WN i opracować sposób czyszczenia. tutaj jest trochę inaczej rozwiązane i w zasadzie gotowce Edytowane przez Slawko123
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeden drucik, to raczej mało. raczej powinno ich być kilkadziesiąt i nie drucików a precików o przekroju co najmniej kwadratowych, a jeszcze lepiej o bokach wklesłych, umieszczone prostopadle do przepływu powietrza z możliwością mechanicznego otrzepywania. Po mechanicznym otrzepaniu pył spada do komory poniżej.

 

a czy są stosowane w domowych instalacjach? raczej nie.

Ja w miedzyczasie pogrzebalem. Przyklad honeywell f50. Sam wklad elektrostatyczny 12x20" mozna znalezc za 150$. Drugie tyle zasilacz. Wydaje sie to byc za wielka woda popularne w domach.

 

Samorobki bym sie nie podjal. Potrzebny jest wysokonapieciowy (kV) zasilacz i precyzyjne kontrolowanie pradu w drucikach. Za duzy prad spowoduje wzrost wydzielania ozonu.

 

Po hamerykansku sie googluje electronic filter a nie electrostatic.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja w miedzyczasie pogrzebalem. Przyklad honeywell f50. Sam wklad elektrostatyczny 12x20" mozna znalezc za 150$. Drugie tyle zasilacz. Wydaje sie to byc za wielka woda popularne w domach.

 

.

ale ten honeywell f50 to jest prawie to samo co to

 

a tutaj mozna kupic poszczególne komponenty

Edytowane przez Slawko123
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale ten honeywell f50 to jest prawie to samo co to

 

a tutaj mozna kupic poszczególne komponenty

 

Najmniejszy jaki tam znalazlem, to 10x16". Biorąc pod uwagę polę powierzchni i co producent pisze dla większych rozmiarów, to minimalny rekomendowany przepływ, na poziomie 400m3.

Nie wiem, z czego wynika minimalny rekomendowany przepływ i co złego się stanie po zejsciu poniżej. Ale pi razy oko 2.5raza za duże toto. PRzydałoby się 8x8 cali. Minimalny przseplyw bylby 170m3.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może zamiast różnego rodzaju filtrów zastosować jeden - samoczyszczący się "filtr żwirowy" w postaci Żwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepła.

Badania na zawartość smogu przed i za ŻGWC:

http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf

na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:

http://taniaklima.pl/files/DFN2006_Pasaz_innowacyjny_B_Szponar.pps

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może zamiast różnego rodzaju filtrów zastosować jeden - samoczyszczący się "filtr żwirowy" w postaci Żwirowego Gruntowego Wymiennika Ciepła.

Badania na zawartość smogu przed i za ŻGWC:

http://www.taniaklima.pl/files/smog-przed-i-za-gwc.pdf

na zawartość zanieczyszczeń biologicznych:

http://taniaklima.pl/files/DFN2006_Pasaz_innowacyjny_B_Szponar.pps

Zmierzyli przez jeden dzień nowy GWC? A gdzie pomiary po latach jak już się zabrudzi? Przecież z tego badania nie można wyciągnąć żadnych wniosków na okres dłuższy niż dzień pomiaru.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

samoczyszczący się "filtr żwirowy"

 

Masz jakieś badania takiego złoża po 10 czy 20 latach filtrowania? Może chociaż zdjęcia? Lata zbierania syfu nie powodują pogorszenie jakości powietrza które przez co przepływa i że nie pojawia się tam żadne życie? Pewnie to nie przypadek, że zdjęcia z rozbiórki takiego starego, samoczyszczącego się filtra są nie do znalezienia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...