Kaizen 11.07.2019 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 1. ogólnie rekuperator/wentylację na czas uruchomienia klimy mozna śmiało wyłączyć,także to nie problem. W szczelnym domu, w którym są ludzie nie możesz wyłączyć. Żeby stężenie CO2 utrzymywało się w mojej sypialni przy 2 osobach poniżej 800ppm reku musi chodzić na min 60%. 2 Co do wykresu - czy to nie jest trochę mały spadek temperatury przy 2 godzinach pracy klimy ? Mnie mocno zdziwiło, że klima odpalona 2 pomieszczenia dalej (i jeszcze pod prąd wentylacji) tak bardzo wpływa. 3. dodatkowa jednostka chłodząca z wymiennikiem wodnym - niestety nie znalazłem nic sensownego (skutecznego, bez dużych kosztów ) Do jakiej temperatury schłodzisz tym powietrze? Z klimy wypada u mnie 5* i kilka razy więcej powietrza, niż z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7699201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 11.07.2019 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2019 W szczelnym domu, w którym są ludzie nie możesz wyłączyć. nie wiem jak inne, ale u mnie nawet jak jest wyłączona, to wentylator wykonuje minimalne obroty dla zapewnienia dopływu powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7699228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 18.08.2019 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Mam kolegę, który zamontował u siebie chłodnicę wodną ( a właściwie 3 chodnice ) na nadmuchu rekuperatora do domu. Chłodnice razem mają ok. 9kW, natomiast samo schładzanie wody odbywa się za pomocą Gruntowego wymiennika ciepła. Więcej szczegółów, wraz z praktycznym opisem przydatności takiego rozwiązania wkrótce ( na razie zamontowany, lecz jeszcze nie przetestowany ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7709088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.08.2019 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 Mam kolegę, który zamontował u siebie chłodnicę wodną ( a właściwie 3 chodnice ) na nadmuchu rekuperatora do domu. Chłodnice razem mają ok. 9kW, natomiast samo schładzanie wody odbywa się za pomocą Gruntowego wymiennika ciepła Jakież to potwory, żeby przy wodzie o temperaturze kilkunastu stopni mogły chłodzić powietrze o temperaturze nawet 30* z taką mocą? I ile tysięcy m3/h trzeba pompować powietrza, żeby te 9kW przetransportowało? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7709115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 18.08.2019 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2019 nie wiem, dowiem się - choć osobiście również wydała mi się ta moc bardzo duża w porównaniu do ponoć niedużych rozmiarów.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7709128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekgmail 30.08.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2019 Reasumując dyskusję, bo mam wrażenie że odbiegliśmy od pytania zadanego w temacie (albo ja źle czytam a) Instalować klimatyzacje jako bypass do nawiewu rekuperatora (wtedy rozumiem, w wszystkich pomieszczeniach mamy chłodniejszą temperaturę) b) Instalować klimatyzację jako osobny element np. jedną jednostkę do największego pomieszczenia ? Nie wiem jak u Was, ale u mnie z punktu widzenia praktycznego instalacji dużo prostszym rozwiązaniem jest umieszczenie jednostki reku na ścianie i podłączenie do rekuperatora - zero że tak powiem kombinacji montażowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7712175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 no tak, ale w przypadku wpięcia się z klimą do kanałów rekuperatora powstaje problem z możliwą wilgocią w kanałach/nawiewach. Po przeanalizowaniu wszystkich + i -, wydaje mi się, że mimo wszystko lepszym rozwiązaniem jest montaż osobnej klimy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7717867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 no tak, ale w przypadku wpięcia się z klimą do kanałów rekuperatora powstaje problem z możliwą wilgocią w kanałach/nawiewach. Z klimy powietrze masz suche jak pieprz. Więc takiego problemu nie problem. Problemem będzie zakłócenie pracy wentylacji - bo dokładając powietrza do nawiewów zwiększysz prędkość przepływu a tym samym opory w nawiewie kilkakrotnie. Wywiew będzie miał mniejsze opory i masz w domu podciśnienie. IMO osobna klima to minimum ryzyka i wystarczająca użyteczność również w dalszych pomieszczeniach, jak umieścisz tam, gdzie najcieplej się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7717877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Problemem będzie zakłócenie pracy wentylacji - bo dokładając powietrza do nawiewów zwiększysz prędkość przepływu a tym samym opory w nawiewie kilkakrotnie. Wywiew będzie miał mniejsze opory i masz w domu podciśnienie. Ja zakładam korzystanie z klimy przy wyłączonej rekuperacji ( np. na 1-2 godziny ) osobna klima to minimum ryzyka i wystarczająca użyteczność również w dalszych pomieszczeniach. problem się robi jak się ma na parterze salon, a na poddaszu pokoje/sypialnie i by się chciało obniżyć o kilka stopni temp. na obu piętrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7717933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Ja zakładam korzystanie z klimy przy wyłączonej rekuperacji ( np. na 1-2 godziny ) IMO złe rozwiązanie. Stężenie CO2 szybko rośnie i robi się niekomfortowo. W domu (jeszcze) nie eksperymentowałem - w samochodzie po kwadransie zamkniętego obiegu CO2 wzrosło ponad 1800ppm. problem się robi jak się ma na parterze salon, a na poddaszu pokoje/sypialnie i by się chciało obniżyć o kilka stopni temp. na obu piętrach Czytałeś Ten wątek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7718015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzyn22 19.09.2019 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 dzięki za link, wiele wyjaśnia - m.in. włączenie klimy na 1-2 h może niewiele dać. Kolejna sprawa - rozwiązanie z klimą na półpiętrze w związku z rozkładem pomieszczeń i potencjalnego umieszczenia jednostki zewnętrznej się niestety u mnie nie sprawdzi < że też nie pomyślałem o tym na etapie budowy.. > Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7718048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.09.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 ja przy montażu reku zdecydowałem się na chłodnicę wodną zasilaną z pompy ciepła (9-10*C) efekt jest taki przy I biegu (170m3/h) temperatura zewnętrzna 33,3*C za reku 27,0*C na wylocie z anemostatu 20,8*C - pietro 33,3 *C 27,0 22,2*C - parter kanały do parteru lecą w posadzce piętra bez izolacji i stąd różnicatermometry elektroniczne jak porównałem z ComfoControl aplikacja do reku różnice 1 - 0,1*C 2- 0,3*Cczekam teraz na okres grzewczy bo też woda z c.o. poleci na chłodnicę i będzie podgrzewać.dla mnie efekt satysfakcjonujący, nie myślę o chłodzeniu bo do tego go mam klimakonwektory na piętrze, najważniejsze że nie podgrzewam dodatkowo wentylacją powietrza latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7718049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 19.09.2019 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 tak to wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236786-rekuperacja-skuteczne-ch%C5%82odzenie-latem/page/3/#findComment-7718096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania