Więc?

 

Zgaduję, że tym, co im komfort spada nie odpala się CO w okienku dziennym przez zyski słoneczne i bytowe przy sterowaniu temperaturą powietrza.

Jak w okienku dziennym CO załaduje sensowną ilość kWh w podłogę, to potem jeszcze kilka godzin temperatura rośnie przez ogrzanie podłogą + zyski bytowe + słoneczne. Jak podłoga nie dostanie kWh w okienku dziennym to zyski bytowe i słoneczne nie wystarczą do utrzymania komfortu (przynajmniej w większe mrozy).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć, @Angelo - widać, że rozterki jak u mnie przed zakupem. Będzie dobrze. Mój wykonawca zrobił mi podejście pod sterowanie do każdego pomieszczenia - ale poczytałem trochę forum i porozmawiałem z ludźmi. Odpowiedź sobie na pytanie, jak często zmieniasz temperaturę - moi dwaj znajomi co mają termostaty w pokojach powiedzieli, że mają ustawili raz i zostawili. Druga zagwózdka to przy podłodze grzanej nawet jeśli termostat odetnie dopływ to jej bezwładność i tak spowoduje lekkie przegrzanie, a jak się ponownie załączy to trochę potrwa zanim grzać zaczenie. Przy grzejnikach może mieć to sens. Kolejne przeciw, to pompa musi mieć odpowiedni zład wody i przepływ - jeśli dasz za dużo termostatów, to trzeba dać bufor - a to znów dodatkowe koszty. Odnośnie doboru pompy, moja jest lekko przewymiarowana, ale na szczęście jej modulowana moc spokojnie pozwala na ciągła pracę do około +8 stopni - warunek nie może być słońca, bo mi szybko nagrzewa dom i się pompa wyłączy. Jeśli zamierzasz grzać z przerwami typu 5 godzin w taniej, coś dogrzać w ciągu dnia - to nie będzie problemu z taktowaniem. Nie zakładaj też czarnego scenariusza typu -20 przez cały tydzień :) Na stronie portpc są wykresy temperatur dla różnych stacji warto też zapoznać się z historią temperatur w miejscu gdzie mieszkasz - u mnie już dawno nie było niżej niż -11 i to kilka godzin w ciągu roku więc ogólnie śpię spokojnie - i tak płacę mniej za ogrzewanie domu niż za CO mieszkając w bloku.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Włączę się do dyskusji, gdyż jestem użytkownikiem pompy Panasonic 9kw T-Cap, a nie sprzedawcą/montażystą czy ukrytym naganiaczem.

Kupując pompę ciepła trzeba mieć świadomość, że nie każdy producent ma autoryzowany serwis, gwarantem jest montażysta/sprzedawca.

Kolejny problem to dostępność części. Niektórzy jak i nie większość, producentów ma swoje magazyny części poza granicami Polski.

Moja pompa zepsuła się po 1.5 roku pracy, padł zawór 4-drożny w jednostce zewnętrznej. Raczej nie powiedziałbym ,że było to wynikiem marnej jakości produktu Panasonica, gdyż ten sam zawór montuje wielu innych producentów. Po prostu przypadek losowy. Ale cały problem był w tym,że gwarantem jest firma, która montowała pompę. Firmie tej zajęło 1.5 tyg aby naprawić pompę . Magazyn części znajduje się w Niemczech, sam transport trwał 2 dni, ale instalator maił inne sprawy na głowie niż naprawa pompy. Na szczęście pompa zepsuła się poza okresem dużych mrozów i poradziła sobie na grzałce elektrycznej. Teraz kupując pompę przede wszystkim kierował bym się sposobem polityki serwisowej oraz wybrałbym sprawdzonego instalatora blisko mojego domu. Byc może ponownie kupiłem by Panasonica ale u sprawdzonego instalatora.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W związku z niesamowicie małą awaryjnością pomp ciepła ,żeden serwis nie trzyma części od pomp ciepłą. Czas dostawy to właśnie 2-3 dni. Pompy ciepął posiadaja grzałki na takie wypadki.Podobnie jest w przypadku kotłów .

Ważne jest aby pompa ciepła miąła "markę ". Bardzo często bywam przy pompach które pojawiły się 7-10 lat temu i obecnie nie ma śladu po firmach . Nie mozna zdobyć elementów automatyki np. wyświetlacz a nawet czujnik temperatury na bazie układu scalonego z kompensacją długości kabla.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Mylisz dwa osobne obiegi. Jeden to obieg wody w układzie CO/CWU, np podłogówka czy wężownica zasobnika. A drugi to układ CWU, która leci z kranu. Dla tego układu musisz dać naczynie wzbiorcze. Dla pierwszego, dla zładu, zdaję się powyżej 260l, też musisz dać, bo naczynie w pompie będzie za małe.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mylisz dwa osobne obiegi. Jeden to obieg wody w układzie CO/CWU, np podłogówka czy wężownica zasobnika. A drugi to układ CWU, która leci z kranu. Dla tego układu musisz dać naczynie wzbiorcze. Dla pierwszego, dla zładu, zdaję się powyżej 260l, też musisz dać, bo naczynie w pompie będzie za małe.

 

Dzięki. Ja mam jedno zewnętrzne naczynie i inną PC (Atlantic) ale skoro jest to zależne od zładu (u mnie ok 75L) to jestem spokojniejszy :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...