Serwis tu nie pomoże tu za jaja tauron by trzeba złapać , dziady nieudolne ,nie wiem czy jest jakaś siła która by ich do pionu postawiła .

 

Mojemu kumplowi też się wiecznie instalacja wyłączała ale dziś napięcie w sieci 259.3V, a generacja 2739W sprawdzał czy inwerter będzie za Niemiecką granicą działał. I stwierdził że tam zostaje i nie wraca. Szkoda chłopa fimę miał w Polsce też pewnie otworzy za granicą. Ale żeby tak radykalne decyzje pod wpływem jednej wizyty...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Serwis tu nie pomoże tu za jaja tauron by trzeba złapać , dziady nieudolne ,nie wiem czy jest jakaś siła która by ich do pionu postawiła .

 

Łatwo ferujesz wyroki.

idzie 4mm2 cu do bezpiecznika 20A i dalej do licznika... po uruchomieniu odkurzacza 2kw spadek napiecia o 10-12.

 

Idę o zakład, że to WLZ, a nie Tauron winien. Oczywiście, żeby zweryfikować, to trzeba sprawdzić napięcie w złączu i na falowniku i policzyć różnicę, za którą Tauron nie odpowiada.

U siebie też to sprawdź jak się będzie wyłączał.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Łatwo ferujesz wyroki.

 

 

Idę o zakład, że to WLZ, a nie Tauron winien. Oczywiście, żeby zweryfikować, to trzeba sprawdzić napięcie w złączu i na falowniku i policzyć różnicę, za którą Tauron nie odpowiada.

U siebie też to sprawdź jak się będzie wyłączał.

 

Łatwo feruję wyroki ? to kto odpowiada że w sieci non stop powyżej 250 volt ?? a jak wiadomo 253 i stop więc to się dzieje wczoraj 28 razy rozłączało z powodu wysokiego napięcia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mojemu kumplowi też się wiecznie instalacja wyłączała ale dziś napięcie w sieci 259.3V, a generacja 2739W sprawdzał czy inwerter będzie za Niemiecką granicą działał. I stwierdził że tam zostaje i nie wraca. Szkoda chłopa fimę miał w Polsce też pewnie otworzy za granicą. Ale żeby tak radykalne decyzje pod wpływem jednej wizyty...

 

Chyba tez pojadę na Niemcach , coś słyszałem że na Indonezji też ok ale jak wyjść potem z języka hm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przemyśl temat ja w 2016r też mieszkałem w Niemczech, po latach oddałem falownik do naprawy w Polsce i mówili że są jakieś błędy i czy mają je skasować? Mówię OK autoryzowany serwis dawaj to dojczlandy. A później zadzwonili że mają dla mnie nówkę sztukę nie śmiganą GoodWe 6000 za śmieszne pieniądze bo ja w 2015r byłem podpinany a oni tak nie mają tego komu sprzedać:) Więc to przygarnąłem (koloryzowane). fakt w 2015r mogłeś 10kW na jedną fazę pchać. Edytowane przez marcinbbb
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie dziś 229V podczas produkcji w słoneczny dzień i 226V teraz,

Ale infrastruktura nowa i sporo odbiorców en elektrycznej w okolicach (3 sklepy spożywcze, DPS, stolarnia, pralnia chemiczna, warsztat samochodowy)

 

U mnie też nowa... Ewidentnie jednak mam podbite napięcia.

Mam 16mm2 Cu i blisko trafo.

Tak sobie ustawili tam.

Na szczęscie na mojej ulicy PV mam tylko ja. Mocno nie podbijam. Zwykle 3-4V

 

Najgorsze jest to, że to jest w "normie" nie zależy nikomu aby napięcie było bliżej 230V.(poza mną)

I w moim przypadku nie chodzi o to, że ktoś podłączony jest daleko i ma za niskie napięcie.

 

Myśle, że będą miały gorzej osoby które są dalej ode mnie i podłączą PV.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A chałupę to jakim kablem masz do sieci podpiętą ? I jak długim ?

 

Od falownika do rozdzielni mam 5x4mm2 ok 10metrów dł , tu problemu nie ma tylko sąsiedzi w ostatnik roku dokładnie 3 zbudowali instalacje po 10kwp wię wzajemnie się podbijamy a tauron nie pomaga a mógł obniżyć napięcie przynajmniej o 5 volt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...