Witam !

 

Jesteśmy na etapie projektowania przyłączy do budynku. Zatrzymaliśmy się etapie projektowania przyłącza gazowego.

 

Generalnie sytuacja przedstawia się tak:

 

Odległość budynku od granicy działki (jak również od przyszłej skrzynki gazowej to 6 m). Gaz będzie potrzebny do kotła gazowego oraz kuchenki. Pomieszczenia oddzielone są o kilka metrów.

 

Pytanie jest następujące. Czy lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie przyłącza w ziemi i podejście do każdego punktu poboru gazu przewodami elastycznymi położonymi w ziemi, czy lepszym rozwiązaniem jest wyjście jednym przewodem z ziemi na ścianę zewnętrzną budynku i rozdzielenie przyłącza na ścianie oraz poprowadzenie instalacji po zewnętrznej ścianie budynku.

 

Przy drugiej opcji zastanawiamy się nad jakością izolacji budynku, to znaczy, czy konieczność maskowania rur w styropianie nie wpłynie na jakość izolacji i nie spowoduje powstania mostków cieplnych w tych miejscach.

 

 

Poza tym zastanawiamy się, czy ze względów estetycznych jest sens umiejscowić skrzynkę gazową w rogu działki, czy lepszym wyjściem jest umiejscowienie skrzynki na wprost kotłowni, tak aby odcinek przyłącza był jak najkrótszy. Spółka gazowa w warunkach wypowiedziała się tylko, że skrzynka gazowa ma być w granicy działki. Umiejscowienie skrzynki gazowej w rogu działki wiązałoby się z dłuższym o ok. 20 m odcinkiem rurociągu w ziemi. Czy ktoś może orientacyjnie podpowiedzieć o ile wyższe byłyby koszty przyłącza w przypadku wydłużenia rurociągu o 20 m w ziemi.

 

Dziękujemy za podpowiedzi :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam !

 

Jesteśmy na etapie projektowania przyłączy do budynku. Zatrzymaliśmy się etapie projektowania przyłącza gazowego.

 

Generalnie sytuacja przedstawia się tak:

 

Odległość budynku od granicy działki (jak również od przyszłej skrzynki gazowej to 6 m). Gaz będzie potrzebny do kotła gazowego oraz kuchenki. Pomieszczenia oddzielone są o kilka metrów.

 

Pytanie jest następujące. Czy lepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie przyłącza w ziemi i podejście do każdego punktu poboru gazu przewodami elastycznymi położonymi w ziemi, czy lepszym rozwiązaniem jest wyjście jednym przewodem z ziemi na ścianę zewnętrzną budynku i rozdzielenie przyłącza na ścianie oraz poprowadzenie instalacji po zewnętrznej ścianie budynku.

 

Przy drugiej opcji zastanawiamy się nad jakością izolacji budynku, to znaczy, czy konieczność maskowania rur w styropianie nie wpłynie na jakość izolacji i nie spowoduje powstania mostków cieplnych w tych miejscach.

 

 

Poza tym zastanawiamy się, czy ze względów estetycznych jest sens umiejscowić skrzynkę gazową w rogu działki, czy lepszym wyjściem jest umiejscowienie skrzynki na wprost kotłowni, tak aby odcinek przyłącza był jak najkrótszy. Spółka gazowa w warunkach wypowiedziała się tylko, że skrzynka gazowa ma być w granicy działki. Umiejscowienie skrzynki gazowej w rogu działki wiązałoby się z dłuższym o ok. 20 m odcinkiem rurociągu w ziemi. Czy ktoś może orientacyjnie podpowiedzieć o ile wyższe byłyby koszty przyłącza w przypadku wydłużenia rurociągu o 20 m w ziemi.

 

Dziękujemy za podpowiedzi :rolleyes:

 

Miałem podobną sytuację, rurę z gazem rozdzieliłem w ziemi i jedna nitka poszła do kotłowni a druga do kuchni. Z tego co wiem, nie można maskować rur na elewacji. Skrzynkę umieścisz tam, gdzie Ci pasuje, oczywiście musi to być uwzględnione w projekcie instalacji. Koszt przyłącza to około 2,2 tys (z VAT-em) za pierwsze chyba 15 metrów i około 70 zł za każdy dodatkowy metr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Miałem podobną sytuację, rurę z gazem rozdzieliłem w ziemi i jedna nitka poszła do kotłowni a druga do kuchni. Z tego co wiem, nie można maskować rur na elewacji. Skrzynkę umieścisz tam, gdzie Ci pasuje, oczywiście musi to być uwzględnione w projekcie instalacji. Koszt przyłącza to około 2,2 tys (z VAT-em) za pierwsze chyba 15 metrów i około 70 zł za każdy dodatkowy metr.

 

Projektant twierdzi, że zamaskowanie rur gazowych styropianem nie będzie problemem. Bardziej martwi mnie brak ciągłości izolacji po zamaskowaniu. A czy w przypadku rozdzielenia gazu w ziemi, na budynku konieczne jest zamontowanie dwóch odrębnych skrzynek z zaworami ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projektant twierdzi, że zamaskowanie rur gazowych styropianem nie będzie problemem. Bardziej martwi mnie brak ciągłości izolacji po zamaskowaniu. A czy w przypadku rozdzielenia gazu w ziemi, na budynku konieczne jest zamontowanie dwóch odrębnych skrzynek z zaworami ?

 

Skrzynka jest jedna, rozdział następuje za nią w kierunku domu. Co do ciągłości izolacji to rura gazowa ma 32 mm średnicy więc nie stworzysz jakiegoś wielkiego mostka termicznego. Styropian na elewacje będziesz pewnie dawał minimum 15 lub więcej cm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...