grv 27.09.2019 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Tak, normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7720371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.09.2019 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2019 Tak, normalne. Jak to? Pompa nawet jak kocioł nie grzeje ma chodzić cały czas na 100%? A jak grzeje to moduluje moc pompy do mocy kotła? Nie da się wyłączyć aby nie chodziła jak nie grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7720517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 28.09.2019 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Czy to jest normalne? Masz czujkę pogodową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7720701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.09.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2019 Tak, sterownie jest na cw400 za pomocą temp zewnętrznej z punktem początkowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7720734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 29.09.2019 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2019 Kocioł z pompa włącza się co kilkanaście minut i pompa pracuje na 100% i tak ciągle mimo że ani razu nie włącza się palnik bo nie ma potrzeby. O co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7721059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 30.09.2019 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Kocioł z pompa włącza się co kilkanaście minut i pompa pracuje na 100% i tak ciągle mimo że ani razu nie włącza się palnik bo nie ma potrzeby. O co chodzi? Wszystko jest ok. Kocioł jest sterowany pogodówką. W związku z tym pompa pracuje, aby wymuszać ruch czynnika w instalacji i w odniesienie do jego temperatury i temp. zewnętrznej oraz ustawionej krzywej grzania kocioł decyduje czy ma włączyć palnik i z jaką modulacją. Gdyby pompa nie działała, to temp. czynnika nie była by sprawdzana na bieżąco. Czy ma pracować na 100% ? To zależy od tego jaką masz instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7721510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.09.2019 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Co znaczy jaką mam instalację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7721542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 30.09.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 Nie bardzo rozumiem, w czym masz problem. W instalacji sterowanej 100% pogodowo (sterowanie tzw. jakościowe) pompa ma chodzić cały czas.W instalacji sterowanej termostatem (sterowanie tzw. ilościowe) pompa rusza po ruszeniu kotła (podaniu żądania grzania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7721579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.09.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2019 No właśnie w tym, że nie wiedziałem i nie rozumiem dlaczego jak kocioł nie musi grzać 12h ale jest tryb zimowy bo już za oknem temp spada to pompa ma chodzić na 100% praktycznie non stop.Teraz wiem, że to normalne i nie będę się głowił. Myślałem, że mam coś skopane w ustawieniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7721591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 08.10.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Teres u mnie jest problem z pompa kotła, tryb zimowy, temp w domu 22 a zadana załóżmy 20, kocioł nie grzeje. Wchodzę do menu serwisowego w diagnozę a tam pompa co 100% i cały czas pracuje, mimo czasu wybiegu 30min i sterowanie pompa za pomocą mocy. Na kotle junkers cerapur Smart w menu serwisowym 2 sterownie pompa ustawione jako inteligentne bodajże cyfra 4. Czy to jest normalne? Witam, Jeśli podejrzewa Pan nieprawidłową pracę kotła, czy też pompy obiegowej, prośba o kontakt z Autoryzowanym Serwisantem Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajdzie Pan zakładkę Autoryzowany serwis, gdzie podając nazwę swojej miejscowości lub kod pocztowy znajdzie Pan techników w swojej okolicy. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7724336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 08.10.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2019 Weź sobie jaj nie rób. wasi konsultanci nie potrafią wyregulować cw400.konsultant na forum zreszta ma jeszcze mniej pojęcia bo ciągle na pytania odsyła do infolinii i serwisantów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7724393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerpen 06.11.2019 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2019 Witam na forum. Mój zestaw to Junkers Cerapur Smart ZWB 28-5C+CW400. Regulacja wg temp zewnętrznej, wpływ pomieszczenia 6, ale dąże do 0. Pompa w trybie grzania (06:00-21:00), nawet jak palnik nie pracuje, chodzi cały czas. Serwisant mówi, że tak nie powinno być. Polecił zmienić niektóre ustawienia, ale nic nie to nie dało. Sam zmieniłem w menu Char.wykreślna pompy z Delta 2 na Sterowanie mocą. Teraz po wyłączeniu palnika pompa nadal pracuje cały czas, ale z mocą 10%. Jest dużo ciszej i oszczędniej. Pytałem serwisanta, mówi, że można bez obaw tak ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7734408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.11.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 a patrzyłeś jak masz ustawioną regulację pompy w menu serwisowym 2.1E? tam jest możliwość załączania pompy wraz z palnikiem lub "inteligentnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7734973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerpen 07.11.2019 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2019 Tak, patrzyłem. Ustawione na 4 czy 5 pompa chodzi cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7735041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.11.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2019 Wybacz ale nie doczytałem- piszesz o trybie grzania. W tym trybie pompa będzie pracować nawet przy wyłaczonym palniku żeby czujnik miał bieżący sygnał o temperaturze wody w układzie. tak ostatnio wyczytałem. można też sprawdzić czas wybiegu pompy CO po wyłączeniu palnika ale ja się tym parametrem nie bawiłem i nie znam efektu zmiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7735205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerpen 11.11.2019 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2019 Wybacz ale nie doczytałem- piszesz o trybie grzania. W tym trybie pompa będzie pracować nawet przy wyłaczonym palniku żeby czujnik miał bieżący sygnał o temperaturze wody w układzie. tak ostatnio wyczytałem. można też sprawdzić czas wybiegu pompy CO po wyłączeniu palnika ale ja się tym parametrem nie bawiłem i nie znam efektu zmiany Czas wybiegu pompy jest ustawiony na standartowe 3minuty, ale pompa chodzi cały czas. Dałbym sobie rękę uciąć, że w zeszłym sezonie pompa chodziła tylko z palnikiem + te 3 minuty włąsnie, ale 100% pewności nie mam. Teraz poza czasem pracy palnika chodzi na 10% i jest ok, jest jak pisałem cicho i ekonomiczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7736475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knz 29.09.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2020 Cześć, nie zakładając nowego tematu o steroniku CW 400 zapytam tutaj Posiadam kocioł Junkers Cerapur Compact ZWB 24-1DE oraz sterownik Bosch CW 400 - wersja oprogramowania NF 18.05 W ustawieniach sterownika klikając w przycisk Info pojawia się menu: Ogrzewanie; C.W.U; Ins sol; Temperatura zewnętrzna; Informacja systemowa; i powinna być (według instrukcji) jeszcze zakładka "Zużycie energii" której nie ma. Czy w waszych sterownikach ta zakładka jest dostępna? Proszę o podpowiedź jak wywołać funkcję Zużycie energii aby była dostępna. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7844475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinszrk 16.11.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2020 Obniż sobie punkt końcowy do 50-60 stopni, mało kto już daje grzejniki na temperatury 70/50. Zwiększ wpływ pomieszczenia do 5-7K. Cały czas Ci przegrzewa? Zobacz jeszcze czy zmiana typu budynku coś pomoże. Witam chciałem zapytać co to znaczy Wpływ pomieszczenia: 3K Sposób obniżenia: Próg. temp. pomieszczenia nie bardzo rozumiem tych dwóch pojęć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7860773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 18.11.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2020 Witam chciałem zapytać co to znaczy Wpływ pomieszczenia: 3K Sposób obniżenia: Próg. temp. pomieszczenia nie bardzo rozumiem tych dwóch pojęć. Pozdrawiam Kiedy kocioł pracuje na krzywej pogodowej ustawia sobie temperaturę zasilania wg niej. Jeżeli w pomieszczeniu jest chłodniej niż powinno być podnosi temperaturę zasilania o 3K w stosunku do tej, która wynika z krzywej. Jeżeli w pomieszczeniu jest za ciepło obniża temp. zasilania o 3K w stosunku do krzywej. Jak masz dobrze ustawioną krzywą temp. w pomieszczeniu powinna być stabilna, ale jak są jakieś nadmierne zyski ciepła np. to kocioł obniży temp zasilania, jak otworzysz okna i się wychłodzi, podniesie temp zasilania do czasu dogrzania pomieszczenia do właściwej temperatury. Czyli to automatyczna korekta krzywej grzewczej o kilka K w górę lub w dół, ale tylko w razie potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7861334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rdboy 28.11.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Dzień dobry mam podobny problem tzn posiadam cw400 ogrzewanie podłogowe , na zasilaniu gazem na podłodze mam 40 stopni a jak zasilam kominkiem to max 25 a jak nie grzeje niczym to podłoga ma 20 stopni . Nie wiem co może być powodem ze tak wolno odbiera ciepło z kominek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/236793-cw400-ustawienie-pogod%C3%B3wki/page/2/#findComment-7864528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania