Lysek 07.03.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Witam, Panowie mam pytanko, jako iż na początku kwietnia ruszam z budową garażu chciałem zapytać o pewną kwestię która związana jest z instalacją elektryczną ( oczywiście wezwę elektryka, chciałbym tylko się co nie co dowiedzieć ) Przyłącz w domu to 12,5 KW, zabezpieczenie 25A ( prąd trzy fazowy). Odległość garażu od domu około 15m. Jakieś trzy lata robiliśmy remont w domu (kanadyjczyk) i podczas remontu w podłodze elektryk puścił mi od skrzynki bezpieczników aż na zewnątrz kabel ( 5 x 1,7 mm ( 1,7 ma drut miedziany, mierzyłem go suwmiarką cyfrową i taka grubość mi wyszła razem z otuliną 3,1mm). Miał być to prąd pod jakies oświetlenie wokół domu itp. Ale zrodził się problem ponieważ w garażu który wybuduje chciałbym podłączyć kompresor którego silnik ma 7,5 KW. Kabel który mam wypuszczony na zewnątrz chyba jest za słaby jak na tą moc silnika? Dzisiaj robiłem rozeznanie i mógłbym sprobować wpuścić kabel przez strych do skrzynki z bezpiecznikami tylko jakiej powinien być grubości żeby się nie grzał i spokojnie współpracował z tym kompresorem? W związku z tym że kabel będzie puszczony przez strych to długość kabla do garażu będzie wynosiła jakieś 30-35m metrów. Czy pod ten kabel dorabia się jakieś bezpieczniki? Jak tak to do tych istniejących domontowuje się nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.03.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 A kompresor ile faz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 07.03.2018 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 3 fazowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.03.2018 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 3 fazowy Masz 5x 2,5mm2 troszkę oszukane ale powinno wystarczyć do tego kompresora, zabezpieczenie 3x16A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 07.03.2018 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Do tego dochodzi jakieś oświetlenie garażu ale to wiadomo żarówki ledowe biora tyle prądu co nic...A bezpieczniki da się dołożyć osobne tylko dla garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 07.03.2018 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Połączenie tego kabla 1,7 mm( miałby około 5 metrów) a pozostałe około 15 metrów dołożenie kabla 4 mm ma jakiś sens czy to się mija z celem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 07.03.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Połączenie tego kabla 1,7 mm( miałby około 5 metrów) a pozostałe około 15 metrów dołożenie kabla 4 mm ma jakiś sens czy to się mija z celem? Nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 07.03.2018 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Gniazdo pod taki kompresor 400v 16 czy 32A?Te bezpieczniki można spokojnie dołożyć i nie trzeba się wpinać pod istniejące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 07.03.2018 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 ( oczywiście wezwę elektryka, chciałbym tylko się co nie co dowiedzieć ) Oczywiście nikt nie wątpi w to, że elektryka wezwiesz, to jest przecież oczywiste... Te bezpieczniki można spokojnie dołożyć i nie trzeba się wpinać pod istniejące? Elektryk będzie wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lysek 08.03.2018 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Oczywiście nikt nie wątpi w to, że elektryka wezwiesz, to jest przecież oczywiste... Elektryk będzie wiedział. Pewnie, że będzie wiedział ale zapytać żeby mieć też jakieś o tym pojęcie to przecież nic złego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 08.03.2018 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Pewnie, że będzie wiedział ale zapytać żeby mieć też jakieś o tym pojęcie to przecież nic złego Jasne, że nic złego... kto pyta nie błądzi. Zapytaj więc wykonawcę czy zna PN-IEC 60364. I powiedz mu że przewody i kable określa się w przekroju poprzecznym a nie w średnicy. Aha, byłym zapomniał - zapytaj tego elektryka czy zna układ sieciowy i jak (w zależności o tego układu) zamierza zrealizować ochronę przeciwporażeniową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania