Ile pyłu PM 2.5 wdychamy w domu z rekuperacją mechaniczną.


Recommended Posts

W przyszłym tygodniu będą mi montować wentylację AIR pack 400 Home i też spodziewam się problemu z zaciąganiem dymu w kominów sąsiadów . Co sądzicie o zainstalowaniu takiego przelotowego filtra węglowego pomiędzy centralą a skrzynką rozprężną już w obwodzie nawiewu ? https://grower.com.pl/pl/p/Filtr-weglowy-CAN-In-Line-1000-mh-200-mm-kanalowoliniowy/3894 . Teoretycznie przepustowość takiego filtra jest 2-3 razy większa niż samej centrali , dodatkowo łatwy montaż , bo wystarczy przeciąć rurę Sonodec termoflex 200mm i wpiąć ten filtr do instalacji . Mam też cały 25 litrowy worek bardzo dobrej jakości węgla aktywnego z dodatkiem srebra , więc mógłbym okresowo wymienić węgiel w tym filtrze.

 

Najpierw i tak trzeba "odkurzyć" powietrze a potem dopiero węgiel na smrodek "gazowy", więc dodatkowe filtry przed rekuperatorem są niezbędne. Też tak myślałem, że wystarczy węglowy i zapchałem go "PMami". Filtr raczej dobry, tylko przy wymianie węgla trzeba uważać , aby nie było wolnej przestrzeni, przez którą przedostawałoby się powietrze bezpośrednio omijając węgiel. Mam filtr podobny, ale w "szafie" za rekuperatorem na nawiewie.

Edytowane przez Stermaj
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 251
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

oczywiście jakiś fitr wstępny przed reku jest niezbędny , natomiast filtr węglowy tak jak pisałem ma być już za reku.

Stermaj możesz wrzucić fotkę swojego filtra węglowego ?

 

Fotki nie mam ale wyglądał tak https://allegro.pl/can375-stalowy-filtr-weglowy-1000-1200m3-fi-200mm-i6345678153.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Quarz napisał:

 

 

Zwróć jednak uwagę na to, że w pewnych warunkach zwiększając przepływ zmniejszasz klasę filracji i tak z filtra wstępnego G5 "robi się" G3

i analogicznie jest z innymi filtrami.

 

Nie rozumiem ku czemu zmierzasz ...

1 nie używam filtra G5

2 nie ma takich filtrów , jak juz to F5

3 filtry wstępne jak sama nazwa wskazuje są "wstępne" i zasadnicza filtracja odbywa się dalej więc przepływ nie odgrywa tu istotnej roli

4 systemy filtracyjne zawsze powinny mieć nominalny przepływ minimum 1,5 x max wydajność rekuperatora , ten "zapas" gwarantuje nam niższe opory i "pojemność" na zanieczyszczenia

5 warto przeczytać cały ten temat od początku , wiem że to juz 12 stron ale naprawde warto bo ludzie opisują tu niezłe konstrukcje i rozwiązania a na dodatek są wyniki pomiarów skuteczności tych systemów filtracji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najprościej jak mogę wytłumaczyć z własnej praktyki a nie teoretycznie: zwiększając przepływ ponadnormatywnie zmniejszam skuteczność filtracji na danej grupie czy pojedynczym filtrze- dodałem w pewnych warunkach. Wątek jest mi znany od 15 lat niekoniecznie z tego forum dlatego się tak nie podniecam chwilowymi pomiarami i opisem domowych "wynalazków" występujących na rynku od dawna.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zwiększając przepływ ponadnormatywnie zmniejszam skuteczność filtracji na danej grupie czy pojedynczym filtrze.

 

czyli za mała powierzchnia filtrów i prawdopodobnie zapchane syfem

piszę to nie "teoretycznie" ale tylko to co pomierzyłem w praktyce , rekuperator ma max wydajność 350m3/h zatem skrzynię filtracyjną zamówiłem na 550m3/h i nie zauważyłem aby znacząco jakość filtracji malała gdy filtry są czyste . Gdy sa mocno zabrudzone to jest taka mozliwość - mstaram się do tego nie dopuścić w trosce o czystość filtra węglowego

gdybym teraz z wiedzą z tego forum zamawiał skrzynię filtracyjna to byłaby o przepływie 700m3/h . Ze wzgledu na ogromną ilość zanieczyszczeń filtry muszę wymieniać znacznie częściej niż bym chciał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

rozumiem,że ten filtr masz umieszczony w jakiejś skrzynce ?

 

Opisywałem już w tym wątku jak mam zrobione. Filtr jest w "szafie", wykonanej z OSB, za rekuperatorem, z niej rozchodzą się nawiewy. Piszę szafa bo jak nie było jeszcze w niej filtra to mogłem sobie w niej posiedzieć dla relaksu :) Teraz oprócz filtra siedzi jeszcze klima i już nie ma dla mnie miejsca :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

2 dni temu wymieniłem komplet F7 (1 miesiąc uzytkowania ) F9 (2 miesiące uzytkowania ) gdyż podczas kontroli po prostu bardzo smierdziały , a F7 miała kolor grafitowy

 

przy okazji zrobiłem pomiar skuteczności nowego zestawu

na zewnątrz PM2.5 290-300ug/m3 z nawiewu 18 ug/m3

Edytowane przez Quarz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 dni temu wymieniłem komplet F7 (1 miesiąc uzytkowania ) F9 (2 miesiące uzytkowania ) gdyż podczas kontroli po prostu bardzo smierdziały , a F7 miała kolor grafitowy

 

przy okazji zrobiłem pomiar skuteczności nowego zestawu

na zewnątrz PM2.5 290-300ug/m3 z nawiewu 18 ug/m3

 

Przy jakim przepływie ten pomiar. Z doświadczenia wiem, że skuteczność zależy od przepływu. Też wymieniałem, po 1,5 miesiąca, kieszeniowy F9 i wstępny G4. Skuteczność spadła z 30 razy do 5 razy przy przepływie około 120m3/h. Mam "PMocjanta", który wyłącza mi wentylatory w rekuperatorze jak PM2,5 przekroczy 500% czyli 125ug/m3. Mogę oczywiście to sobie dowolnie ustawiać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Przy jakim przepływie ten pomiar. Z doświadczenia wiem, że skuteczność zależy od przepływu. Też wymieniałem, po 1,5 miesiąca, kieszeniowy F9 i wstępny G4. Skuteczność spadła z 30 razy do 5 razy przy przepływie około 120m3/h. Mam "PMocjanta", który wyłącza mi wentylatory w rekuperatorze jak PM2,5 przekroczy 500% czyli 125ug/m3. Mogę oczywiście to sobie dowolnie ustawiać.

 

25m3/h

Ten przepływ pozwala utrzymać wilgotność pomieszczeń na poziomie 45% . Normalnie gdy prognoza pogody jest pomyślna (jest jakikolwiek wiatr) działa program automatyki który pomiędzy 9:00-15:00 zwiększa przepływ do 50m3/h . W ten sposób oszczędzam filtry i węgiel aktywny aby w godzinach smogowego szczytu 16-8 nie pracowały na zwiększonym przepływie .

Dookoła jest taki syf ze przy większych przepływach filtr F7 zatykałyby sie po 2 tygodniach

 

Czy naprawdę potrzebny jest przepływ 120m3/h ? sądzę ze wystarczyłoby 60m3 a straty ciepła byłyby 2x mniejsze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

obiecałem zamieścić fotke skrzyni

[ATTACH=CONFIG]423432[/ATTACH]

 

z ciekawości wyjąłem kasety by sprawdzić jak wygląda zestaw F7 / F9 po 2 tygodniach użytkowania

[ATTACH=CONFIG]423433[/ATTACH]

 

:jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop::jawdrop:

 

Jaworzno ma herb , zatem tenże szlachetną tkaninę przekaże naszemu prezydentowi by dumnie powiewała na maszcie w roli flagi naszego miasta .... z motto :

"Jaworzno w zasadzie prawie nie ma smogu, problem bywa okresowy i tylko w niektórych miejscach"

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,167289,24250644,pawel-silbert-jaworzno.html

 

Ech, znalazłem w wolnej chwili Twojego posta Quarz.

Teraz ciekawie można porównać co mówi władza, a co zewnętrzne badania.

 

http://next.gazeta.pl/next/56,151003,24518204,13-z-50-miast-z-najwiekszym-smogiem-europy-jest-w-polsce-najgorzej.html

 

"13 z 50 miejsc Europy z najgorszym powietrzem znajduje się w Polsce. Jaworzno w czołówce."

 

Sory za dubla.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ech, znalazłem w wolnej chwili Twojego posta Quarz.

Teraz ciekawie można porównać co mówi władza, a co zewnętrzne badania.

 

http://next.gazeta.pl/next/56,151003,24518204,13-z-50-miast-z-najwiekszym-smogiem-europy-jest-w-polsce-najgorzej.html

 

"13 z 50 miejsc Europy z najgorszym powietrzem znajduje się w Polsce. Jaworzno w czołówce."

 

Sory za dubla.

 

DZIĘKI za link !!!

to kolejny dowód że dane z np Airly są w pewien sposób manipulowane , bo rozbieżność jaką widzę pomiędzy moim czujnikiem PM 2.5 a stężeniami na stronie jest czasami 2 krotna

kopciuchy w Jaworznie mają sie dobrze bo interwencje Jaworznickiej straży miejskiej sprowadzają się do :

" to tamten sąsiad do nas zadzwonił "

jedyna rada to natychmiast kierować sprawy do sądu grodzkiego za : zatruwanie powietrza , uniemożliwianie korzystania z naszej działki , oraz odszkodowanie za spadek wartości naszej nieruchomości - jak sobie podliczą koszty sądowe to taniej wyjdzie zmienić kopciucha na piec klasy 5

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...