Ja też mam wanasa 350 . Nigdy nie miałem innego więc nie mam porównania . dla mnie działa tak jak powinien . Z problemów to po montażu w pierwszą zimę skraplała mi się woda na obudowie od spodu , telefon na serwis i 2 dni wymienili cały wymiennik 2 min roboty bez gadania. Problem znikł . Moim zdaniem dobry sprzęt , kontakt z serwisem też dobry ( raz wytestowany ) . Filtry oczywiście robię sam .
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7767420
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje Panowie za opinie - chyba mój wybór też padnie na Wanasa 350. Czy możecie mi jeszcze powiedzieć jak działa ten "100% Bypass", faktycznie przy nagrzanej chacie latem i chłodniejszym wieczorze, jest to odczuwalne?

 

A samą sprawność odzysku ciepła jak oceniacie? Duże macie zimą różnice między wywiewem, a nawiewem? Zdradzicie nieco więcej z czego dorabiacie te filtry? :)

 

vietcong: Filtry antysmogowe masz na rekuperatorze, czy mówisz o jakichś dodatkowych filtrach na czerpni?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7770886
Udostępnij na innych stronach

latem rekuperator nie schłodzi pomieszczeń. nie ma się tu co czarowac. Wieje za słabo i nie ma czynnika chłodzącego. Co prawda Wanas oferuje ostatnio jakies dodatkowe urządzenia, które w połączeniu z rekuperatorem mają dawać ułudę chłodu, ale bądźmy szczerzy - bez klimatyzacji nie schłodzisz niczego.

Ja latem właczam reku tylko nocą. zby cokolwiek przewiało kanały.

 

Co do odzysku to ja jestem zadowolony - aktualnie u mni wygląda to tak:

temp. zew - 6,7

temp. pomieszczeń - 23,5

temp. powietrza nawiewanego - 21,1

temp. pow. wyrzucanego 14,5

 

filtry G4 dorabiam z materiału G4 kupionego gdzies na sieci. M5 zamawiam albo w wanasie albo gdzies na sieci.

Aktualnie mam zamontowane filtry antysmogowe F9, ale już przy F7 nie czułem w domu żadnego zapachu choć na dworze była masakra.

Aby nieco ochronic te filtry zamontowałem między czerpnią a rekuperatorem dodatkowy filtr (G3 albo mniej), który wyłapuje robactwo itp. - mam zdjętą siateczkę w czerpni, bo często mi się zapychała kurzem i owadami.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7773229
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...
Jak wygląda u was poziom wilgoci w domu? byłem u znajomego co ma wanasa 350 i wilgotność na poziomie 20%. Nie przeszkadza mu to wcale, dawniej mieszkał w bloku i mówił, że tam było jeszcze suchsze powietrze.

 

Czy uważasz, że problemy z niską wilgotnością to kwestia typu rekuperatora - w tym wypadku Wanasa? Chyba wszystkie rekuperatory bez odzysku wilogoci mogą - przy niektórych warunkach i zbyt intenstywnej wymianie - wysuszać za bardzo powietrze i sama marka urządzenia nie ma w tym względzie wielkiego znaczenia.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7783761
Udostępnij na innych stronach

Czy uważasz, że problemy z niską wilgotnością to kwestia typu rekuperatora - w tym wypadku Wanasa? Chyba wszystkie rekuperatory bez odzysku wilogoci mogą - przy niektórych warunkach i zbyt intenstywnej wymianie - wysuszać za bardzo powietrze i sama marka urządzenia nie ma w tym względzie wielkiego znaczenia.

 

Dokładnie , ja się bronię przed tym tak że zmniejszyłem siłę % pierwszego biegu ( który normalnie chodzi cały czas ) i wilgotność się zwiększyła - kwiatki zaczęły rosnąć :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7783781
Udostępnij na innych stronach

Jak wygląda u was poziom wilgoci w domu? byłem u znajomego co ma wanasa 350 i wilgotność na poziomie 20%. Nie przeszkadza mu to wcale, dawniej mieszkał w bloku i mówił, że tam było jeszcze suchsze powietrze.

 

Każde ogrzanie powietrza zmniejsza wilgotność względną. Żeby nie przesuszać w chłody są dwa wyjścia:

1. Nawilżać (ERV, nawilżacz, kwiaty, suszenie prania itp.)

2. Nie wentylować i kisić się w CO2 i smrodzie.

 

https://forum.muratordom.pl/showthread.php?343385-Suche-powietrze-w-domu-z-rekuperacj%C4%85&p=7600180&viewfull=1#post7600180

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7783784
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...

Witam, również posiadam Wanasa od niedawna w moim nowym domu i jest ok tylko pytanie jakie macie ustawienia? w sensie czy opcja BYPASS musi być cały czas włączona? zaznaczona "ptaszkiem" ? czy teraz kiedy mamy już sezon grzewczy musi być wyłączony żeby powietrze z zewnątrz nie schładzało pomieszczeń.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/239860-rekuperator-wanas/#findComment-7859022
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...