Witajcie,

 

Może ktoś powiedzieć jaki powinien być przepływ w takiej konfiguracji:

 

- pompa elektroniczna 32/80

- 7 obwodów po 60-90mb (w sumie jakie 70m2 ułożone co 15cm)

- połączenia i rury calowe

- rozdzielacz znajduje się na piętrze - jakieś 2m nad pompą

 

Pompa uruchomiona na max (ok 100w) a na 7 rotometrach przepływ ok 3l/m.

Chyba coś to nie gra...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Interesuje mnie sprawność instalacji.

Instalacja jest jeszcze przed pierwszą zimą a montaż trzeba rozliczyć. Muszę wiedzieć jakie przepływy powinny się pojawić żeby uznać, że instalacja spokojnie da radę ogrzać dom w zimie.

Teraz pompa chodzi na max (jednak 130W a nie 100W) i przepływy są w okolicy 1l/m (7 + 13 sekcji). Na samych 7 obwodach tak jak pisałem 3l/m.

Na niższym biegu (ok 60W) przepływy nie dochodzą nawet do 0.5l/m.

Z tego co czytałem to na mniejszych pompach ludzie mogą ustawić przepływy o jakich piszesz.

Podłogówki ok 180m2 ułożonych średnio co 15cm.

Edytowane przez Jeep
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

3l/min to przepływ zapewniający wystarczające grzanie nawet przy niskich temperaturach zasilania.

Na tym forum raportowana dla PC przeciętna to 1-1,5.

Zasadnicze pytanie to jakie źródło ciepła i jaka obliczeniowa temp. zasilania i powrotu.

Najlepiej to sięgnąć do tabel i policzyć, wychodząc oczywiście od zapotrzebowania na ciepło w skrajnych warunkach. Wydaje mi się bowiem, że obiegówkę masz znacząco przewymiarowaną, o ile długość najdłuższej pętli to mniej niż 90 m.

Zakładając, że masz prawidłowo wykonaną instalację, 3 l/min wystarczy w zupełności.

 

Całą moją podłogę - 138 m2 i 9 prawie równych pętli o łącznej długości ok 760m opędzam Wilo Yonos z poborem rzędu 60 W i przepływem przez każdą pętlę rzędu 2,8 l/min. Mógłbym zejść nawet poniżej 50 W omijając ciepłomierz i dodatkowy zawór T klimakonwektora.

 

Pozdrawiam

 

Pratchawiec

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedź.

Gdybym miał przy 60W przepływy 2l/m to w sumie mógłbym zamknąć temat. Wtedy mam pewność (zapas), że będę mógł wyregulować instalacje.

Główne pytanie jest takie czy jest to w ogóle realne dla takiej powierzchni podłogówki?

Zliczając wszystkie rotametry z dwóch rozdzielaczy całkowity przepływ to w sumie 20l/m przy 130W. Pompa wg producenta ma maksymalny przepływ 130l/m.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rotametry sprawdzone, część wymieniana dla pewności.

Dla pewności zostały również usunięte wszystkie zawory (zwrotny, mieszający).

Zostało sprzęgło - pompa - rozdzielacz - sprzęgło.

Być może będzie grzać - ale pompa raczej by musiała chodzić na pełnych obrotach (130W).

Jeżeli uda się zrobić 2l/m to będę spał spokojnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 weeks później...

Kontynuacja problemu. Pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczem woda płynie swobodnie.

Możliwe że po prostu średnica rurek ogrzewania podłogowego jest zbyt mała? PEX 16mm?

Pompa która ma max 160l/m na najwyższym biegu daje na rozdzielaczach 1l/m...

 

Średnio uśmiecha mi się zakładać pompę 32/100 albo jeszcze większą...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Wszystko zostało sprawdzone. Rury nie są nigdzie załamane.

Rozpaliłem i wydaje się, że wszędzie ciepła woda dochodzi.

Cały czas pozostaje problem małego przepływu.

Żeby grzać w miarę niską temperaturą wypadałoby mieć przepływy 1-1,5l/m. W tym momencie nie ma takiej możliwości.

Instalator chce zakładać jeszcze większą pompę - 32/100.

 

Ktoś chyba coś spier***** skoro żeby osiągnąć w miarę rozsądne przepływy (1,5l/m) trzeba żeby pompa 32-100 chodziła na maksymalnych obrotach.

Macie jeszcze jakieś pomysły?

 

Rozdzielacze są 15+8 obwodów... może tu jest problem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja wczoraj uruchomilem instalacjie 14ob.starałem się tak zrobić aby miały podobne długości i jest to w granicach 60mb po odkreceniu wszystkich na Max .na każdym jest 3l.min.czyli daje jakieś 40l.min pompka wilo pobiera na Max 40w dojścia do skrzynek miedź fi28 alupexa w podłogach 1000mb Edytowane przez romano78
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...