Kaizen 09.06.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Do mieszkania mam przyłącze prądu 3-fazowe, 9kW. Więc licząc dodatkowo pompę ciepła 9kW wychodzi mi, że powinienem mieć 18kW. Moc znamionowa PC nic nie mówi o poborze prądu. Jak bez grzałek - to pewnie pobór góra 3kW. Więc tym tokiem rozumowania ze 12kW by bywtarczyło. Tyle, że płyta potrafi wziąć ponad 7kW, do tego PC niech odpali - i dorzucenie do tego czajnika powoduje osiągnięcie mocy przyłączeniowej. Tyle, że moc umowna jest uśredniana na 15 minut. Więc taki czajnik czy grzałka w zmywarce pewnie zdąży się wyłączyć i średnia wyjdzie OK. To, co faktycznie może dokuczać to wielkość zabezpieczenia i rozłożenie mocy na fazy. Dlatego trzeba patrzeć na moc zabezpieczenia i moc odbiorników, które do danej fazy zamierzasz podłączyć - i dopiero z tabeli dobrać do tego moc umowną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania